室外消防采用临时高压供水时需要保证初期10min消防水量吗
lgb1979
lgb1979 Lv.3
2010年04月30日 11:51:20
只看楼主

如题建规:8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多高?室外管网的平时压力能不能和室内系统共用屋顶消防水箱来保持?

如题
建规:8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;
如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多高?室外管网的平时压力能不能和室内系统共用屋顶消防水箱来保持?
请大家提供个建议,多谢了
免费打赏
wenhao200888
2010年04月30日 14:39:36
2楼
如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多高?室外管网的平时压力能不能和室内系统共用屋顶消防水箱来保持?
回复
flyingbird78
2010年05月01日 11:54:17
3楼
室外系统采用临时高压,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;这是规范规定,水量不需10min,因为室外消火栓的用水量比室内大多了
回复
hj9942
2010年05月01日 11:59:49
4楼
室外不用吧。但是 最好是 高位水箱和外网接上。就没啥说了。
回复