1、变压器油中水分增加可使油的介质损耗(B)。(A) 降低;(B)增加;(C)不变;(D)恒定。 2、电压互感器的角误差,是二次侧电压的矢量转过180°后和原电压矢量间以度和分计的相位差的数值。如果二次侧电压超前原电压时,角度的误差是(B)的。(A) 负;(B)正;(C)0;(D)可能负。3、电压互感器电压误差数值按下式确定:ΔU%=(A)。其中K为变比,U1和U2分别是一次侧和二次侧绕组加的电压。

1、变压器油中水分增加可使油的介质损耗(B)。
(A) 降低;(B)增加;(C)不变;(D)恒定。

2、电压互感器的角误差,是二次侧电压的矢量转过180°后和原电压矢量间以度和分计的相位差的数值。如果二次侧电压超前原电压时,角度的误差是(B)的。
(A) 负;(B)正;(C)0;(D)可能负。

3、电压互感器电压误差数值按下式确定:ΔU%=(A)。其中K为变比,U1和U2分别是一次侧和二次侧绕组加的电压。
(A)[(KU2~U1)/U1]100%;(B)(U2~U1)/U1;(C)u2~U1;(D)U2/U1。

4、电流互感器的角误差,可用下式表示:Δfi%=(A)。其中K为电流互感器的额定变比,I1为一次绕组中的电流;I2为二次绕组中的。
(A)[(KI2一I1)/I1]100%;(B)(I2~/I1)100%I1;(C)I2~I1;(D)I2/I1。

5、英制长度单位与法定长度单位的换算关系lin=(A)mm。
(A)25.4;(B)25;(C)24.5;(D)24.4。

6、锯条锯齿的粗细是以锯条(B)mm长度内的齿数来表示的。
(A)20; (B)25; (C)30; (D)35。

7、当两分力的大小一定时,则合力(B)。
(A)大小一定;(B)与两分力的夹角有关;(C)与两分力的作用点有关;(D)为两分力之和。

8、力偶只能使物体转动,力偶(A)。
(A)没有合力;(B)可以有一个外力与它平衡;(C)合力;(D)不能用力偶平衡。

9、为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为(B)。
(A)工作接地;(B)保护接地;(C)工作接零;(D)保护接零。

10、变压器中性点接地叫(A)。
(A)工作接地;(B)保护接地;(C)工作接零;(D)保护接零。

11、电气开关和正常运行就产生火花的电气设备,应远离可燃物的存放地点(A)m以上。
(A)3; (B)5; (C)8; (D)10。

12、重复接地的接地电阻要求阻值小于(C)Ω。
(A)0.5; (B)4; (C)10; (D)55。

13、电压与电动势的区别在于(B)。
(A)单位不同;(B)它们的方向及作功的对象不同;(C)一样;(D)一个反映电场能量,另一个反映电场力。

14、灯炮上标有"220V,40W"的字样,其意义是(B)。
(A)接在220V以下的电源上,其功率是40W; (B)接在220V电源上,其功率是40W;(C)接在220V以上的电源上,其功率是40W;(D)接在40V电源上,其功率是220W。

15、判断通电线圈产生磁场的方向是用(A)确定的。
(A)右手螺旋法则; (B)右手定则; (C)左手定则;(D)左、右手都用。
16、通有电流的导体在磁场中受到力的作用,力的方向是用(C)确定的。
(A)右手螺旋法则; (B)右手定则; (C)左手定则;(D)左、右手都用。

16、当线圈与磁场发生相对运动时,在导线中产生感应电动势,电动势的方向可用(C)来确定。
(A)右手定则; (B)左手定则; (C)右手螺旋法则;(D)左、右手同时用。

17、有一电源其电动势为225V,内阻是2.5Ω,其外电路由数盏"220V,40W’’的电灯组成,如果要使电灯正常发光,则最多能同时使用(B)盏灯。
(A)5;(B)11;(C)25;(D)40。

18、有一个电容器,其电容为50pF,加在电容器两极板之间的电压为500V,则该电容器极板上储存的电荷为(A)C。
(A)0.025;(B)0.25;(C)0.45;(D)0.1。

