求助关于小高层住宅的应急照明设计,没有设自动报警系统,如果实现住宅建筑规范中的强制点亮,又符合节能规范中的要求。
求助关于小高层住宅的应急照明设计,没有设自动报警系统,如果实现住宅建筑规范中的强制点亮,又符合节能规范中的要求。
2楼
按规范10~11层的住宅是不要设报警的,但是二类高层建筑楼梯间是要设应急照明的。如果设置了须要联动的设备,最好是做火灾自动报警系统,满足联动要求。
回复
3楼
个人观点:像这种没有自动报警系统的场所,疏散照明平时宜处于点亮状态(JGJ16-2008 13.8.5)。
回复
4楼
没有必要,采用自带蓄电池的灯具就可以了,没有那条规范要求必须强制点亮!
回复
5楼
可是住宅建筑规范中规定:当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。4楼的意思是不是如果小高层不用上自动报警系统,那么就没必要执行这条规范了?
回复
6楼
你为什么一定要采用节能自熄开关控制呢?
回复
7楼
学习中
回复
8楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
根据住宅建筑规范中规定:住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。
回复