坡度从高到低处,按计算放大管径。如果是坡度从低处变高处呢? 按计算是管径越来越小啊?管底平接?请问各位 通常这样作吗?
坡度从高到低处,按计算放大管径。
如果是坡度从低处变高处呢? 按计算是管径越来越小啊?管底平接?
请问各位 通常这样作吗?
2楼
怎么会越来越小呢?应该越来越大
回复
3楼
不管正坡还是反坡,一般而言管径都是从小到大,但是坡度很大的时候,可以考虑管段下游的管径小于上游的,但是缩小的程度不能超过2级,雨水管多数采用管顶平接。
回复
4楼
感觉lz描述得有些乱啊!
回复
5楼
ddddddddddddddddddddddddddddd
回复
6楼
哈哈 按照计算有小坡变为大坡 理论上管道可以变小 管底平接是没问题的 通常设计的时候回采取不变径 同管径下 可让管道走的长一些 如果变也不大于一级
回复
7楼
一般管径由大变小的是压力雨水,也就是虹吸雨水,它通过管径的变化形成负压,把水从屋面抽下来。横贯不需要设坡度,出墙管为了减小对雨水井的冲击,出墙后再次放大不知道我说的对不对,还望各位大侠指点。
回复
8楼
哈哈!
回复
9楼
不管正坡还是反坡,一般而言管径都是从小到大,但是坡度很大的时候,可以考虑管段下游的管径小于上游的,但是缩小的程度不能超过2级,雨水管多数采用管顶平接。
回复
10楼
呵呵 顶下 下过来看看
回复
11楼
有说管底平接的也有说管顶平接的,到底怎么做对?
回复