框架-剪力墙结构高层住宅,电梯井筒处剪力墙端部是否一定要设端柱?
框架-剪力墙结构高层住宅,电梯井筒处剪力墙端部是否一定要设端柱?
2楼
有梁搭就设
回复
3楼
设置暗柱的就可以了,没说非要设置端柱,如果有框架梁搭到墙端对于剪力墙形成平面外连接的话可以计算的时候把框架梁点铰接,放大框架梁的底筋
回复
4楼
学习了,,谢谢三楼的建议。。
回复
5楼
框架-剪力墙结构高层住宅,电梯井筒处剪力墙端部是否一定要设端柱?
这个工程是内蒙的项目,15层框架-剪力墙结构,电梯井筒的四边墙均为剪力墙,剪力墙中部平面外搭的梁下已设壁柱,剪力墙端(电梯井四角)设了暗柱(L形),未设端柱,《高规》也未明确要求这类剪力墙端应设端柱。当地审图要求按《抗震规范》6.5.1条设端柱,请大家讨论,今后该如何处理?
[
本帖最后由 changyx 于 2010-4-29 12:35 编辑 ]
回复
6楼
我也碰到这样的问题,以前做的都是按高规测定规定,呵呵,这次也碰上了!有点难!
回复
7楼
最后你们和审图办达成的结果是什么呢?我也想借鉴下。
回复
8楼
框剪结构筒体角部应该要设端柱
回复
9楼
如果规范有冲突,最好按照最保守的构造做
回复