PKPM计算相同荷载不同楼层梁配筋为什么相差很大相同位置,相同荷载下,梁一层负筋为5到了2层就变成11了,想不通,仔细检查过模型没有发现什么问题。希望高手指导下

PKPM计算相同荷载不同楼层梁配筋为什么相差很大
相同位置,相同荷载下,梁一层负筋为5到了2层就变成11了,想不通,仔细检查过模型没有发现什么问题。希望高手指导下
免费打赏
pxm20
2010年04月27日 16:45:12
2楼
有人么。。。帮忙解答下。
回复
0303100458
2010年04月28日 01:24:33
3楼
在地震作用下主体结构会发生变形跟位移,而且每个楼层的位移大小都不尽相同,所以在相同荷载的情况下配筋每层楼都会不同,一般规律是高度的1/3处配筋最大,然后往上下逐渐变小
回复
drs_2001
2010年04月28日 02:32:18
4楼
这个和层高,地震水平力还有就是本层的整体刚度有关系,
楼主说的应该是框架梁,大部分弯矩分配给柱子了
回复
wxh5330
2010年04月28日 07:32:21
5楼
3楼正解,主要是水平荷载(地震、风载)引起的。为了节省造价,标准层的梁配筋建议分几个区段进行。
回复
lt77887788
2010年04月29日 22:12:46
6楼
可以根据侧移刚度的不同进行标准层的划分
回复
ludabiao63
2010年04月30日 00:29:40
7楼
3楼的规律只适用于框-剪结构的框架梁。:lol
回复
alpha0952
2010年04月30日 07:10:51
8楼
主要是水平荷载(地震、风载)引起的。为了节省造价,标准层的梁配筋建议分几个区段进行。