如何减少爆模
a大圣
a大圣 Lv.2
2010年04月24日 21:06:47
来自于建筑施工
只看楼主

这是本人毕业后的第一个工地,5栋的高层为框剪结构,在浇注混凝土的过程中,发现基本上每次剪力墙都发生爆模,对拉螺杆松开或断掉,每次浇筑的面积并不是很大,也就500多平方,层高大概3.6m,虽然本人经验不足,但也能知道这种现象是很不正常的,在这里,想请教各位高手,究竟是振动棒把拉杆震断了,还是拉杆间距太大,又或者是拉杆的强度不足,还是其他的原因而产生这种事故呢,如何减少这些情况发生呢?

这是本人毕业后的第一个工地,5栋的高层为框剪结构,在浇注混凝土的过程中,发现基本上每次剪力墙都发生爆模,对拉螺杆松开或断掉,每次浇筑的面积并不是很大,也就500多平方,层高大概3.6m,虽然本人经验不足,但也能知道这种现象是很不正常的,在这里,想请教各位高手,究竟是振动棒把拉杆震断了,还是拉杆间距太大,又或者是拉杆的强度不足,还是其他的原因而产生这种事故呢,如何减少这些情况发生呢?
免费打赏
lvmren
2010年05月27日 20:58:42
22楼
看看这个对拉螺栓施工咋样
回复
wzx7871
2010年06月27日 11:42:46
23楼
这个要按照你现场的实际来了。一般你要减小对拉螺杆的间距,还有就是浇筑混凝土的时候分层浇筑,在下面层稍为干了点后再浇上层,这样模板底部的侧压就能小点,减少点爆模
回复
n3757wz
2010年06月27日 22:05:02
24楼
学习一下 大家写的心得 都很不错啊
回复
yyz4343123
2010年08月08日 09:01:58
25楼
好像不咋地,受力主要在下面,所以你下面三道的间距应该是密一点的,上面的倒有点无所谓了,因为侧压力已经很小了,只要最上面一道在上口下20CM左右就好了。个人感觉中间靠下部位上下间距有点大了。
回复
richthin
2012年04月17日 12:18:40
26楼
路过 学习了
回复