水泵流量过大 或 扬程过大有什么影响
houwei08011123
2010年04月24日 17:56:00
只看楼主

最近有个工程,水泵的扬程和流量都选的大了 会有什么影响 有些担心

最近有个工程,水泵的扬程和流量都选的大了 会有什么影响 有些担心
免费打赏
joycepang
2010年05月05日 12:23:50
12楼
学习了,目前正好碰到个项目,冷水机组和冷却塔就一墙之隔,结果使用一台45千瓦的水泵。
回复
lcz97144
2010年05月05日 16:34:29
13楼
扬程过大,浪费投资,多余扬程转化为流量,是流量加大。造成电机负荷加大过热容易烧坏电机。
回复
song-ge
2010年05月05日 18:08:36
14楼


调节入口处的阀门难道不怕水泵汽蚀么,要调也是调水泵出口处的阀门吧。
回复
zhaobingyang
2010年05月05日 20:47:43
15楼
最直接造成的损失是管道及相应的阀门规格、工程压力都要变大,增加了工程造价,另外水泵的电机功率也要变大,加大了运行费用。
回复
guiwang1218
2010年05月05日 21:55:50
16楼
怎么说都不划算
回复
wb1601
2010年05月05日 23:19:34
17楼
常压燃煤系统中会存在锅炉温度升不上去的现象
回复
kf633
2010年05月06日 08:43:59
18楼
危言耸听,就是不太经济而已
回复
zblgx
2010年05月06日 09:40:50
19楼
多余扬程转化为流量,流量加大很多,造成电机负荷加大过热容易烧坏电机,可以测试电机电流,解决方法是车削叶轮即可。
回复
lyrsxp
2010年05月06日 12:54:43
20楼
最好换个合适的泵;要不一种是在泵的出口加一个流量调节阀,进行调节,另一种是加一个变频
回复
huibaobao0201
2010年05月06日 14:32:15
21楼
:L
回复

相关推荐

APP内打开