19、将4只电容为4pF的电容器串联起来,其等效电容为(D)pF。
(A) 16; (B)8; (C)4; (D)1。

20、变压器油在变压器内主要起(A)作用。
(A)冷却和绝缘;(B)消弧;(C)润滑;(D)填补。

21、变压器油的闪点一般在(A)间。
(A)135~140℃;(B)-10~-45℃;(C)250~300℃;(D)300℃以上

22、变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。
(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增大。

23、电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势(A)(电源电压不变为前提)。
(A)增加一倍;(B)不变; (C)是原来的1/2; (D)略有增加。

24、中性点不接地系统中单相金属性接地时,其他两相对地电压升高(B)。
(A)3倍;(B)1.732倍;(C)2倍;(D)1.414倍。

25、电流互感器铁心内的交变主磁通是由(C)产生的。
(A)一次绕组两端的电压;(B)二次绕组内通过的电流;(C)一次绕组内流过的电流;(D)二次绕组的端电压。

26、变压器铭牌上的额定容量是指(C)。
(A)有功功率;(B)无功功率;(C)视在功率;(D)平均功率。

27、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(B)。
(A)防雷; (B)保护人身及设备的安全; (c)防鼠;(D)起牢固作用。

28、 当发现变压器本体油的酸价(D)时,应及时更换净油器中的吸附剂。
(A)下降;(B)减小;(c)变小;(D)上升

29、变压器油中的(c)对油的绝缘强度影响最大。
(A)凝固点;(B)粘度;(c)水分;(D)硬度;

30、变压器油中含微量气泡会使油的绝缘强度(D)。
(A)不变;(B)升高;(C)增大;(D)下降。

32、变压器绕组
免费打赏
盗亦有道
2005年08月20日 20:26:52
2楼
51、 若在变压器的高压套管侧发生相间短路,则应动作的是(C)保护。
(A)瓦斯;(B)重瓦斯;(C)电流速断;(D)轻瓦斯,

52、Y,y接线的配电变压器中心点引线的截面应不小于绕组引线截面的(A)%。
(A)25;(B)15;(C)40;(D)50。

53、在现场利用变压器箱体进行真空干燥,当真空度达到全真空时,箱壳每平方米受到的均匀压力为(D)N。
(A)10;(B)100;(C)1000;(D)9.80665X104。

54、在现场利用变压器箱体进行真空干燥实验箱体最易变形凹陷,停止继续抽真空是当箱壳变形达到(A)时。
(A)箱壳钢板厚度的2倍; (B)箱壳钢板厚度的3倍;(C)箱壳钢板厚度的1倍;(D)箱壳钢板厚度的4倍。

55、利用变压器本身箱壳进行真空干燥,其加热方法大致有以下4种,即:箱壳涡流加热、零序电流加热、短路电流加热、热油循环加热。最常用的两种是(A)。
(A)箱壳涡流加热和零序电流加热; (B)箱壳涡流加热和短路电流加热; (C)短路电流加热和热油循环加热; (D)零序电流加热和热油循环加热。

56、铁心与钢垫脚之间有垫脚绝缘,它承受着很大的压力。大修时检测其绝缘是否良好使用的仪表是(B)。
(A)电压表;(B)兆欧表;(C)电流表;(D)瓦特表。

57、强迫油循环风冷却器检修后,必须进行油压试漏,试验压力为(B)kPao
(A)50-100;(B)200~300;(C)100~150;(D)150--200。

58、不同相套管户外最小净距为:额定电压1-10kV时为125mm;额定电压35kV时为340mm;额定电压110kV时为830mm;额定电压220kV时为(A)mm。
(A)1800;(B)180;(C)1000;(D)1200。

59、变压器的绝缘电阻随温度的变化而变化,大约温度每变化1012,绝缘电阻Rao相差(B)倍。
(A)2; (B)1; (C)3; (D)4。

60、考验变压器绝缘水平的一个决定性试验项目是(B)。
(A)绝缘电阻试验;(B)工频耐压试验; (C)变压比试验;(D)升温试验。

61、进行三相变压器高压绕组的感应高压试验,只能(B)。
(A) 两相进行;(B)分相进行;(C)三相进行;(D)怎样都行。

62、油浸电力变压器的呼吸器硅胶的潮解不应超过(A)。
(A)1/2;(B)1/3;(C)1/4;(D)1/5。

63、空气间隙两端的电压高到一定程度时,空气就完全失去其绝缘性能,这种现象叫做气体击穿或气体放电。此时加在间隙之间的电压叫做(D)。
(A)安全电压;(B)额定电压;(C)跨步电压;(D)击穿电压。

