一个多层砖混住宅项目,屋面为不上人屋面,为美观,在屋面上增加了一个彩钢坡屋顶,各道横墙按照起坡坡度砌出屋面,代替彩钢屋面的屋架。按照规范要求,不上人屋面活荷载为0.5kn/m2,审图时,老先生坚持让把活荷载改为2.0KN/M2,说要考虑施工荷载,本人对此有疑问,请大家给个说法。

一个多层砖混住宅项目,屋面为不上人屋面,为美观,在屋面上增加了一个彩钢坡屋顶,各道横墙按照起坡坡度砌出屋面,代替彩钢屋面的屋架。按照规范要求,不上人屋面活荷载为0.5kn/m2,审图时,老先生坚持让把活荷载改为2.0KN/M2,说要考虑施工荷载,本人对此有疑问,请大家给个说法。
免费打赏
ziyouzizai1028
2010年04月25日 17:44:35
2楼
老先生应该是出于安全考虑,将活荷载增大,
原因是:通过砌筑砖墙找坡,在施工过程中是有上人的,基于这个原因,将屋面活荷载考虑成2.0
回复
zlthh
2010年04月25日 19:32:31
3楼
对啊
我觉得他的考虑也是有必要的啊!
施工荷载也是不可忽视的!
况且现在施工管理也不是太可靠啊!
回复
ltiao9600
2010年04月25日 20:20:55
4楼
实际上,这个工程的屋面上将会出现很大的活荷载,考虑2.0kn/m2是对的,施工时的活荷载有时可能要出现集中荷载。
回复
handking14
2010年04月26日 10:02:22
5楼
即使不是通过砌筑砖墙找坡,在施工过程中也是有上人的,那么不上人屋面的0.5是否考虑了施工荷载呢
回复
xu19861104
2010年04月26日 10:23:03
6楼
学习中
回复
maomaoimilk
2010年04月26日 15:11:53
7楼
LZ的情况是不是可以考虑成高低屋面啊
回复
anloon
2010年04月26日 17:00:08
8楼
我觉得有必要考虑的
回复
yanzisunyan
2010年04月26日 17:40:44
9楼
应该考虑最大雪荷载和施工荷载取大值
回复
qzxianghui
2010年04月26日 21:27:35
10楼
不需要取2.0,但要加大点,我一般取0.7.
回复
zqcy316
2010年04月30日 23:07:50
11楼
事实上,我们很多时候不上人都是按上人做的。:)