各位好,我接手一个工程,有问题请教。地下二到三层为停车场,地下一层为超市,地上一到三层为商场。地下超市和地上商场做排烟时,排烟机房的面积怎么计算。车库的排烟机房面积计算方法和商场一样吗?谢谢!
各位好,我接手一个工程,有问题请教。地下二到三层为停车场,地下一层为超市,地上一到三层为商场。地下超市和地上商场做排烟时,排烟机房的面积怎么计算。车库的排烟机房面积计算方法和商场一样吗?谢谢!
2楼
看你用多大的风机
回复
3楼
每层的排烟机房是负责整层的排烟,还是部分的。建筑面积有多大?
回复
4楼
我打算用排烟机房是负责整个防火分区的排烟,建筑的防火分区大小不一样。如果按照防火分区的大小给建筑体条件要排烟机房的大小,要管井的大小。那么不同的防火分区面积设几个井合适。设几个管井,防烟机房面积多大,按照防火分区面积大小估算,有个指标吗?谢谢!
回复
5楼
这个要看具体建筑平面还有计算后才能回答!
回复
6楼
1:排烟分区有最大的限制,规范上有规定.
2:面积过大,必然排烟量大,风机便大,风管大---空间问题.
3:适当使用挡烟垂壁来分区,并不影响使用功能,却可以减少排烟量.
回复
7楼
谢谢各位!
回复
8楼
那排烟风机的机房面积在方案阶段怎样确定呀?有没有指标呢?
回复
9楼
基本上好安装,易摆放风机就行了