求助。关于施工上遇到一个问题
werner
werner Lv.2
2005年08月21日 14:22:49
只看楼主

工程快要试压。。我想问问我用的是315钢丝缠绕pe复合管。。试压长度为500m。试压用的是12公斤。。地形算比较平坦。。这样的条件是不是一定要做支墩? 另外我这里的土质是红泥。。。由于雨天。。。土质很松。。。。同时工地靠海。。。有一定的地下水 如果要做支墩 做多大的适合 同时还要考虑基础的问题 由于现在没有工程师带。。要靠自己决定 希望大家给点意见。。thanks

工程快要试压。。我想问问我用的是315钢丝缠绕pe复合管。。试压长度为500m。试压用的是12公斤。。地形算比较平坦。。这样的条件是不是一定要做支墩? 另外我这里的土质是红泥。。。由于雨天。。。土质很松。。。。同时工地靠海。。。有一定的地下水
如果要做支墩 做多大的适合 同时还要考虑基础的问题
由于现在没有工程师带。。要靠自己决定 希望大家给点意见。。thanks
免费打赏
塑料管大师
2005年08月21日 15:52:29
2楼
如回填好的话不用捉支墩,如做支墩必须打桩,重要的是支墩后背的支撑力.
回复
werner
2005年08月21日 16:04:42
3楼
这样的话都是做支墩的话安全点吧
可否详细点
回复
werner
2005年08月21日 16:05:56
4楼
回填得好是点样定义?
回复
werner
2005年08月21日 16:07:13
5楼
还有就是想问问这种管试压的时候压力规定是几多?
回复
西风
2005年08月21日 20:05:30
6楼
这个不用做支墩的
回复
werner
2005年08月22日 09:40:17
7楼
但是那些回填土长期有水泡着
而且三通 90弯头管件的都没用钢的 只用了 pe管件
回复
littlefox
2005年08月22日 11:43:19
8楼
象这种问题,一般我们院都找结构出马解决。
回复
werner
2005年08月22日 11:59:58
9楼
刚出来就遇到这种问题
巧的是个监理什么事都不管。。。。。。晕
现在有些监理都在混饭吃
回复
woya
2005年08月22日 12:50:28
10楼


呵呵,不用抱怨了,嘿嘿

支墩是重点,千万要做好,回填不是很重要,但是最好部分回填,压住管后再试压
回复
quot.
2005年08月22日 13:45:59
11楼
管道试压所要求的压力规范上有的啊,在你们单位的资料室借一本施工及验收规范就可以了。
我记得好像是:管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,保压压力为工作压力的1.15倍。具体测试时间你得自己在看看规范!!
但我说说实话,现在的有些监理真的是混饭的!
回复