这是本人毕业后的第一个工地,5栋的高层为框剪结构,在浇注混凝土的过程中,发现基本上每次剪力墙都发生爆模,对拉螺杆松开或断掉,每次浇筑的面积并不是很大,也就500多平方,层高大概3.6m,虽然本人经验不足,但也能知道这种现象是很不正常的,在这里,想请教各位高手,究竟是振动棒把拉杆震断了,还是拉杆间距太大,又或者是拉杆的强度不足,还是其他的原因而产生这种事故呢,如何减少这些情况发生呢?
这是本人毕业后的第一个工地,5栋的高层为框剪结构,在浇注混凝土的过程中,发现基本上每次剪力墙都发生爆模,对拉螺杆松开或断掉,每次浇筑的面积并不是很大,也就500多平方,层高大概3.6m,虽然本人经验不足,但也能知道这种现象是很不正常的,在这里,想请教各位高手,究竟是振动棒把拉杆震断了,还是拉杆间距太大,又或者是拉杆的强度不足,还是其他的原因而产生这种事故呢,如何减少这些情况发生呢?
12楼
500方其实算大施工了,我做300方的时候甲方要求一次施工,我都要求一次浇筑,断续施工,即浇筑到一定数目的混凝土后暂停一段时间,一般1-2个小时。
回复
13楼
拉杆的间距一般在多少啊
回复
14楼
墙厚、模板支设方案
最起码把这个描述一下才能分析准确吧
回复
15楼
支撑根据设计来做,一般不会有问题。
回复
16楼
希望楼主提供下墙体厚度和现场实际的拉杆间距 不过根据描述应该是加固措施不到位才造成的对拉螺杆松开、断掉
1、首先地面向上三排墙箍的间距控制在500左右 另外对拉螺杆纵向间距保证在460左右
2、3.6m层高应该不算太高 如果涨模爆模出现在墙体中部的话可以增加一些钢管斜撑 间距控制在2m以内
3、重新对模板体系进行计算 设计出来的间距如果再次出现爆模的现象就要检查现场是否按照方案实施 拉杆是否为合格产品 浇注混凝土时是否有人看守
4、混凝土一次浇注过高也是出现爆模的主要原因 如果一次把三米六的混凝土都灌进去的话那你怎么加固都没有用得 所以对混凝土工人的交底也是很有必要的
回复
17楼
拉杆间距太大 模板被涨爆 拉杆不是高强拉杆
回复
18楼
个人认为,应该是螺杆间距过大引起可能性较大。另外,不知道辅助的水平竖向围檩是否齐全,这也比较重要。能够确保拉杆均匀受力。
还有就是施工管理的问题,要确保每根拉杆的螺帽拧紧程度基本一致,否则会引起局部拉杆受力过大的问题,从而引发爆模的现象。
回复
19楼
对拉螺杆是否为高强螺杆
2、对拉螺杆布置的间距是否符合标准
3、模板的两边是否有可靠的加固支撑措施(可采用钢管、木方水平或斜向支撑)
4、3.6m高墙体可按50~60cm一层水平斜向分层浇筑到顶部,一次浇筑过高也是容易产生涨模的原因
5、单靠振捣棒把对拉螺杆振断是不可能的
回复
20楼
个人感觉对拉螺杆是否按照施工方案设置,浇筑的时候是否是分层进行对爆模的影响是很大的。
回复
21楼
1 3.6米的高度以经不低了。如果是连续浇注,墙体模版所受的压强太大。分三段(上、中、下)浇注,每段砼初凝后再继续下浇一段。
2 拉杆间距过大,横向水平杆(钢管)间距有可以过大了。有没有按技术交底施工值得怀疑。
回复