求助帖,280平方演播室是否要做喷淋?
leyunpeng
leyunpeng Lv.2
2010年04月28日 17:17:59
只看楼主

接到一个280平方演播室消防设计,在自动喷淋系统这一块碰到难题,情况如下:该演播室建筑面积280平方,位于10F,房间高度12米(三层打通10F、11F、12F)天花高度12米;《建规》规定超过400平方的演播室要做雨淋系统,该工程面积没到规范要求;《高规》规定二类高层建筑公共活动用房应做自动喷水灭火系统,该工程所在建筑为二类高层建筑;分歧:消防局防火处根据《高规》要求该工程要做自动喷水灭火系统,而甲方认为演播室情况特殊,设备贵重,且

接到一个280平方演播室消防设计,在自动喷淋系统这一块碰到难题,情况如下:
该演播室建筑面积280平方,位于10F,房间高度12米(三层打通10F、11F、12F)天花高度12米;
《建规》规定超过400平方的演播室要做雨淋系统,该工程面积没到规范要求;
《高规》规定二类高层建筑公共活动用房应做自动喷水灭火系统,该工程所在建筑为二类高层建筑;
分歧:消防局防火处根据《高规》要求该工程要做自动喷水灭火系统,而甲方认为演播室情况特殊,设备贵重,且
《高规》条文解释“公共活动用房”不包括演播室,不同意做自动喷水灭火系统,并提出有的演播室做的是气体灭火系统:L 。
因为小弟第一次接到演播室消防设计,在网上也没搜到相关案例,现求助高人指点,
该演播室要不要做自动喷水灭火系统?如要做该怎么做?(考虑过在信号阀后装24V电磁阀,平时管网为干式管网,如发生火灾
采用手动控制,另整栋楼无喷淋系统,演播室做喷淋系统的话需做喷淋泵组:L 超过甲方预算~~~)
或者有没有更好的方案,求各位大大帮帮忙,指点一下小弟。
免费打赏
jxpylzp
2010年04月29日 00:30:22
2楼
做消防水炮吧
回复
leyunpeng
2010年04月29日 17:26:07
3楼
谢谢各位大大,昨天约甲方跟消防防火处参谋坐在一起讨论,可惜还是没达到共识
甲方还是坚持演播室内的消防不能跟水沾边,防火处则坚持要做自动喷水灭火系统,相当郁闷
像一些老建筑(98年前的)没有做自动消防系统很正常,大城市会严格很多,我工作的这个小地方,呵呵,不说也罢
谢谢各位的回复,期待哪位大大能分享一个案例参考下,谢谢
回复
leyunpeng
2010年04月29日 17:30:39
4楼
采用气体灭火的话,3360立方~~~~~这是个问题啊
另外采用气体灭火,如发生火灾,则要考虑疏散问题,两个疏散门打开,气体灭火还有效吗?
回复
toumingweixiao01
2010年04月29日 19:01:37
5楼
做喷淋,你严格按设计规范和消防管理部分的意见做,没有错。甲方不同意的话,出了图并经过图审后,他想不做由他,反正你搞设计的不犯错就成
回复
leyunpeng
2010年04月30日 10:03:56
6楼
楼上的帅哥,谢谢了,现在也就这样处理了.
回复
chengyikegood
2010年04月30日 14:19:12
7楼
请采用气体灭火
回复
leyunpeng
2010年04月30日 15:54:06
8楼
采用气体,用什么气体?千多个立方的气体不是个小数字.
因为人员疏散问题,疏散门需要打开,灭火气体如何填充,我对气体灭火这一块不是很清楚.
我现在只能按照规范设计自动喷水灭火系统,甲方做不做那不是我的问题了.
我希望这个案例能继续讨论下去,演播室的消防设计案例很少,网上基本没找到,
说不定哪天各位也会遇见这样的问题.
回复
qiangzheng163
2010年05月31日 14:03:40
9楼
得顶起,收藏老:lol
回复
nybz1234567
2010年05月31日 22:57:19
10楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。

762和763条文,有什么差别?
仔细考虑一下很有意思。
回复
nybz1234567
2010年05月31日 23:09:00
11楼
第一个不同是一类的某些住宅的“户外用房”可能设,而二类仅要求公共建筑。
第二个不同是卫生间等。

普遍印象中高层建筑任何公共部位都要设喷淋,那么一类条文完全覆盖了所有的部位,二类明确了“几乎”所有部位。
两者之间不同之处在哪里?
可燃物品库房二类要设,那二类的非可燃物品(丁戊类)库房肯定可以不设,但一类看上去是应该设的,如果设置在地上楼层的自行车库,肯定也是一类设二类不设。根本就看不出来自行车库在一类底部和二类底部有什么鸟不同????:(
回复