1、DH-50电话纸厚度为0.05±4%mm,卷成500±10mm的纸卷,主要用于绝缘匝间和层间绝缘。(√)2、以酚醛纸作为分接开关的绝缘筒和转轴的主绝缘距离不应小于:6kV为50mm;10kV为80mm;35kV为180mm。(√)3、分接开关触头的接触压力增大,触头的接触电阻减小,因此压力越大越好,一般要求接触压力不应小于450kPa。(X)4、MR型有载分接开关的快速动作机构是采用拉簧一曲柄机构。(X)
1、DH-50电话纸厚度为0.05±4%mm,卷成500±10mm的纸卷,主要用于绝缘匝间和层间绝缘。(√)
2、以酚醛纸作为分接开关的绝缘筒和转轴的主绝缘距离不应小于:6kV为50mm;10kV为80mm;35kV为180mm。(√)
3、分接开关触头的接触压力增大,触头的接触电阻减小,因此压力越大越好,一般要求接触压力不应小于450kPa。(X)
4、MR型有载分接开关的快速动作机构是采用拉簧一曲柄机构。(X)
5、色谱分析结果显示变压器油中乙炔含量显著增加,则内部有放电性故障或局部放电较大。(√)
6、色谱分析结果显示油中一氧化碳、二氧化碳含量显著增加,则会出现固体绝缘老化或涉及固体绝缘的故障。(√)
7、色谱分析结果显示乙烯浓度高,其次是甲烷和氧,则有局部过热。(√)
8、局部放电的强度在本质上取决于变压器的绝缘结构和制造工艺。例如干燥不彻底、油质低劣、器身暴露在空气中的时间过长和充油时真空度不高等都会造成大的局部放电。(√)
9、局部放电的强度在本质上不取决于变压器的绝缘结构和制造工艺。例如干燥不彻底,油质低劣、器身暴露在空气中的时间过长和充油时真空度不高等都不会造成大的局部放电。(X)
10、对大型变压器测量绝缘的tg8%,能发现整个绝缘普遍劣化的缺陷,但不能发现局部缺陷或个别弱点。(√)
11、根据局部放电水平可发现绝缘物空气隙(一个或数个)中的游离现象及局部缺陷,但不能发现绝缘受潮,而且测量及推断发生错误的可能性大。(√)
12、离地面5m以上才使用安全帽。(X)
13、变压器在工作时,高压绕组强电流强度总是比低压绕组的电流强度大。(X)
14、变压器工作时,一次绕组中的电流强度是由二次绕组中的电流强度决定的。(√)
15、变压器的匝间绝缘属于主绝缘。(X)
16、分接开关分头间的绝缘属于纵绝缘。(√)
17、分接开关带电部分对油箱壁的绝缘属于纵绝缘。(X)
18、气体继电器按动作原理不同,可分为两种结构,一是浮筒式气体继电器,二是挡板式气体继电器;按其接点形式不同,又有水银接点的气体继电器和干簧接点的气体继电器两种。(√)
19、变压器在负载损耗试验时,原边要加额定压。(X)
20、变压器二次负载电阻或电感减小时,二次压将一定比额定值高。(X)
21、运行、修理和安装高、低压电气设备,应遵守DIA08-91《电业安全工作规程》。它规定设备对地电压超过250V者为高压,低于250V者为低压。(√)
22、气体继电器保护的功能按作用原理不同又可分为轻瓦斯保护和重瓦斯保护。(√)
23、 电容式电压互感器是利用电容分压原理制成的,由电容分压器和中间变压器两部分组成。(√)
24、温度越高线圈的直流电阻越小。(X)
25、变压器油粘度小,则流动性好,不利于变压器散热。(X)
26、变压器油闪点是指能发生闪火现象时的最高温度。(X)
27、电压比是指变压器空载运行时,一次电压与二次电压的比值。(√)
28、当变压器的储油柜或防爆管发生喷油时,应立即停止运行。(√)
29、电力变压器绕组的绝缘电阻,一般不得低于出厂试验值25%。(√)
30、电力变压器的吸收比应大于1.3。(√)
31、变压器并联运行的条件之一是两台变压器变比应相等,实际运行时允许相差±10%。(X)
32、电阻式有载分接开关是指过渡电路采用电阻作为限流元件的有载分接开关;电阻式有载分接开关按结和动作原理不同可分为组合式和复合式两种有载分接开关。(√)
