如果风管的高宽比达到了170/1200?
hanghang11111
2010年04月30日 17:40:12
来自于中央空调
只看楼主

我们该如何办?风机盘管出风管达到了如此的境界,是否要求返工重新做?施工方没有按照设计去做,现在要求验收了,是否要求其从做,如果不重新做,有没有什么致命的后果?

我们该如何办?风机盘管出风管达到了如此的境界,是否要求返工重新做?施工方没有按照设计去做,现在要求验收了,是否要求其从做,如果不重新做,有没有什么致命的后果?
免费打赏
wdh5830300
2010年05月05日 08:30:46
12楼
侧吹风机盘管都是这样
回复
fly160178081
2010年05月05日 08:44:31
13楼
规范上面是风管最大宽高比是10,现在还只有7,在范围内的
回复
wanghuarong1010
2010年05月05日 09:07:10
14楼
可以的。
回复
akaitju
2010年05月05日 09:54:19
15楼
没问题,加上吊顶高度问题,有时候这样的问题难以避免
回复
yanningtumu
2010年05月05日 10:46:07
16楼
没有按设计方案做也能验收了?你们同意了人家才做的那就没的说了
回复
huohouniao
2010年05月05日 11:07:54
17楼
可是不是听说最好是比例是4的吗,
回复
yxh3078
2010年05月05日 12:22:49
18楼
这个不是 很正常啊 风机盘管上的话
回复
guiwang1218
2010年05月05日 14:38:56
19楼
:(
回复
yzhchlan
2010年05月05日 15:44:25
20楼
应该没问题的。
回复
huibaobao0201
2010年05月05日 16:52:02
21楼
宽高比的上限是10啊 还没超出 符合规范 没事的 只不过最优的4而已 呵呵呵:handshake
回复