这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么

这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么

DSC02775.JPG


DSC02776.JPG


DSC02777.JPG


DSC02778.JPG


DSC02779.JPG


DSC02780.JPG


DSC02781.JPG

免费打赏
sjjfhvk
2010年04月30日 10:34:52
52楼
从楼主图片来看不是漏浆造成,主要有下面几个原因:
1、砼和易性不好
2、及使和易性好但剪力墙太高钢筋较密在放料石子先着地大部分砂浆挂在钢筋和模板上,是这样的话再怎么振捣也振不密实。
3、振捣不到位
个人觉得用减半石砼(石子减半)浇筑一层最好控制这类现像,浇筑砼前用水泥砂浆凝缝可防止漏浆
回复
a648838325
2010年04月30日 11:29:17
53楼
卫生间作为一个特殊的空间,做成什么样子很有讲究,但是使用之后是什么样子就跟得靠保持了!就是五星级厕所,每天上千人用不清理估计几天就不行了!就谁都不愿意去了!卫生间作为一个特殊的空间,做成什么样子很有讲究,但是使用之后是什么样子就跟得靠保持了!就是五星级厕所,每天上千人用不清理估计几天就不行了!就谁都不愿意去了!
回复
xxgz2184
2010年04月30日 11:30:53
54楼
属于常见的施工质量缺陷问题,施工过程中没有控制好,骨料粒径过大,震捣不到位,一次下料过大,水灰比控制不严,配合比不合理、和易性与坍落度不合理等都会造成这样的情况,以后施工中应加强控制,对人员加强技术交底,建立岗位责任制,施工前做好相关技术准备工作。
处理起来也简单,我看缺陷不大,采用置换方法就可以(剔除疏松部混凝土,冲洗干净采用高一等级加膨胀剂的细石混凝土修补,做好养护,缺陷大的位置采用背包置换);如果内部也不密实,又不想拆除重新浇筑,也可用水泥基注浆处理;实在不行拆除重新浇筑。
回复
a648838325
2010年04月30日 11:31:28
55楼
卫生间作为一个特殊的空间,做成什么样子很有讲究,但是使用之后是什么样子就跟得靠保持了!就是五星级厕所,每天上千人用不清理估计几天就不行了!就谁都不愿意去了!
回复
way63632873
2010年04月30日 11:58:10
56楼
原因:1、是振捣不到位,在角落处出现一个振捣的死角!
2、浇砼高度落差太大,出现石子与水泥浆分离
处理:
凿除松散部分,清洗干净,重新装模,上面呈漏斗型,上口高出100--200,浇筑混凝土时浇捣满,混凝土强度达70%后凿除漏斗型多余部分
回复
noooooo
2010年04月30日 12:17:05
57楼
谢谢
回复
hfhoward2004
2010年04月30日 13:02:58
58楼
:) 分享了 学习了呵呵~~
回复
遥远的远
2010年04月30日 13:18:08
59楼
1、楼上、上上以及上上上替的就不说了,其实说白了就是漏浆了,应该从模板安装上找找原因。以前我做施工时,封模并冲洗后,混凝土浇筑前,竖向构件模板底部应提前用砂浆堵脚,避免混凝土浇筑时水泥浆流失造成图片中出现的现象。
2、从图片上看,骨料基本都到位了,说明钢筋密度基本上没啥问题。
回复