多功能大厅,吊顶高为8.20米,建筑高度10.0米,请教各位大侠,喷淋咋做,谢谢!

多功能大厅,吊顶高为8.20米,建筑高度10.0米,请教各位大侠,喷淋咋做,谢谢!
免费打赏
kimfl
2005年08月22日 11:02:27
2楼
以当地消防局意见为准。

自动喷水灭火系统设计规范第4、3、2条规定:“室内净空高度超过8.0m的大空间建筑,在其顶板或吊顶下可不设喷头“本条主要参照日本消防法规关于大型剧场观众厅的喷头布置而提出来的,主要考虑到喷头安装高度太高热敏元件将达不到预期效果。

可以考虑快速响应早期灭火喷头(ESFR)、

回复
wpeipei
2005年08月22日 11:42:44
3楼
做雨淋。。
回复
xfd831
2005年08月22日 15:04:40
4楼
目前有两种做法:
1、楼上说的,做雨淋
2、大空间智能型的喷头
回复
xiongmaoji
2005年08月22日 15:32:27
5楼
大空间智能型的喷头适用于仓库,呵呵
回复
li1331
2005年08月23日 13:30:47
6楼
自动喷水灭火系统设计规范第4、3、2条,在哪儿?