64、变压器套管等瓷质设备,当电压达到一定值时,这些瓷质设备表面的空气发生放电,叫做(D)。
(A)气体击穿;(B)气体放电;(C)瓷质击穿;(D)沿面放电。

65、电压互感器的一次绕组的匝数(A)二次绕组的匝数。
(A)远大于;(B)略大于;(C)等于;(D)小于。

66、对绕组为Y,yn0联接的三相电力变压器的二次电路,测有功电能时需用(B)。
(A)三相三线有功电能表; (B)三相四线有功电能表;(C)两只单相电能表;(D)一只单相电能表。

67、变压器铁心采用相互绝缘的薄硅钢片制造,主要目的是为了降低(C)。
(A)铜耗;(B)杂散损耗;(C)涡流损耗;(D)磁滞损耗。

68、规程规定运行中的风冷油浸电力变压器的上层油温不得超过(B)℃。
(A)105;(B)85;(C)75;(D)45。

69、变压器绕组对油箱的绝缘属于(B)。
(A)外绝缘;(B)主绝缘;(C)纵绝缘;(D)横绝缘。

70、变压器油老化后产生酸性、胶质和沉淀物,会(B)变压器内金属表面和绝缘材料。
(A)破坏;(B)腐蚀;(C)强化;(C)加强。

71、电力变压器的电压比是指变压器在(B)运行时,一次电压与二次电压的比值。
(A)负载;(B)空载;(C)满载;(D)欠载。

72、当雷电波传播到变压器绕组时,相邻两匝间的电位差比运行时工频电压作用卞(C)。
(A)小;(B)差不多;(C)大很多;(D)不变。

73、只能作为变压器的后备保护的是(B)保护。
(A)瓦斯;(B)过电流;(C)差动;(D)过负荷。

74、在有载分接开关中,过渡电阻的作用是(C)。
(A)限制分头间的过电压;(B)熄弧;(C)限制切换过程中的循环电流;(D)限制切换过程中的负载电流。

75、 一般电力变压器激磁电流的标么值大约是(B)。
(A)0.5~0.8;(B)0.02--0.1;(C)0.4--0.6;(D)0.5~0.8。

76、干燥的电工纸板的介电系数为(B)。
(A)1.1~1.9; (B)2.5~4.0; (C)4.0~5.0;(D)5.1~6.0。

77、有机玻璃的介电系数为(C)
(A)1.1~1.9; (B)2.1~3.0; (C)3.3~4.5;(D)4.7~6.0。

78、配电变压器大修后测量绕组直流电阻时,当被测绕组电阻不超过10N时,应采用(C)进行测量。
(A)万用表;(B)单臂电桥;(C)双臂电桥;(D)兆欧表。

79、用电桥法测量直流电阻,当被试电阻在10Ω以上时,一般采用(A)测量。
(A)单臂电桥;(B)双臂电桥;(C)西林电桥(D)兆欧表。

80、运行的变压器在(A)
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:27:35
3楼
91、对某故障变压器的油进行色谱分析,其组分是:总烃不高,氢(H2)>100ppm,甲烷(Can)为总烃中的主要成分。用特征气体法判断属于(C)故障。
(A)一般过热性; (B)严重过热性; (C)局部放电;(D)电弧放电。

92、变压器注入油的油温宜高于器身温度,注油时间:220kV及以上者不宜少于6h,110kV者不宜少于(A)h。
(A)4; (B)6; (C)8;(D)2。

93、对于密封圈等橡胶制品,可用(C)清洗。
(A)汽油;(B)水;(C)酒精;(D)润滑油。

94、由氯丁橡胶和丁腈橡胶制成的橡胶垫(A)使用。
(A)可在有油和汽油的场所; (B)不可在有油和汽油的场所;(C)可作绝缘材料;(D)不可作绝缘材料。

95、经过检修的互感器,瓷件的掉瓷面积允许不超过瓷件总面积的(D)。
(A)1%~2.5%; (B)2.5%~3%; (C)3%~3.5%;(D)0.5%~0.75%。

