PKPM计算相同荷载不同楼层梁配筋为什么相差很大
pxm20
pxm20 Lv.3
2010年04月27日 16:29:40
来自于PKPM
只看楼主

PKPM计算相同荷载不同楼层梁配筋为什么相差很大相同位置,相同荷载下,梁一层负筋为5到了2层就变成11了,想不通,仔细检查过模型没有发现什么问题。希望高手指导下

PKPM计算相同荷载不同楼层梁配筋为什么相差很大
相同位置,相同荷载下,梁一层负筋为5到了2层就变成11了,想不通,仔细检查过模型没有发现什么问题。希望高手指导下
免费打赏
huhansan2011
2010年05月28日 10:55:47
12楼
地震和风荷载影响的哦,一般1/3H为最大值,找个模型研究下就看的出来了
回复
windabc
2010年05月30日 11:30:20
13楼
学习了!
回复
谭本辉
2014年11月30日 18:59:35
14楼
如果只考虑重力荷载,不考虑侧向力也就是地震力和风荷载的话,那么只要平面布置相同,结构每一层的梁配筋应该都是一样的。

但是只要你考虑了侧向力,在侧向力的作用下,竖向受力构件(比如柱子)会产生弯矩,弯矩会传递到梁上。并且在侧向力作用下,建筑物会产生变形,由应变而引起应力。
而不同楼层高度受到的侧向力和位移都不同,所以不同楼层的梁受力也就不同。
基本上越低的楼层累计受到的侧向力越大,而由于建筑物底部是嵌固不动的,所以位移是越高的楼层位移越大。综合下来,梁内力最大的楼层大约在建筑物高度的1/3~1/2段。