发工地二级箱,供大家讨论
lihg
lihg Lv.3
2010年05月04日 13:17:46
来自于工地图片
只看楼主

如题[ 本帖最后由 lihg 于 2010-5-4 13:30 编辑 ]

如题 PICT0557.JPG PICT0414.JPG

[ 本帖最后由 lihg 于 2010-5-4 13:30 编辑 ]

PICT0557.JPG


PICT0414.JPG

免费打赏
guihuacun
2010年05月06日 19:55:21
22楼


带保护外壳填充式熔断器。
和刀闸一样,有短路和隔离的作用。
回复
asmdl
2010年05月06日 22:01:54
23楼
怎么熔断器全装在漏电断路器的电源侧?
回复
zhouzhong168
2010年05月07日 08:39:08
24楼
胶木刀闸配漏电开关这种方式不好,胶木刀不安全,刀片、熔丝易接触不良,特别是带负荷分合时容易拉弧危险。
回复
一枕黄粱
2010年05月07日 12:28:52
25楼
发现工地用刀闸的比较多
回复
hanzecaifeng2004
2010年05月07日 12:31:41
26楼
这种传统的箱子在工地上应该是最实用的了。
回复
zhuzhaoqin7408
2010年05月07日 13:34:39
27楼
箱门接地?
回复
natury
2010年05月07日 16:01:09
28楼
很好,见过大多数的都是盘丝洞。
回复
a20060302
2010年05月10日 13:23:55
29楼
学习中
回复
liangjiguangdq
2010年05月12日 10:32:09
30楼
在工地这样就很好了
回复
hero_2008
2010年05月12日 16:18:54
31楼
不错,还算比较规范。:handshake