我单位是一化工厂,有自备电厂,但根据工艺富裕蒸汽才用来发电。厂内高压电动机有70来台,低电压整定值为70V,延时为0.5S。但我们这电网经常出现闪变,所以经常会有高压电机低电压动作跳闸的情况。我们为了保证生产的稳定,想更改低电压的延时,分级跳闸,分为3级,请问最重要负荷应该延时到多少为合适?
一般在二次那里整定60V 时间是3S吧??
回复
14楼
与电动机的再启动电流有关。
回复
15楼
重要负荷可以延时10S左右.
回复
16楼
强人真多啊,向高手致敬
回复
17楼
学习了!
回复
18楼
同意六楼观点,支持一下
回复
19楼
根据工艺和电气备自投综合考虑。
回复
20楼
首先你所说的“闪变”持续的时间多长?如果雷电引起,一般0。5S延时是可以了,如果是因为内部或外部电网短路引起,则要看一下与其动作时间配合是否合适,延时以躲过其动作时间为准。电机低电压保护的初衷除了防止停电后突然来电时保护设备和人身外,是保证重要电动机的自起动和BZT装置动作,因此第一批是0。5S左右跳开,重要电动机是可以延至9S左右的,因此你可以把重要电动机的低电压保护延至9S。