如果风管的高宽比达到了170/1200?
hanghang11111
2010年04月30日 17:40:12
来自于中央空调
只看楼主

我们该如何办?风机盘管出风管达到了如此的境界,是否要求返工重新做?施工方没有按照设计去做,现在要求验收了,是否要求其从做,如果不重新做,有没有什么致命的后果?

我们该如何办?风机盘管出风管达到了如此的境界,是否要求返工重新做?施工方没有按照设计去做,现在要求验收了,是否要求其从做,如果不重新做,有没有什么致命的后果?
免费打赏
0空间0
2010年05月05日 20:08:55
22楼
风机盘管都这样,设备出口就是这样的,短短的2-3米就不变径了。
回复
zhaobingyang
2010年05月05日 20:29:57
23楼
只要是风机盘管的静压足够,保证出风口达到送风要求,因为技术措施要求不得超过10,目前来看,是满足的。
回复
排骨找自己
2010年05月05日 20:49:45
24楼
我们这有个大型超市的风管估计比这还夸张
我估计是受层高的限制
没有接风盘,只弄了送风口
还是能吹到地上,而且貌似没什么噪声,也许是超市本来就很吵

本人是个在校学生,没有实际设计经验的,只能多观潮
回复
caiyihuan
2010年05月05日 21:41:47
25楼
看看
回复
xq
2010年05月06日 00:02:05
26楼
风机盘管出风要好些
回复
zblgx
2010年05月06日 09:44:29
27楼
没有什么问题的,如果风压不大,流量不大,使用中没有影响。
回复
skygirl368
2010年05月06日 10:54:14
28楼
没有问题,我见过比这个夸张的。
回复
zn525
2010年05月06日 21:05:42
29楼
规范上推荐高宽比一般在4以内,最大不能超过10,应该没多大问题吧。。。
回复
jiawenli0358
2010年05月06日 21:20:04
30楼
要是监理有问题的话,就难搞了,关键是没按设计做啊
回复
dengrongbin
2010年05月06日 22:06:48
31楼
风机盘管的接管都是这样子,和机器的送风口一致,只是送风管太宽了要做好中间的加固,以免由于风管本身太宽不够强度,在送风时有震动。
回复