33、有一台1600kVA的配电变压器,一般按规程要求应装设过电流、电流速断、瓦斯、过负荷保护及过电流、电流速断、瓦斯、过负荷和温度信号装置。(√)
34、反应外部相间短路的过电流保护可作为变压器主保护的后备。(√)
35、由于变压器的瓦斯保护只反映油箱内部故障,因此不能作为变压器主保护。(X)
36、当变压器绕线发生匝间短路时,在短路的线匝内流着超过额定数值的电流,但在变压器外电路中的电流值还不足以使变压器的过电流保护或差动保护动作,在这种情况下,瓦斯保护却能动作。(√)
37、对于2000~10000kVA及以下较小容量的变压器,由于变压器容量不大,在降压变电所电源侧的引出端和受电侧引出端上发生故障时,流过故障点的短路电流值相差很大,但电流速断保护对受电侧套管及引出线发生故障还是能起保护作用的。(X)
38、变压器的电压比、电流比与匝数比的关系为 U1/U2=N1/N2=I2/I1。(√)
39、磁路磁通φm、磁阻Rm和磁动势F之间的关系是φm=F/Rm。(√)
40、变压器的输出侧容量与输入侧容量之比称为变压器效率。(X)
41、变压器三相电流对称时,三相磁通的向量和为零。(√)
42、变压器在负载时不产生空载损耗。(X)
43、电流互感器额定电压是指电流互感
2楼
51、变压器油在发生击穿时所施加的电压值叫做击穿电压。(√)
52、每厘米变压器油层的平均击穿电压叫做油的绝缘强度。(√)
53、变压器内绝缘油状况的好坏对整个变压器的绝缘状况没有影响。(X)
54、配电变压器的高压套管一般采用充油型套管。(X)
55、变压器油顶层温升限值为55K,当超过此温度时应经一定延时后将变压器切除。(X)
56、连续式绕组的缺点是能在很大的范围内适应容量和电压的要求,而且机械强度高,散热性能好。(X)
57、圆筒式绕组在冲击电压作用下匝间电压分布不均匀。(X)
58、变压器接线组别不同而并联运行,将产生很大的环流,所以接线组别不同,绝对不能并联运行。(√)
59、电压互感器的误差分为电压误差和电流误差两部分。(X)
60、变压器空载时的主磁通由空载磁动势所产生,负载时的主磁通由原二次侧的合成磁动势所产生,因此负载时的主磁通大于空载时的主磁通。(X)
61、 变压器接人负载后,只要保持电源电压和频率不变,则主磁通也将保持不变。(√)
62、阻抗电压不相等的两台变压器并联时,负载的分配与阻抗电压成正比。(X)
63、变压器空载试验在高压侧进行和在低压侧进行测得的空载电流Jo%数值相同。(√)
64、变压器的短路电压百分值不同而并联运行将引起负载分配不均衡,短路电压百分值小的满载,则短路电压百分值大的欠载。(√)
65、在设计电力变压器时,磁通密度的选择应考虑变压器在过激磁5%时,在空载下能连续运行。(√)
66、在变压器检修中,经常使用丁腈橡胶制品,这类橡胶制品的介电性能比较低,但耐油性好,常用作电缆护层及耐油胶皮垫等。(√)
67、变压器的空载损耗主要是铁心中的损耗;损耗的主要原因是磁滞和涡流。(√)
68、雷电引起的过电压叫做操作过电压。(X)
69、电力系统内部操作或故障引起的过电压叫做大气过电压。(X)
70、空载损耗就是空载电流在线圈产生的损耗。(X)
71、当电力变压器的储油柜或防爆管发生喷油时,应派专人监视其情况的发展变化。(X)
72、运行中发现变压器内部声响很大,有爆裂声,或变压器套管有严重破损并有闪烁放电现象时,应立即停止运行。(√)
73、变压器联接组标号不同,是绝对不能并联运行的。(√)
74、10kV电力变压器气体继电器保护动作时,轻瓦斯信号是声光报警。(√)
75、变压器做空载试验时要加额定电压。(√)
76、使电介质发生击穿的最高电压称为击穿电压。(X)
