本人刚进设计院不久,现在设计一栋轻钢结构门式刚架,遇到几个问题,望高人指点,感激不尽。1.该门式刚架总长40m,跨度22m,檐口高12m,无吊车梁,在跨度内我布置了三根抗风柱,上下端均为铰接,但在计算抗风平面外长细比时始终算不过,我想请问能否把抗风柱平面外计算长度改为3m?我一直是按12m计算。2.该门式刚架檐口高超过9m,柱间支撑是否用角钢代替圆钢更为安全?对结构上是否有其余更多的要求?
替您顶一顶:victory:
回复
3楼
1.该门式刚架总长40m,跨度22m,檐口高12m,无吊车梁,在跨度内我布置了三根抗风柱,上下端均为铰接,但在计算抗风平面外长细比时始终算不过,我想请问能否把抗风柱平面外计算长度改为3m?我一直是按12m计算。
不能,你柱子平面外除了上下两端没有其他的约束。建议用双槽钢拼成 口 型,
或者H型钢加大翼缘。(设置隅撑可以改为3m)
2.该门式刚架檐口高超过9m,柱间支撑是否用角钢代替圆钢更为安全?
规范没有明确要求用角钢,混凝土柱必须要角钢。门式刚架抗震性能挺好的,用圆钢就行了。你用角钢也可以。
你的檐口较高建议柱脚改为刚接 一般较高的刚架采用刚接较合理
[
本帖最后由 hu_zhengdong1984 于 2010-5-5 10:04 编辑 ]
回复
4楼
我刚做了一个门式钢架,15米高的,抗风柱的长度也有14米。用400高的工字钢就可以算过了。
我觉得楼上的说的不完全对,抗风柱的平面外计算长度不能取其本身的长度。
回复
5楼
因为在设置墙面檩条的时候,在抗风柱的地方可以设置隅撑,这样作为抗风柱平面外方向的支撑。
就跟设置屋面檩条的时候设置隅撑一样,如果檩条间距1.5m,隅撑间距3m,屋面钢梁的平面外计算长度就可以取3m,我觉得墙面檩条是同样道理。
我也是新人刚开始琢磨,有不对的地方请指证。
回复
6楼
还有,我做的钢架是有吊车梁的,设置了上下柱间支撑,都是用的双角钢拼接的