17层纯住宅,只有一个单元,只有一根消防立管,现采用的是双阀双出口消火栓,请教底部干管是否应形成环状?[ 本帖最后由 ly127 于 2010-4-27 22:58 编辑 ]

17层纯住宅,只有一个单元,只有一根消防立管,现采用的是双阀双出口消火栓,请教底部干管是否应形成环状?

[ 本帖最后由 ly127 于 2010-4-27 22:58 编辑 ]
免费打赏
南大狂人
2010年05月07日 09:31:18
12楼
如果非要做成环网的话可以这样做
回复
haek1a
2010年05月07日 12:02:22
13楼
我觉得没必要成环 因为室外是环状的 我做过这样的没成环 图审提出来 回复室外是环状就通过了 既然允许单立管了 仅在下部成环用处不大 尤其是没有地下室的塔楼 水暖电各专业进户的公共空间本来就小 省一条管道起大作用了 当然 你条件允许的情况下成环肯定更好 多做总没坏处 :lol
回复
gaoshang2324
2010年05月07日 13:13:49
14楼


在我们这儿绝对通不过,规范让你一个单元在位置紧张的情况下设一根立管, 没说可以不成环。
审图的又不担责,出了事还不得你顶着,何必跟自己过不去。
回复
wenty_jue
2010年09月29日 23:10:41
15楼
同意13#楼的,我们这里就这样做的
回复
co1448110866400
2016年01月05日 08:10:05
16楼
谢谢楼主分享
回复
陈大亮
2016年01月05日 10:13:00
17楼

谢谢楼主了!
回复
lichangan1000
2016年01月05日 10:27:35
18楼
按新消火栓规范建筑高度小于54m的住宅,可以每层只设一个消火栓,单立管。