做这个时间不长我想请教小区内部的这个环形给水官网的管径的确定,参考规范上的一般的说的都是给水系统和小区的用水量的组成,没有明确的在建筑物单体前面的通过的给水管道的管径计算我看了规范的条文解释给排水设计规范GB50015-2003上面的 条文解释P152的那个例题上面倒是有一个但 不是环状的官网 技术手册上也没有找到相关的介绍 倒是排水有所以我想请教大家是怎么计算的?谢谢啊!我以前是按照那个居民的人数 定额 从支管的端头计算
做这个时间不长我想请教
小区内部的这个环形给水官网的管径的确定,参考规范上的一般的说的都是给水系统和小区的用水量的组成,没有明确的在建筑物单体前面的通过的给水管道的管径计算
我看了规范的条文解释给排水设计规范GB50015-2003上面的 条文解释P152的那个例题上面倒是有一个
但 不是环状的官网
技术手册上也没有找到相关的介绍 倒是排水有
所以我想请教大家是怎么计算的?
谢谢啊!
我以前是按照那个居民的人数 定额 从支管的端头计算
参照比市政进水管小的管径 确定小区内部的环网管径没什么计算 :L
校核和审图的时候倒是没说什么 但是我想知道大家正规的做法!
[
本帖最后由 beiguanzhuyi 于 2010-5-4 12:00 编辑 ]
2楼
1、按小区大小确定用何种方式计算流量
2、环状供水只是为计算工程提供了两股水源,仍按支状计算,只是计算的初始管段管径做为基数,至末端管径均不变。
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2010-5-4 14:56 编辑 ]
回复
3楼
楼上所言极是:victory: :victory: :victory:
回复
4楼
二楼所言即是啊。不过可以适当放大点。
回复
5楼
呵呵,说的还是很有道理的,看来二楼的理解的很透彻嘛,语言总结的很是简练到位,不错不错!
回复
6楼
给水工程上有详细介绍啊
回复
7楼
按照小区的大小来说,如果成环布置,就不用变径了,造价上出入不大的
回复
8楼
原帖由
lytliangyantao 于 2010-5-4 14:48 发表
1、按小区大小确定用何种方式计算流量
2、环状供水只是为计算工程提供了两股水源,仍按支状计算,只是计算的初始管段管径做为基数,至末端管径均不变。
所言极是,支持!!!
回复
9楼
很赞成这个!
回复
10楼
本人意见:1,根据小区大小规模,确定供水方式环状或支装,2、如果为环状,计算时为两股水源计算方式,但是要考虑各种校核,尤其是事故校核和消防校核,满足规范要求!!!
回复
11楼
环状 就是两路供水 只要管径满足流量大于70%的用水量和消防校核就够了
回复