96、用于电压为500kV变压器的新油耐压值应大于等于60kV,运行中的油耐压应大于等于(B)。
(A)60kV;(B)50kV;(C)500V;(D)60V。

97、电力变压器铁心用热轧硅钢片制造时,磁通密度应选择1.4-1.5T;用冷轧钢片制造时,磁通密度应选择(B)。
(A)1.4~1.5T; (B)1.6~1.7T; (C)1.39-1.45T;(D)1.2~1.3T。

98、未浸渍或不在绝缘液体中使用的以棉纱、天然丝、再生纤维素、醋酸纤维素和聚酰胺为基础的纺织品,纤维素的纸、纸板和反白板,木质板,有机填料的塑料,其耐热等级都属(A)。
(A)Y级;(B)A级;(C)B级;(D)E级。

99、圆筒式绕组层间绝缘目前一般采用多层(C)。
(A)电话纸;(B)皱纹纸;(C)电缆纸;(D)普通纸。

100、10kV配电变压器油中带电裸零件到接地部件的净距离为(B)mm。
(A)20;(B)30;(C)25;(D)50。

100、两台变比不同的变压器并联接于同一电源时,由于二次侧(A)不相等,将导致变压器二次绕组之间产生环流。
(A)绕组感应电动势; (B)绕组粗细; (C)绕组长短;(D)绕组电流。

101、变压器的一、二次绕组均接成星形,绕线方向相同,首端为同极性端,接线组标号为Y,yn0若一次侧取首端,二次侧取尾端为同极性端,则其接线组标号为(B)。
(A)Y,yn0;(B)Y,yn6;(C)Y,yn8;(D)Y,ynl2。

102、 三相双绕组变压器相电动势波形最差的是(B)。
(A)Y,y连接的三铁心柱式变压器;(B)Y,y连接的三相变压器组;(C)Y,d连接的三铁心柱式变压器;(D)Y,d连接的三相变压器组。

103、配电变压器在运行中油的击穿电压应大于(C)kV。
(A)1;(B)5;(C)20;(D)100。

104、电网测量用电压互感器二次侧额定电压为[D)V。
(A)220;(B)380;(C)66;(D)100。

105、三相电力变压器并联运行的条件之一是电压比相等,实际运行中允许相差(A)%。
(A) ±0.5; (B) ±5; (C) ±10; (D) ±2。

106、变压器空载试验损耗中占主要成分的损耗是
(A)铜损耗;(B)铁损耗;(C)附加损耗;(D)介质损

107、三相电力变压器测得绕组每相的直流电阻值与其他相绕组在相同的分接头上所测得的直流电阻值比较,不得超过三相平均值的(B)%为合格。
(A) ±1.5; (B) ±2; (C) ±2.5; (D) ±3。

108、10kV油浸变压器油的击穿电压要求是新油不低于(D)kV。
(A)15; (B)30; (C)20; (D)25。

109、三相电力变压器一次接成星形,二次接成星形的三相四线制,其相位关系为时钟序数12,其联接组标号为(A)。
(A)Y,yn0;(B)Y,dnll;(C)D,yn0;(D)D,ynll。

110、变压器油中表示化学性能的主要因素是(A)。
(A)酸值;(B)闪点;(C)水分;(D)烃含量。

111、使用分裂绕组变压器主要是为了(A)。
(A)当一次侧发生短路时限制短路电流; (B)改善绕组在冲击波入侵时的电压分布;(C)改善绕组的散热条件;(D)改善电压波形减少三次谐波分量。

112、变压器运行会有"嗡嗡"的响声,主要是(D)产生的。
(A)整流、电炉等负荷;(B)零、附件振动; (C)绕组振动;(D)铁心片的磁致伸缩。

113、DW型无激磁分接开关的动触头与定触头
(A)0.5~1.5kg;(B)2~5kg;(C)9~11kg;(D)7~8kg。

114、三相芯式三柱铁心的变压器(D)。
(A)ABC三相空载电流都相同;(B)ABC三相空载电流都不相同;(C)B相空载电流大于AC相;(D)B相空载电流小于AC相。

