求助帖,280平方演播室是否要做喷淋?
leyunpeng
leyunpeng Lv.2
2010年04月28日 17:17:59
只看楼主

接到一个280平方演播室消防设计,在自动喷淋系统这一块碰到难题,情况如下:该演播室建筑面积280平方,位于10F,房间高度12米(三层打通10F、11F、12F)天花高度12米;《建规》规定超过400平方的演播室要做雨淋系统,该工程面积没到规范要求;《高规》规定二类高层建筑公共活动用房应做自动喷水灭火系统,该工程所在建筑为二类高层建筑;分歧:消防局防火处根据《高规》要求该工程要做自动喷水灭火系统,而甲方认为演播室情况特殊,设备贵重,且

接到一个280平方演播室消防设计,在自动喷淋系统这一块碰到难题,情况如下:
该演播室建筑面积280平方,位于10F,房间高度12米(三层打通10F、11F、12F)天花高度12米;
《建规》规定超过400平方的演播室要做雨淋系统,该工程面积没到规范要求;
《高规》规定二类高层建筑公共活动用房应做自动喷水灭火系统,该工程所在建筑为二类高层建筑;
分歧:消防局防火处根据《高规》要求该工程要做自动喷水灭火系统,而甲方认为演播室情况特殊,设备贵重,且
《高规》条文解释“公共活动用房”不包括演播室,不同意做自动喷水灭火系统,并提出有的演播室做的是气体灭火系统:L 。
因为小弟第一次接到演播室消防设计,在网上也没搜到相关案例,现求助高人指点,
该演播室要不要做自动喷水灭火系统?如要做该怎么做?(考虑过在信号阀后装24V电磁阀,平时管网为干式管网,如发生火灾
采用手动控制,另整栋楼无喷淋系统,演播室做喷淋系统的话需做喷淋泵组:L 超过甲方预算~~~)
或者有没有更好的方案,求各位大大帮帮忙,指点一下小弟。
免费打赏
nybz1234567
2010年05月31日 23:15:21
12楼
7.6.3.3 自动扶梯底部
这个编到条文里很搞!:L
多规里面都不屑提的,这里专门写成条文一款。写成条文一款也就罢了,写也写不清楚,妈的自动扶梯底部是所有自动扶梯在最下面一层的底部还是每一个梯段的下部???真的很佩服规范组的某些ZJJS(不写侮辱性文字),脑子够屎。:funk:
回复
nybz1234567
2010年05月31日 23:17:17
13楼
7.6.3.3 自动扶梯底部;
这个能成为条文一款,总之很搞笑
回复
nybz1234567
2010年05月31日 23:21:57
14楼
关于自动扶梯底部的分析言论网站竟然要审核,恩,可能提到规范组了,什么时候规范组也要用*****表示了?被人防着心里不好受。:@

7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
走道排在办公旅馆前肯定涵盖所有公共建筑走道。
回复
nybz1234567
2010年05月31日 23:25:39
15楼
7.6.3.1 公共活动用房;
这个规定很感人,让我们几乎无所是从。
中文向来不以准确著称,组里又专门含糊其辞。:'(

五、公共活动用房主要指下列场所:
1.商业楼、展览楼、财贸金融楼、综合楼、商住楼的商业部分、电信楼、邮政楼等建筑的营业厅、会议室、办公室、展览厅与走道;
2.教学楼、办公楼、科研楼等建筑可燃物较多且经常有人停留的场所;
3.旅馆、医院、图书馆、老年建筑、幼儿园;
4.可燃物品库房。
回复
nybz1234567
2010年05月31日 23:31:44
16楼
如果你要找崩溃的感觉,请仔细研究一下我国的防火规范。
一直纳闷为什么防火规范比功能性规范要粗糙?难道是有我武警官员参与的因素么?:P

可燃物品库房条文里和公共活动用房并列,现在条文一解释,又被包含在公共活动用房里面了。:D ;P

[ 本帖最后由 nybz1234567 于 2010-5-31 23:37 编辑 ]
回复
nybz1234567
2010年05月31日 23:37:22
17楼
不但可燃物品库房被包含进公共活动用房,旅馆、办公、甚至走道都没有幸免。

可见所谓公共活动用房的概念其实非常非常底不严肃!!!!:L
回复
nybz1234567
2010年05月31日 23:40:21
18楼
楼主提到甲方认为“《高规》条文解释“公共活动用房”不包括演播室,不同意做自动喷水灭火系统,并提出有的演播室做的是气体灭火系统”
分析一下条文以后,很想请甲方告诉大家,什么东西是强大的“公共活动用房”不能包括的????:(
回复
nybz1234567
2010年05月31日 23:48:59
19楼
我的分析结论:两个条文“宜”采用同样的表述方式,建议763学学762。并“应”明确高层建筑一类二类的喷淋措施几乎没什么差别。也就是只要是高层公共建筑,都要做!:handshake
回复
nybz1234567
2010年05月31日 23:53:08
20楼
楼主的问题不是气体的问题,400平方用雨淋,280平方肯定喷淋就可以了。高密度情况下的一屋子人,还都蹦蹦跳跳的,淋一下没事,封闭一下,再气体一下就不好说了。
回复
nybz1234567
2010年05月31日 23:55:40
21楼
回答楼主的问题,挣了11个币币,感谢楼主给我这个赚钱的机会。谢谢:victory:
如果被网站审核的那个能放出来,就是12个币币了。;P ;P ;P
回复