浪涌保护器选用3P+N还是4P?
lzjhoo
lzjhoo Lv.4
2010年04月30日 23:17:17
来自于防雷减灾
只看楼主

我不清楚3P+N和4P的浪涌保护器的工作原理。有人说3P+N和4P是一样的,既然一样,那为何还要分开叫3P+N和4P呢?一个小区的供电系统,从变压器引出4芯电缆至楼洞口的DZM箱,从这里再出线是5芯的。DZM箱做重复接地。在DZM箱里安装浪涌保护器,这个浪涌保护器是用3P+N的还是4P的呢?

我不清楚3P+N和4P的浪涌保护器的工作原理。有人说3P+N和4P是一样的,既然一样,那为何还要分开叫3P+N和4P呢?
一个小区的供电系统,从变压器引出4芯电缆至楼洞口的DZM箱,从这里再出线是5芯的。DZM箱做重复接地。在DZM箱里安装浪涌保护器,这个浪涌保护器是用3P+N的还是4P的呢?
免费打赏
dgbyls
2010年05月01日 13:17:56
2楼
都可以
回复
zbywy
2010年05月01日 14:59:36
3楼
也有这样的疑惑
回复
jsgcwkc
2010年05月05日 14:39:31
4楼
不一样,3P+N和4P的浪涌保护器的工作原理不同,一个是相线先对中性点放电,中性点通过放电原件对地放电。而另一个是直接相对地放电。3P+N适应范围大。你这个都可以用
回复
peterli168
2010年11月07日 17:19:09
5楼
TN-S 系統近低壓櫃使用3P, 其他位置設4P
回复
yan-hou
2010年11月10日 08:10:35
6楼
3L的说的清楚的,谢谢!!!
回复
wang770225
2010年12月23日 09:53:58
7楼
TN-S系统选用4P
TN-C-S系统低压柜选用3P,其他N,PE分线之后选用4P
TT系统选用3P+N
回复
talentdan
2010年12月23日 16:04:39
8楼
谢谢学习学习
回复
韩燕儿
2015年12月29日 09:11:05
9楼
长见识了,一个小小的浪涌保护器涉及这么多大额学问
回复
co1448110866400
2016年01月05日 08:20:23
10楼
谢谢楼主分享
回复
co1427458633578
2016年01月05日 18:52:12
11楼
这个问题问的好