115、变压器负载试验时,变压器的二次绕组短路,一次绕组分头应放在(B)位置。
(A)最大;(B)额定;(C)最小;(D)任意。
116、电缆纸的性能特点是碱含重量低、耐弯折强度高,在变压器中主要用作导线的外包绝缘和导线的外包绝缘中的(A)绝缘。
(A)层间;(B)相间;(C)匝间;(D)与地间。

117、油浸变压器常用的硅钢片绝缘漆牌号为116可用200号汽油作为溶剂,烘干温度为(D)℃。
(A)80~100;(B)100~150;(C)150~200;(D)4550。

118、分接开
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:28:04
4楼
131、对变压器油进行色谱分析所规定的油中溶解气体含量注意值为:总烃150ppm,氢150ppm,乙炔(C)ppm。
(A)150; (B)150; (C)5; (D)50。

132、220kV互感器油中溶解气体含量注意值为:总烃100ppm,乙炔3ppm,氢(C)ppm。
(A)100;(B)3;(C)150;(D)50。

133、电容式套管油中溶解气体含量注意值为:甲烷lOOppm,乙炔5ppm,氢(C)ppm。
(A)100;(B)5;(C)500;(D)50。

134、MR公司的M型有载分接开关是切换开关和选择开关分离的有载分接开关。开关为(A)电阻式。
(A)双;(B)单;(C)三;(D)四。

135、MR公司的M型有载分接开关,完成一个分接的操作时间为(D)s。
(A)2; (B)3.5; (C)4; (D)5.3。

136、分裂绕组变压器是将普通的双绕组变压器的低压绕组在电磁参数上分裂成两个完全对称的绕组,这两个绕组之间(A)。
(A)没有电的联系,只有磁的联系; (B)在电、磁上都有联系; (C)有电的联系,在磁上没有联系; (D)在电磁上都无任何联系。

137、分裂绕组变压器低压侧的两个分裂绕组,它们各与不分裂的高压绕组之间所具有的短路阻抗(A)。
(A)相等;(B)不等;(C)其中一个应为另一个的2倍;(D)其中一个应为另一个的3倍。

138、测量变压器绝缘电阻的吸收比来判断绝缘状况,用加压时的绝缘电阻表示为(B)。
(A)R15/R60;(B)R60/R15;(C)R15/R80;(D)R80/Rl5。

139、电气试验时的球间隙,是为了限制试验回路可能出现的过电压,其放电电压调整为试验电压的(B)左右。
(A)1.0(B)1.1;(C)1.2;(D)1.3。

140、通过变压器的(D)试验数据,可以求得阻抗电压。
(A)空载试验; (B)电压比试验; (C)耐压试验; (D)短路试验。

141、油浸电力变压器的气体保护装置轻气体信号动作,取气体分析,结果是无色、无味、不可燃,色谱分析为空气,这是变压器(B)。
(A)心须停运;(B)可以继续运行;(C)不许投入运行; (D)要马上检修。

142、一台变压器的负载电流增大后,引起二次侧电压升高,这个负载一定是(B)。
(A)纯电阻性负载;(B)电容性负载;(C)电感性负载; (D)空载。

143、对变压器油进行色谱分析,规定油中溶解乙 炔含量注意值为(A)ppm。
(A)5; (B)10; (C)15; (D)20。

144、变压器接入电网瞬间会产生激磁涌流,其峰值可能达到额定电流的(A)。
(A)8倍左右; (B)1~2倍; (C)2~3倍; (D)3~4倍。

145、变压器二次侧突然短路时,短路电流大约是额定电流的(D)倍。
(A)1~3;(B)4~6;(C)6~7;(D)10~25。

146、三相五柱三绕组电压互感器在正常运行时,其开口三角形绕组两端出口电压为(A)V。
(A)0;(B)100;(C)220;(D)380。

147、Yyn0连接的三相变压器同极性端均取一、二 次侧的首端,若同极性端一次侧取首端,二次侧取末端,则其接线组别为(C)。
(A)Y,yn8;(B)Y,yn2; (C)Y,yn6;(D)Y,ynl2。

