最近看了一套图纸就是利用冷却塔冬季加板换对内区经行制冷请教大侠:1.板换一次侧进出水温的设定?2板换二次侧进出水温的设定?无从下手,请详细指导!3.因为是内区制冷所以负荷部分会降低,那么冷却泵,冷水泵,如何处理?谢谢.
最近看了一套图纸就是利用冷却塔冬季加板换对内区经行制冷请教大侠:
1.板换一次侧进出水温的设定?
2板换二次侧进出水温的设定?
无从下手,请详细指导!
3.因为是内区制冷所以负荷部分会降低,那么冷却泵,冷水泵,如何处理?
谢谢.
2楼
如本项目在上海地区,夏季:空调计算干球温度: 34℃ 空调计算湿球温度: 28.2℃
冬季:空调计算干球温度: -4℃
回复
3楼
哇,一个人都没有啊帮帮忙啊
回复
4楼
那只是对长江北好用一些,对南方一带就管什么用了,冬天还好,夏天还是一样热,只能在28,9度
回复
5楼
1.板换一次侧进出水温的设定?
2板换二次侧进出水温的设定?
重点:
1)由于冷却塔在冬季(或天冷时)可以把温度降低到比较低,如外界湿球4 C时,降到10 C,这时就可以利用冷却水去冷却冷冻水给中央供冷,把主机停掉。由于冷却塔电功率远小于主机,因此,可以节省成本。这就是基本原理;
2)可以看出,板换一次侧的温度就是中央供冷的需求温度(冷冻水温度),二次侧的温度取决于冷却水的降低温度,而后者取决于当地的天气状况;
3)因此要了解当地的天气状况(全年的温度)
4)冷却塔的选取要综合实际的案例情况,笼统说就比较复杂了。
3.因为是内区制冷所以负荷部分会降低,那么冷却泵,冷水泵,如何处理?
5)同上,需要具体评估案例的要求,来选取合适的方案。
如确有需求,可联系我:
tian.li@189.cn
回复
6楼
冷却塔+板换的方式没有见过,好像只适应某些环境的地方。如南方不太行,北方结冻不太行吧。
回复