77、测量变压器的绝缘电阻值可以用来判断受潮程度。(√)
78、变压器在运行中会产生损耗,损耗分为铁损耗和铜损耗两大类。(√)
79、变压器的空载试验测得的损耗就是铜损耗。(X)
80、变压器取油样试验要每月进行一次。(X)
81、全绝缘变压器是指中性点的绝缘水平与线端绝缘水平相同的变压器;分级绝缘变压器是指中性点的绝缘水平低于线端绝缘水平的变压器。(√)
82、变压器在运行中除承受长时间的工作电压外,还要承受大气过电压和操作过电压的作用。(√)
83、变压器在额定负载运行时,其效率与负载性质有关。(√)
84、变压器在负载性质一定时,其效率与负载的大小无关。(X)
85、如果条件不具备,可用直流耐压试验代替交流耐压试验。(X)
86、变压器的泄漏电流一般为毫安级,因此,应用毫安表来测量泄漏电流的大小。(X)
89、10kV电流互感器的计量级和保护级允许对换使用。(X)
90、变压器过负荷保护的动作电流按躲过变压器最大负荷电流来整定。(√)
91、两台单相电压互感器接成V/V形接线,可测量各种线电压,也可测量相电压。(√)
92、如果两台变压器联接组标号相差不多,是可以并列运行的。(X)
93、电力变压器绕组的主绝缘是指低压绕组与铁心柱之间的绝缘、高压绕组和低压绕组之间的绝缘、相临两高压绕组之间的绝缘和绕组两端与铁轭之间的绝缘。(√)
94、变压器短路试验的目的是测量空载电流和空载损耗,以检查绕组的结构质量。(X)
95、变压器的一次绕组为500匝,二次绕组为50匝,若将它接人380V电路中,二次侧可获得的电压为38V;若二次侧负载电流为3A,则一次侧电流为30A。(X)
96、变压器做短路试验时要加额定电压。(X)
97、使电介质发生击穿的最低电压称为击穿电压。(√)
98、不会导致绝缘击穿的试验叫做非破坏性试验。通过这类试验可以及时地发现设备的绝缘缺陷。(√)
99、单相变压器的接线组标号的时钟序数只有6和12两种。(√)
100、10kV电力变压器过负荷保护动作后,经一段时间发出警报信号,不作用于跳闸。(√)
回复
3楼
101、10kV电力变压器气体继电器保护动作时,重瓦斯动作作用于跳闸。(√)
102、40kV及以下变压器的绝缘套管,是以瓷质或主要以瓷质作为对地绝缘的套管。它由瓷套、导电杆和有关零部件组成。(√)
103、变压器在电压初相角α=0℃时,突然短路电流最大。(√)
104、变压器的短路阻抗Z1%越大,则变压器的电压变化率越大。(√)
105、两台变压器的变比不等并列运行,在二次绕组中会产生环流,当达到一定值后,就会烧毁变压器。(√)
106、三相变压器高压侧线电动势Eab领先于低压,侧线电动势Eab的相位为n倍30℃,则该变压器的接线组标号的时钟序数为n/2。(X)
107、变压器带额定负载运行时,其电压变化率为一个定值。(X)
108、并列变压器承担负荷的大小与阻抗电压成正比。(X)
109、自耦变压器的几何尺寸不是通过容量决定的。(√)
110、电压互感器的误差包括变比误差和相位误差。(√)
111、变压器油酸值直接反映油中碱性物质含量的多少。(X)
112、用空载试验数据可以计算变压器的阻抗电压。 (X)
113、采用冷轧硅钢片,特别是经过退火处理的冷轧硅钢片,能够降低变压器的噪声水平。(√)
114、变压器的漏磁场在绕组中产生感应电动势,在此电动势作用下产生电流,这个漏磁场所引起的电流也是负载电流的一部分。(X)
115、110kV及以下的变压器出厂试验中应包括外施耐压试验和感应耐压试验,而不进行全波、截波冲击试验。(√)
116、电流互感器准确度等级都有对应的容量,若负载超出规定的容量,其误差也将超出准确度等级。(√)
117、工频耐压试验对考核主绝缘强度,特别是对考核主绝缘的局部缺陷,具有决定性的作用。(√)
