冷库的消防设计
jasonmintom.com
2010年05月03日 18:23:34
只看楼主

前两天,由于没有做过冷库的消防设计,咨询了FM中国的技术中心.他们建议冷库低于4度做预作用或干式消防.高于4度做普通喷淋设计.不知道大家有没有经验,共同探讨.先谢谢了.还有,货架内的喷头布置,规范讲的不是很清楚.如何布置,是不是双排货架内喷头保护面积只要不超过3*2.4m或2.4*2.4m就可以了?氨制冷房有没有消防设计要求?好像不用喷淋,只要有室内消火栓就可以了?

前两天,由于没有做过冷库的消防设计,咨询了FM中国的技术中心.他们建议冷库低于4度做预作用或干式消防.高于4度做普通喷淋设计.不知道大家有没有经验,共同探讨.先谢谢了.

还有,货架内的喷头布置,规范讲的不是很清楚.如何布置,是不是双排货架内喷头保护面积只要不超过3*2.4m或2.4*2.4m就可以了?

氨制冷房有没有消防设计要求?好像不用喷淋,只要有室内消火栓就可以了?
免费打赏
zz2578
2010年05月03日 19:26:10
2楼
1、建议用干式消防就做干式的嘛,多个气压装置而已。
2、货架内喷头间距控制在2到3米之间,也就是,最多保护范围1.5*1.5,我是这么理解的。
3、冷库在建规里面参考仓库来考虑做不做喷淋应该就行了吧。
以上意见仅供参考
回复
fxiaofang
2010年09月05日 20:33:20
3楼
-4~4度加防冻液就可以了,<-4度作干式或者dry pendant
回复
caoyansong66666
2010年09月06日 15:31:24
4楼
学习,学习。
回复
嘿嘿
2017年06月01日 15:51:32
5楼
高于4度做普通喷淋,我就准备这样干。。