小弟接手一建筑配电方案,其中有一中餐厨房,面积为200平米左右,需预留电源,是否可按单位面积功率法估算负荷,取值多少?请各路高手指点
小弟接手一建筑配电方案,其中有一中餐厨房,面积为200平米左右,需预留电源,是否可按单位面积功率法估算负荷,取值多少?请各路高手指点
2楼
这个甲方会提的吧
回复
3楼
甲方可能提不清楚
如果找不到厨具公司出方案,那就只能自己估
厨房,面积为200平米左右 比较大的厨房。
看那本《数据图集》里面罗列了很多,有些功率很大
还有比较大的通风机功率。
我想留50kw 75kw。
如果有液化气罐,记得做燃气报警,审图老头特别注意这点。
回复
4楼
一般业主会提供用电数据,考虑到未来更换或者增加新设备的可能,预留15KW已经很足。
回复
5楼
谢谢各位
回复
6楼
100KW都搞不了,试过,怕了。不知识怎么留用电量了。
回复
7楼
学习中
回复
8楼
一个蒸饭柜大概26KW,电烤炉28KW,电热水器9KW,电热保温售卖车9kW. 看怎么配置和什么档次的厨房。
做过中学,大学食堂,预留250kW
回复
9楼
前期估算是用单位面积法计算负荷,初步跟施工图时采用需要系数法。
回复
10楼
100~300之间,看给多少客人服务,是提供什么档次的餐饮服务等,设备各不同
回复
11楼
我给人留了200Kw。
现在是前期,用单位面积法计算负荷该如何取值,望指教