接到一个280平方演播室消防设计,在自动喷淋系统这一块碰到难题,情况如下:该演播室建筑面积280平方,位于10F,房间高度12米(三层打通10F、11F、12F)天花高度12米;《建规》规定超过400平方的演播室要做雨淋系统,该工程面积没到规范要求;《高规》规定二类高层建筑公共活动用房应做自动喷水灭火系统,该工程所在建筑为二类高层建筑;分歧:消防局防火处根据《高规》要求该工程要做自动喷水灭火系统,而甲方认为演播室情况特殊,设备贵重,且
该演播室建筑面积280平方,位于10F,房间高度12米(三层打通10F、11F、12F)天花高度12米;
《建规》规定超过400平方的演播室要做雨淋系统,该工程面积没到规范要求;
《高规》规定二类高层建筑公共活动用房应做自动喷水灭火系统,该工程所在建筑为二类高层建筑;
分歧:消防局防火处根据《高规》要求该工程要做自动喷水灭火系统,而甲方认为演播室情况特殊,设备贵重,且
《高规》条文解释“公共活动用房”不包括演播室,不同意做自动喷水灭火系统,并提出有的演播室做的是气体灭火系统:L 。
因为小弟第一次接到演播室消防设计,在网上也没搜到相关案例,现求助高人指点,
该演播室要不要做自动喷水灭火系统?如要做该怎么做?(考虑过在信号阀后装24V电磁阀,平时管网为干式管网,如发生火灾
采用手动控制,另整栋楼无喷淋系统,演播室做喷淋系统的话需做喷淋泵组:L 超过甲方预算~~~)
或者有没有更好的方案,求各位大大帮帮忙,指点一下小弟。