消防报警的点位数怎么算啊
lvyan0302
lvyan0302 Lv.2
2005年08月22日 11:02:41
只看楼主

我是新手刚刚接触消防电报警,请问各位前辈,消防电报警中什么都算点位,怎么数,水流指示器算吗模块呢?小妹在这里谢谢了

我是新手刚刚接触消防电报警,请问各位前辈,消防电报警中什么都算点位,怎么数,水流指示器算吗模块呢?
小妹在这里谢谢了
免费打赏
kc2
2005年08月22日 12:36:38
2楼
什么叫算电位?我也不知道...
回复
lvyan0302
2005年08月22日 14:46:39
3楼
我写错了是“点位”不好意思啊
回复
fangge
2005年09月28日 11:19:30
4楼
水流指示器用输入模块
回复
kolmar
2005年09月28日 11:28:33
5楼


楼主可以到电气减灾问问
回复
jjmhappy
2005年09月28日 13:34:37
6楼
带地址编码的探头(含烟感和温感),输入输出模块、区域报警器、手报、声光报警器等
回复
lvyan0302
2005年09月29日 15:53:16
7楼
谢谢碧海长空和雨一直下啊
回复
qingyunboy
2005年10月04日 20:45:36
8楼
消费报警在定额中有相应的子目,如果子目中没有,就要了解他的安装方式,套用一个安装方式和他接近的子目,并对其中的人工费、材料费、机械费作相应的调整,实在找不出来相近的就向当地造价站咨询一下。
回复
xiaoyu23148
2006年05月19日 16:24:24
9楼
烟感\温感\模块\声光报警\手报\消报\等,每一个算一个点
回复
yj-qu
2006年05月22日 10:22:43
10楼
多线制"点"---报警控制器所带报警器件(探测器\报警按纽等)的数量.
总线制:点"---报警控制器所带的有地址编码的报警器件(探测器\报警按纽\模块等)的数量.若一个模块带数个探测器,则只能计为一点.
回复
zhh_1977
2006年05月22日 12:41:19
11楼
楼主直接说是哪个地区的,相应的定额号告诉你不就可以了吗?
回复

相关推荐