单位最近做了个50KVA的箱变,高压用过电流继电器保护。过流继电器我用了JGL115,保护互感器用了LZZQB8-10Q 5/5 .5/10P10,做过流试验时,过流线圈不动作保护互感器换成LZZQB8-10Q 20/5 0.5/10P10 的,做过流试验试验,过流线圈动作,为什么5/5的互感器会不动作呢,哪位大哥指点一二啊。互感器的VA特性一致啊。