148、变压器油的主要作用是(A)。
(A)冷却和绝缘;(B)冷却;(C)绝缘;(D)消弧

149、变色硅胶由蓝变(C)时表明已受潮。
(A)白;(B)黄;(C)红;(D)黑。

150、电力变压器装设水银温度计刻度为(C)。
(A)0-50℃; (B)0~100℃; (C)0~120℃; (D)0-45℃。

151、变压器吊芯大修时,器身暴露在空气中的时间:当空气相对湿度小于65%时,允许暴露16h,当空气相对湿度大于65%,但小于75%时,允许暴露(B)h。时间从器身开始与空气接触时算起,注油时间不包括在内。
(A)16; (B)12; (C)48; (D)8。

152、变压器运行时,温度最高的部位是(A)。
(A)铁心;(B)绕组;(C)上层绝缘油;(D)下层绝缘

153、变压器铁心叠装法中,损耗最小的是(C)。
(A)直接;(B)半直半斜;(C)斜接45°;(D)搭接。

154、变压器温度升高时,绕组直流电阻测量值
(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增大。

155、固体绝缘材料如果受潮,其绝缘强度(C)。
(A)增高;(B)不变;(C)降低;(D)大增。

156、变压器套管是引线与(C)间的绝缘。
(A)高压绕组;(B)低压绕组;(C)油箱;(D)铁芯。

157、绕组对油箱的绝缘属于变压器的(B)。
(A)外绝缘;(B)主绝缘;(C)纵绝缘;(D)次绝缘。

158、K-12电缆纸的密度不小于(A)g/cm3。
(A)0.7; (B)0.5; (C)0.9; (D)0.95。

159、K-12电缆纸的耐折强度不低于(D)次。
(A)500;(B)700;(C)1000;(D)2000。

160、有一互感器,一次额定电压为50000V,二次额定电压为200V。用它测量电压,其二次电压表读数为75V,所测电压为(C)V。
(A)15000;(B)25000;(C)18750;(D)20000。

161、在Y,dll接线组的三相变压器中,如果角接的三相线圈中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。
(A)接线组别改变; (B)烧毁线圈; (C
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:28:27
5楼
171、在磁动势均匀分布的等高同心式绕组中,漏磁场在绕组的整个高度上除了端部以外,(B)。
(A)纯属辐向漏磁场;(B)纯属轴向漏磁场; (C)既不是纯辐向,也不是纯轴向漏磁场;(D)纯径向。

172、Y,d连接的三相变压器,其一、二次相电动势的波形都是(A)波。
(A)正弦;(B)平顶;(C)尖顶;(D)锯齿。

173、工频电压峰值和有效值的测量误差应在3%以内;谐波峰值的测量误差应小于谐波峰值的10%,或基波峰值的(A)%。
(A)1; (B)3;(C)5; (D)8。

174、有一台变压器的额定容量为SeA,短路阻抗百分值为ZKA%。另一台变压器的额定容量为SeA,短路阻抗百分值为ZKB%。若两台变压器的额定电压相等,接线组别相同,当其并联运行时,各分担的负载分别为SA和SB,则两台变压器负载分配关系是(B)。
(A)SA:SB=(1/ZKA%):(1/ZkB%);(B)SA:SB=(SeA/ZKA%):(SeB/ZKB%);(C)SA:SB=(ZKA%/SeA):(ZKB%/Sm);(D)SA:SB=SeA:SEb。

175、下列缺陷中能够由工频耐压试验考核的是(D)。
(A)绕组匝间绝缘损伤;(B)外绕组相间绝缘距离过小;(c)高压绕组与高压分接引线之间绝缘薄弱; (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。

176、在相同距离的情况下,沿面放电电压比油间隙放电电压(B)。
(A)高很多;(B)低很多;(C)差不多;(D)相等。

177、远距离高压输电,当输电的电功率相同时,输电线路上电阻损失的功率(A)。
(A)与输电线路电压的平方成反比; (B)与输电线路电压的平方成正比; (C)与输电线路损失的电压平方成正比;(D)与输电线路电压无关。

178、当落后的负载阻抗角中2增大时,变压器电压变化率ΔU%将(A)。
(A)增大;(B)不变;(C)减小;(D)迅速减小。

179、变压器负载为电容性时,输入的无功功率的性质(C)。
(A)一定是领先的;(B)一定是落后的;(C)可能是领先的,也可能是落后的;(D)是不变的。

180、三相变压器联接组标号为偶数,则该变压器-、二次绕组的联接方式是(C)
(A)Y,d;(B)D,y;(C)Y,y; (D)I,I。

181、三相变压器高压侧线电动势EAB领先于低压侧线电动势Eab的相位为120°,则该变压器联接组标号的时钟序号为(B)。
(A)8; (B)4; (C)3; (D)5。

