17层纯住宅,只有一个单元,只有一根消防立管,现采用的是双阀双出口消火栓,请教底部干管是否应形成环状?[ 本帖最后由 ly127 于 2010-4-27 22:58 编辑 ]
17层纯住宅,只有一个单元,只有一根消防立管,现采用的是双阀双出口消火栓,请教底部干管是否应形成环状?
[
本帖最后由 ly127 于 2010-4-27 22:58 编辑 ]
12楼
如果非要做成环网的话可以这样做
回复
13楼
我觉得没必要成环 因为室外是环状的 我做过这样的没成环 图审提出来 回复室外是环状就通过了 既然允许单立管了 仅在下部成环用处不大 尤其是没有地下室的塔楼 水暖电各专业进户的公共空间本来就小 省一条管道起大作用了 当然 你条件允许的情况下成环肯定更好 多做总没坏处 :lol
回复
14楼
在我们这儿绝对通不过,规范让你一个单元在位置紧张的情况下设一根立管, 没说可以不成环。
审图的又不担责,出了事还不得你顶着,何必跟自己过不去。
回复
15楼
同意13#楼的,我们这里就这样做的
回复
16楼
谢谢楼主分享
回复
17楼
谢谢楼主了!
回复
18楼
按新消火栓规范建筑高度小于54m的住宅,可以每层只设一个消火栓,单立管。
兄弟老帖子顶出来。没啥意义。