向高手求教:这样的小区给水加压泵扬程大约需要多大?
eteliu
eteliu Lv.3
2005年08月23日 12:13:19
只看楼主

向高手求教:这样的小区给水加压泵扬程大约需要多大?我本来是搞暖通的,最近接了一个给水泵房的活。大致情况是:小区在坡地上,地形上下高差10M左右,生活水加压泵房在中间位置的一个地下车库中(泵出口距室外地坪4M高差),小区每栋建筑均为六层,层高2.9M左右,泵房距最远建筑单体约400M,该建筑室外地坪与泵房顶处室外地坪高差3M,请各位高手估算一下扬程。

向高手求教:这样的小区给水加压泵扬程大约需要多大?
我本来是搞暖通的,最近接了一个给水泵房的活。大致情况是:小区在坡地上,地形上下高差10M左右,生活水加压泵房在中间位置的一个地下车库中(泵出口距室外地坪4M高差),小区每栋建筑均为六层,层高2.9M左右,泵房距最远建筑单体约400M,该建筑室外地坪与泵房顶处室外地坪高差3M,请各位高手估算一下扬程。
免费打赏
zxy3726
2005年08月23日 12:32:05
2楼
47米应该够了
回复
zpzjt
2005年08月23日 12:41:28
3楼
6楼直供水压大概要0.3Mpa,加上车库离最高点差14米,400米的管段水头损失,大概需要50M的扬程
回复
eteliu
2005年08月23日 15:08:51
4楼
谢谢二楼三楼,遗憾的是图纸已经出去了,我估算之后所选的泵扬程是56M的,看来是造成了浪费,超压会不会使用水器具造成损坏啊
回复
hjj
2005年08月24日 14:13:21
5楼
你如果是采用变频供水的话就没有问题啊,可以将供水压力调整在需要的压力啊
回复

相关推荐