高压电动机低电压延时时间为多少
c7m6y1
c7m6y1 Lv.2
2010年04月26日 20:33:51
来自于继电保护
只看楼主

我单位是一化工厂,有自备电厂,但根据工艺富裕蒸汽才用来发电。厂内高压电动机有70来台,低电压整定值为70V,延时为0.5S。但我们这电网经常出现闪变,所以经常会有高压电机低电压动作跳闸的情况。我们为了保证生产的稳定,想更改低电压的延时,分级跳闸,分为3级,请问最重要负荷应该延时到多少为合适?

2010年04月27日 13:01:13
2楼
可以3s,6s,9s,这应该结合工艺要求。电气可以帮助实现晃点再启动,但应该是工艺来提要求和时限的。
回复
shideping
2010年04月27日 13:07:43
3楼
高压电机额定电压多少?整定值70V太低了吧,还是没考虑电压互感器变比?
回复
lfm8ab
2010年05月02日 19:58:03
4楼
重要负荷可以延时10S左右.
回复
y502x
2010年05月04日 15:55:51
5楼
首先你所说的“闪变”持续的时间多长?如果雷电引起,一般0。5S延时是可以了,如果是因为内部或外部电网短路引起,则要看一下与其动作时间配合是否合适,延时以躲过其动作时间为准。电机低电压保护的初衷除了防止停电后突然来电时保护设备和人身外,是保证重要电动机的自起动和BZT装置动作,因此第一批是0。5S左右跳开,重要电动机是可以延至9S左右的,因此你可以把重要电动机的低电压保护延至9S。
回复
lingxuct
2010年05月04日 18:22:37
6楼
化工厂是连续生产的装置,为了防止晃电时低电压保护动作跳电机,想把电机的低电压保护的时限加大,这个问题分析较复杂:

1、有自备电厂,看自备发电机在晃电时能承担多大负荷。如果能承担全部负荷,则可以进线(联网开关上)装逆无功保护,当外电网故障时解列,企内设备由发电机带。

2、当自备发电机只能带部分负荷时,发电机解列带重要设备,待电网恢复后再并网。非重要设备加大低电机时限:次重要设备的时限最大(可考虑到3S),再次等设备时限为1.5S,不重要设备仍为0.5S。

3、以上分时段再起动电机的容量多少,要考虑电机再起动时的“群起电流”不让母线总开关过流动作!如果时限只有0.5S,群起电流的影响不大;当停电3S时,电机的群起电流就会有可能使进线开关过流动作,进线开关一跳闸,电机的自起动将失败,并会扩大停电范围!!!

试想一下,当停电10S后,大量电机同时起动,必然会使进线的过流保护动作,电机自起动失败,停电范围扩大!!!!

所以,高压电机(同时也包括低压电机)自起动的总电流要小于进线的过流保护动作值,这是设定自起动时限的重要关键!各电机在自起动时限内自起动时的起动电流计算较复杂,时间越长电流越大,同时与所带机械设备的惯性有关(总转动惯量)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-4 18:30 编辑 ]
回复
szg249322781
2010年05月06日 17:38:47
7楼
学习 啦
回复
sunwei7980
2010年05月07日 16:04:23
8楼
还是6楼厉害
回复
lwsh1101212
2010年05月07日 17:57:26
9楼
严重同意六楼观点,支持一下!

不宜独立地讲“电动机的低电压保护时限”。首先要根据工艺要求和所拖动设备的重要性对电动机进行分级;然后,根据不同级别设置不同的保护动作时限,时间长短不能一概而论,从0.5秒——12秒都出现过。
当然保护时限还要考虑设备的自然停车时间,不能出现在保护动作前系统转速下降特别多的状况,否则,有可能造成严重的设备损害(比如,空压机的喘振)。
回复
shinhwa164942897
2010年05月09日 15:11:34
10楼
回复
tguangk
2010年05月09日 22:09:06
11楼
学习啦 ,,,呵呵呵
回复

相关推荐

APP内打开