小弟接手一建筑配电方案,其中有一中餐厨房,面积为200平米左右,需预留电源,是否可按单位面积功率法估算负荷,取值多少?请各路高手指点

小弟接手一建筑配电方案,其中有一中餐厨房,面积为200平米左右,需预留电源,是否可按单位面积功率法估算负荷,取值多少?请各路高手指点
免费打赏
woheni2010
2010年05月05日 19:47:39
2楼
这个甲方会提的吧
回复
mp8
2010年05月05日 20:59:38
3楼
甲方可能提不清楚
如果找不到厨具公司出方案,那就只能自己估

厨房,面积为200平米左右 比较大的厨房。
看那本《数据图集》里面罗列了很多,有些功率很大
还有比较大的通风机功率。

我想留50kw 75kw。



如果有液化气罐,记得做燃气报警,审图老头特别注意这点。
回复
ljz112002
2010年05月06日 14:13:08
4楼
一般业主会提供用电数据,考虑到未来更换或者增加新设备的可能,预留15KW已经很足。
回复
sz.xqj
2010年05月06日 14:35:38
5楼
谢谢各位
回复
lch999
2010年05月07日 22:48:16
6楼
100KW都搞不了,试过,怕了。不知识怎么留用电量了。
回复
babynews2307
2010年05月08日 15:49:06
7楼
学习中
回复
ynn101
2010年05月11日 00:02:20
8楼
一个蒸饭柜大概26KW,电烤炉28KW,电热水器9KW,电热保温售卖车9kW. 看怎么配置和什么档次的厨房。
做过中学,大学食堂,预留250kW
回复
xj.7204
2010年05月11日 08:31:01
9楼
前期估算是用单位面积法计算负荷,初步跟施工图时采用需要系数法。
回复
popppwp
2010年05月11日 09:52:11
10楼
100~300之间,看给多少客人服务,是提供什么档次的餐饮服务等,设备各不同
回复
sz.xqj
2010年05月11日 12:13:18
11楼


我给人留了200Kw。
现在是前期,用单位面积法计算负荷该如何取值,望指教