(精华)请看一组剪力墙脱模后的图片
jixiqu2002
jixiqu2002 Lv.4
2010年04月25日 13:24:35
来自于建筑构造
只看楼主

这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么

这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么

DSC02775.JPG


DSC02776.JPG


DSC02777.JPG


DSC02778.JPG


DSC02779.JPG


DSC02780.JPG


DSC02781.JPG

免费打赏
内强
2010年04月30日 14:04:27
62楼
绝对是支模的原因,本人在工地待过,你这种严重的现象不可能是振捣之类的原因
回复
xl19870126
2010年04月30日 14:09:00
63楼
学习了,谢谢
回复
lovejiyipintu1
2010年04月30日 14:20:36
64楼
就照片看有如下原因:
1、混凝土和易性不好,离析明显
2、出现在根部,可能是落料高度较大,且没有使用溜槽、漏斗等措施
3、局部振捣不到位
4、粗骨料过粗
回复
zanbofeng
2010年04月30日 14:23:32
65楼
没有按照施工工艺要求来,浇注墙柱砼时应在墙柱根部铺一层与砼配比相同的水泥砂浆,振捣过程中振动棒一定要插到底,以上问题就可避免。
回复
qiaozhongderen
2010年04月30日 14:30:36
66楼
这种情况施工现场常有的,原因,1,浇筑砼前没有浇水湿润。2,浇筑砼前没有采用砼同标号砂浆垫底。3,你使用的砼是否工作现场自制的,塌落度,和易性控制吧好。4,振捣的砼工责任心不够。5,砼投料和振捣没有按施工规范中分层施工。
处理;1,首先把松动和大于1∕2粗骨料(石子)凿掉凿成斜型,以便浇筑砼。2,清扫,浇水湿润必须湿润到位保证湿润72小时。3,使用高一等级豆石砼浇筑,砼中掺入万分之一用量铝粉浇筑后加强养护。4,缺陷大的需要支模板后浇筑砼。
回复
baozi66
2010年04月30日 14:40:31
67楼
学习了
回复
s-zw
2010年04月30日 14:42:07
68楼
学习了
回复
haokang252059402
2010年04月30日 14:48:08
69楼
学习了 讲得都很有道理 一句话 没按要求施工
回复
huangkuozhen
2010年04月30日 15:06:34
70楼
建议分层浇筑。另外振捣时必须安排责任心较强的工人。还有是不是塌落度有问题
回复
range_lu
2010年04月30日 15:22:00
71楼
钢筋较多,砼石子级配不好。振捣棒未插到位
回复