17层纯住宅,只有一个单元,只有一根消防立管,现采用的是双阀双出口消火栓,请教底部干管是否应形成环状?[ 本帖最后由 ly127 于 2010-4-27 22:58 编辑 ]
17层纯住宅,只有一个单元,只有一根消防立管,现采用的是双阀双出口消火栓,请教底部干管是否应形成环状?
[
本帖最后由 ly127 于 2010-4-27 22:58 编辑 ]
2楼
一根立管,消火栓用双栓,不用成环!!
回复
3楼
我很想知道你那里为什么会只有一根立管,17F应该是属于高层建筑了,如果只有一道楼梯,你的疏散满足要求吗?
回复
4楼
17层纯住宅,只有一步电梯和楼梯,高规中18层以下的塔式住宅设两根消防立管有困难时可设一根立管,但必须做双阀双出口消火栓。所以我的设计中设了一根消防立管,用的是双阀双出口消火栓。但是地下的主干管是否需要环状,高规7。4。1室内消防给水管道应布置成环状,引入管并不应小于两条。我的设计只有一根消防立管否需要环状?
回复
5楼
剪刀楼梯啊!!
回复
6楼
我们这儿的做法, 符合设双阀双出口的建筑, 立管也是成环的, 可以和其他单元成环。 下载的一些图纸有不成环的,不解。 规范组有过一个解释,应成环。
一个单元,我认为就应该两个立管,成环。
回复
7楼
一般应该在地下室部分与其他单元消防立管成环。
回复
8楼
支持六楼
回复
9楼
多单元的,可以一根立管,各单元立管成环,可保证双向供水
一单元的,应两立管,才能保证双向供水
回复
10楼
17层住宅要设消防电梯的啊,为什么只有一部电梯呢?
回复
11楼
17层住宅当然设的是消防电梯,就一步电梯很正常呀.
如果地下主干管成环,本小区共计6栋同样情况的楼,是否每栋楼都单设消防水泵接合器,如果我在小区内设一条环状管线接到消防水泵,这在条环状管线上设2个水泵接合器,可以吗?每栋楼的室内消防用水量均为20L/S.