182、变压器常用的绝缘材料有变压器油、电话纸(A)等。
(A)绝缘纸板;(B)金属薄膜;(C)水;(D)塑料。

183、DL/T572----95《变压器运行规程》规定:变器防爆管(安全气道)的保护膜爆破压力应低于(C)。
(A)101.3kPa;(B)0.55kPa;(C)49kPa;(D)10kPa;

184、变压器正常运行时的声音是(B)。
(A)断断续续的嗡嗡声; (B)连续均匀的嗡嗡声;时大时小的嗡嗡声;(D)无规律的嗡嗡声。

185、运行中电压互感器二次侧不允许短路,互感器二次侧不允许(B)。
(A)短路;(B)开路;(C)短接;(D)串联。

186、电力系统电压互感器的二次侧额定电压均(D)V。
(A)220;(B)380;(C)36;(D)100。

187、电力系统电流互感器的二次侧额定电流均(C)A。
(A)220;(B)380;(C)5;(D)100。

188、带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关,后合(B)。
(A)隔离开关;(B)断路器;(C)断开导线;(D)隔离刀闸。

189、带负荷的线路拉闸时,先拉断路器后拉(A)。
(A)隔离开关; (B)断路器; (C)电源导线; (D)负荷开关。

190、变压器油在过滤过程中,如果滤油机上的压力表指示逐渐升高,说明油中杂质填满了滤油纸的孔隙,此时必须(D)。
(A)加大油压;(B)减小油压;(C)继续进行;(D)更换滤油纸。

191、多股软铜引线与扁铜线焊接时,应先将多股软引线端头用细铜线绑扎并打扁,在导线上搭接的长度应为导线宽度的(D)倍。
(A)5; (B)3;(C)0.5; (D)1.5~2.5。

192、绕组上扁铜导线进行搭接焊接时,导线端部应先锉成对称的斜坡,搭接长度应为(A)倍。
(A)导线宽度的1.5~2;(B)5;(C)3;(D)0.5。

193、铁心夹紧结构中带有方铁时,方铁应(D)。
(A)与铁心及夹件绝缘; (B)与铁心有一点相连,与夹件绝缘; (C)与铁心绝缘,与夹件有一端相连; (D)与铁心绝缘,与夹件两端相连。

194、兆欧表是测量绝缘电阻和(A)的专用仪表。
(A)吸收比;(B)变比;(C)电流比;(D)电压比。

195、变压器铁心应在(B)的情况下运行。
(A)不接地;(B)一点接地;(C)两点接地;(D)多点接地。

196、一般气体继电器气容积的整定范围为(B)cm3。
(A)150--200;(B)250--300;(C)350--400;(D)405--425。

197、介质损失角试验能够反映出绝缘所处的状态,但(B)。
(A)对局部缺陷反应灵敏,对整体缺陷反应不灵敏;(B)对整体缺陷反应灵敏,对局部缺陷反应不灵敏; (C)对整体缺陷和局部缺陷反应都不灵敏; (D)对局部缺陷和整体缺反应都灵敏。

198
回复
盗亦有道
2005年08月20日 20:28:56
6楼
201、某单螺旋式绕组匝数为85匝,则应以第42.5匝处为标准换位中心,以第21.25匝处和第(A)匝处为两次"特殊换位中心"。
(A)63.75; (B)85; (C)42.5; (D)21.5。

202、SYXZ型有载分接开关中切换开关触头烧蚀可以通过调整定触头的伸缩量来补偿,方法是将(A)反装。
(A)调节垫圈;(B)定触头;(C)动触头;(D)动、定触头。

203、35kV电压等级的绕组其引线最小直径应不小于(A)mm。
(A)4; (B)3; (C)8; (D)10。

204、110kV电压等级的绕组其引线最小直径应不小于(A)mm。
(A)12; (B)8; (C)20; (D)25。

205、配电变压器在运行中油的击穿电压应(D)kV。
(A)小于5;(B)小于10;(C)小于15;(D)大于20。