(图)关于高压柜CT的问题,谢谢!
prcplam
prcplam Lv.3
2010年04月25日 22:12:20
只看楼主

请教各位大侠:图中进线柜,计量柜,出线柜装的CT为什么都是采用的两个铁芯,每个铁芯上一个二次线圈的方式?每个柜子的两个二次线圈分别起什么作用,谢谢!

请教各位大侠:
图中进线柜,计量柜,出线柜装的CT为什么都是采用的两个铁芯,每个铁芯上一个二次线圈的方式?
每个柜子的两个二次线圈分别起什么作用,谢谢!

未命名.JPG

免费打赏
qdtzb
2010年04月25日 23:11:29
2楼
一组测量,一组保护,作用不同
回复
pipingtom
2010年04月25日 23:44:26
3楼
楼上说的对,一组接测量表计,一组接保护装置
回复
prcplam
2010年04月26日 00:41:09
4楼
谢谢!
回复
prcplam
2010年04月26日 00:41:39
5楼
可不可以换成一个铁芯带两组二次线圈的CT呢?!!
回复
lgf860
2010年04月26日 10:52:28
6楼
回复
changxingyuanke
2010年04月26日 11:19:29
7楼
一般两个二次绕组的精度也不一样,1个是0.2 一个是0.5 。0.2的用于计量
0.5的用于保护
回复
zhp1025
2010年04月26日 11:21:02
8楼
7楼更精确
回复
tcchezhong
2010年04月26日 11:27:32
9楼
不要误导!
0.2S级--法定计量。
0.2级--计量。
0.5级--计量+测量。
10P级、5P级---保护。
组合方式,不光是两组,根据需要可以更多,例如:
1000/5A,0.2S、0.5、5P15、5P15,容量15、30、30、30VA。这是4组合滴!
回复
tcchezhong
2010年04月26日 11:29:44
10楼
常用的两组合滴:
0.5级、10P15级,容量15、30VA。
测量用、保护用。
回复
tcchezhong
2010年04月26日 11:32:16
11楼
进线柜常用的组合:
三组合滴,
0.2S、0.5、5P10,15VA、30VA、30VA。
法计、测量、保护。
回复