关于封闭母线的选择
bridgequ
bridgequ Lv.2
2010年04月27日 10:59:28
只看楼主

我想问一下,1250KVA的干式变压器出线选用封闭母线,要选用多大电流的封闭母线? 2000A的封闭母线可以吗?变压器一般在50%左右运行。谢谢。

我想问一下,1250KVA的干式变压器出线选用封闭母线,要选用多大电流的封闭母线?
2000A的封闭母线可以吗?变压器一般在50%左右运行。
谢谢。
免费打赏
tank-----no.1
2010年04月27日 22:39:27
2楼
与变压器额定电流一样。
回复
y502x
2010年04月27日 23:09:00
3楼
应按变压器额定电流选,否则你负荷增加又得换母线,不合算呀.
回复
dv100
2010年04月28日 08:14:28
4楼
按变压器额定电流选,如1250KVA变压器低压侧电流1804A,故选2000A电流就可以的。
回复
星湖
2010年04月28日 08:39:50
5楼


差不多 够了