本工程为38层框架-核心筒结构,三层地下室,基础采用梁筏基础。基底标高在-16m左右,由于有地下水,施工方想在基础垫层下铺300mm厚的卵石,以利于排水,请问这样可行吗?
本工程为38层框架-核心筒结构,三层地下室,基础采用梁筏基础。基底标高在-16m左右,由于有地下水,施工方想在基础垫层下铺300mm厚的卵石,以利于排水,请问这样可行吗?
2楼
个人感觉不妥:
基础垫层下铺卵石,垫层就会浸入卵石层,卵石层起不到排水作用,垫层也会被冲刷掉。仅供参考,欢迎拍砖!
回复
3楼
期待着高手回答,我想知道答案。谢谢
回复
4楼
期待答案!我也很关心这个问题!施工单位也曾经提出过这样的问题。
回复
5楼
地下水是渗透流动的,地下水位之下的土是密实的,只有卵石部位有空隙。如果有土的颗粒流动的话,也是从基础旁边流到卵石内,而不会流到其它地方。
回复
6楼
本人感觉也不妥;;;
最好将水抽走,挖个深坑集中抽走
卵石部位有空隙,…………
回复
7楼
理论上,卵石垫层应该是有利于排水的,但所排的水是基础以外的地下水。
目前,楼主没有交代本工程地下室的基础持力层是什么?
如果持力层也是粗砾石,就没必要再做卵石垫层;
如果持力层是粘土层或粉土层,做卵石垫层就是合理的。
回复
8楼
谢谢7#楼的回答!我明白了!
回复
9楼
就想7#楼说的,楼主没有把事情出清楚,所以就很能界定,能与不能,而且采取什么方法好!
回复
10楼
首先可以明确的是基础垫层下铺300mm厚的卵石,若非湿陷性黄土或膨胀土,其它几乎所有情况下都是可以的(相当于换土垫层),无不利影响。关键是其必要性问题及随后解决问题的一些具体措施。
例如在东南沿海软土上,做垫层前总要在坑底先垫200~250mm的碎石土(俗称宕渣),目的倒不是排水(因那的土的渗透性极低),而是防止软土翻浆和便于混凝土垫层施工,若你属于这种情况应该按当地习惯做。
你设卵石垫层目的为排水,可以猜测坑底土的渗透性不差,可能不属于上述情况,但此时,三层地下室有地下水,基坑施工期间就应该有降水措施,为此可以:
1.维持降水就不必设卵石垫层;
2.因坑内降水管井在在施工混凝土垫层后将被封堵住不能继续降水,则可设垫层(也可埋管)继续利用;但必须算好出水量配备足够抽水设备,防止水压存在造成混凝土垫层隆起,并在地下室施工期间维持一段足够的抽水时间,防止反压压重不足出现上浮荷载。
3.本来就无降水措施(基坑围护结构已完全阻断透水土层),就要视基坑开挖时的出水量判定后期可能形成的水压力来确定。
总之,一般来说卵石垫层费用不高,可设可不设难以定夺时以设为宜。
回复
11楼
基础持力层为中风化岩石。
回复