水泵房进水噪音
xiaoqunzh310
2010年04月29日 12:55:51
只看楼主

地下一层水泵房,生活水箱补水时,水流有声音,业主在一楼,说客厅有噪音(比较敏感型的)。如何处理?拜托各位高人

地下一层水泵房,生活水箱补水时,水流有声音,业主在一楼,说客厅有噪音(比较敏感型的)。如何处理?拜托各位高人
免费打赏
neilyo_01
2010年04月29日 14:58:07
2楼
你确定是水流的声音而不是低频噪音吗?
常规水泵在变频状态下,效率低下,会因比变频产生一种低频噪音(啸叫),这种低频噪音具有很强的穿透力,很难根除 建议请专业的人生调一下控制柜里变频器的参数,如果还是没办法根治,只有一种,换。

要么就想办法在系统方面作调整(改变水管阀门的开启度、水泵底座加减震、隔振垫等)
回复
corelli
2010年04月29日 15:19:44
3楼
如果真是水声的话,换进水浮球阀或改管道,让水箱进水管淹没进水。
回复
w-jwei
2010年05月01日 14:47:54
4楼
学习了,多谢了!!
回复
yghglg
2010年05月01日 16:31:13
5楼
又强调了一个问题,生活泵房不要放在有安静要求的场所下方,进水加消声筒看管用不?
回复
xiaoqunzh310
2010年05月05日 13:56:29
6楼
水泵已经动过大手续了,全部移动车库其他地方了,也就是现在水泵房内只有水箱和进出水了。
回复
xiaoqunzh310
2010年05月05日 13:59:25
7楼
进水管降低进水高度,效果估计会怎么样,好不好?进水管加减压阀可不可以啊?有没有专门的降低噪音的阀门啊什么的?
回复
huimengliu
2010年05月06日 10:03:42
8楼
1,可以改成遥控浮球阀,降低进水位使水箱水位高于进水位
2,密闭水泵房,隔离噪音
回复

相关推荐