钢筋闪光对焊不合格的影响
gq589
gq589 Lv.11
2010年04月28日 15:52:56
只看楼主

有一框架住宅楼,共七层,在第三层梁板时,HRB400,直径22,闪光对焊检测不合格,且已经浇筑混凝土。向各位请教,钢筋闪光对焊不合格对结构的影响,如何处理?

有一框架住宅楼,共七层,在第三层梁板时,HRB400,直径22,闪光对焊检测不合格,且已经浇筑混凝土。向各位请教,钢筋闪光对焊不合格对结构的影响,如何处理?
免费打赏
qzxmt
2010年04月28日 16:15:06
2楼
按规定,钢筋对焊时应先做试件试拉,合格后方能正式进行焊接施工,同时要随时进行抽查试验。
对于上述问题,最好是对有问题的构件推到重来,也可以用粘钢加固的办法处理。
回复
zongye
2010年04月29日 11:05:21
3楼
建议重做,不然以后麻烦了!