如果风管的高宽比达到了170/1200?
hanghang11111
2010年04月30日 17:40:12
来自于中央空调
只看楼主

我们该如何办?风机盘管出风管达到了如此的境界,是否要求返工重新做?施工方没有按照设计去做,现在要求验收了,是否要求其从做,如果不重新做,有没有什么致命的后果?

我们该如何办?风机盘管出风管达到了如此的境界,是否要求返工重新做?施工方没有按照设计去做,现在要求验收了,是否要求其从做,如果不重新做,有没有什么致命的后果?
免费打赏
cyberloner
2010年04月30日 22:00:41
2楼
应该不会有什么后果!
回复
wxh740813
2010年04月30日 23:08:55
3楼
这样的规格用在风机盘管上是可以的,我们常常这样设计的。
回复
lzg8888882008
2010年05月01日 23:02:58
4楼
应该没什么问题,与我们工程的差不多少,我们这刚刚测试完,效果不错,噪声级也达标。
回复
hnxiongwu2976
2010年05月04日 10:39:31
5楼
应该没什么问题的,规范上面是风管最大宽高比是10,现在还只有7,在范围内的,而且风机盘管接管不会很长,不会有什么影响的
回复
zengzhendong
2010年05月04日 11:15:27
6楼
一般风盘的接管都不太长,宽高比略微大一点应该没什么太大的影响。
回复
tianwaitian09
2010年05月04日 16:11:21
7楼
我也遇上过这种情况,主要是风盘接口就那样,不符合规范
回复
lzwlmkb
2010年05月04日 18:09:15
8楼
规范上面是风管最大宽高比是10,现在还只有7,在范围内的
回复
everskyss
2010年05月04日 21:20:38
9楼
可以的,没问题的!!!1
回复
tylerfan2004
2010年05月04日 22:04:18
10楼
与风机盘管接口一致就无问题。
回复
fayfree
2010年05月04日 23:26:36
11楼
应该问题不大,注意风机盘管的风机是多叶轮的贯流式风机。