118、为了考核变压器耐受大气过电压的能力,变压器出厂时或改造后应进行冲击电压试验。(√)
119、用冲击电压试验能考核变压器主绝缘耐受大气过电压的能力。(√)
120、变压器的冲击试验电压是直接由雷电过电压决定的,而不是由保护水平决定的。(X)
121、变压器绕组的轴向漏磁场产生轴向力,径向(横向)漏磁场产生径向力。(X)
122、电气设备灭火时,可以使用泡沫灭火器。(X)
123、绝缘安全用具每次使用前,必须检查有无损坏。(√)
124、交流电压表内阻越小,测量越准确。(X)
125、电焊机二次电压较低,只需用一根电缆线,另一根借用其他金属管道或保护零线就行。(X)
126、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过20m。 (X)
127、吊车移动吊装场地时,必须先切断电源。(√)
128、挪动手提式电动工具要手提握柄,不得提导线和卡头。(√)
129、测量大电阻时可选用兆欧表。(√)
130、异步电动机的转速,2越大,转差率,就越小。(√)
131、由磁致伸缩所产生的噪声水平随磁通密度的增大而增高,当磁通密度由B1变到B2时,噪声水平的变化为ΔL≈501gB2/B1。(√)
132、中和1g油中酸性组分所需要的氢氧化钾的毫克数称为油的酸价。(√)
133、绝缘材料又称电.介质。它与导电材料相反,在施加直流电压下,除有极微小泄漏的电流通过外,实际上不导电。(√)
134、变压器电压比试验除用于证明电压比之外,还可判断出绕组匝间或层间有无短路以及开关引线有无接错等故障。(√)
135、绕组电阻测量Rt,换算到75℃参考温度的温度换算系数K=(α+75)/(α+t)。其中t为测量时绕组的温度(℃);α是导线材料温度系数,铜为235,铝为225。(√)
136、变压器工频耐压试验的作用是考核变压器的主绝缘强度,感应高压试验的作用是考核变压器主、纵绝缘强度。(√)
137、绕组导线的换位分完全和不完全换位,完全换位必须满足的条件是通过换位,使并联的每根导线在漏磁场中所处的位置相同,换位后每根导线长度相等。(√)
138、变压器在运行中会产生损耗,损耗分为铁损耗和涡流损耗两大类。(X)
Lb2B4239
139、变压器空载试验的目的是测量短路损耗和阻抗电压,以检查铁心结构质量。(X)
140、故障变压器油闪点降低的原因,一般是由于油的分解产生低分子碳水化合物溶于油造成的。(√)
141、绝缘纸板在变压器中常用来作为主绝缘的软纸筒、支撑条、垫块、相间隔板、绕组的支持绝缘及端绝缘和铁轭绝缘。(√)
142、测量变压器绕组的直流电阻,可判断导线焊接质量、绕组短路、开关接触不良或引线接错等故障。(√)
143、电力自耦变压器的变比不应大于1.5~2。 (√)
144、电压互感器(三相及供三相系统相间连接的单相电压互感器)额定二次电压为100V。(√)
145、一般变压器绕组铜导线电流密度不超过2.5A/mm2。(√)
146、变压器油老化后,产生酸性、胶质和沉淀物,会腐蚀变压器内金属表面和绝缘材料。(√)
回复
4楼
151、在均匀电场中,油间隙内存在一定厚度的固体绝缘层时,则油隙中的放电电场强度提高。(√)
152、绝缘安全用具必须进行绝缘试验。(√)
153、交流电压表内阻越大,测量越准确。(√)
154、起重工吹一长声表示起吊。(X)
155、电焊机二次电压较低,只需用一根电缆线,另一根借用其他金属管道或保护零线就行。(X)
156、起重机上带电部分之间,带电部分与金属结构之间的距离应大于20mm。(√)
157、功率表是测量负载功率的仪表,应把功率表的电流绕组并联在电路中,而把电压绕组串联在电路中。(X)
158、金属的弹性变形是指在外力作用下材料发生变形,外力消除后,仍能恢复原状。金属的塑性变形是指在外力作用下材料发生变形,外力消除后,不能恢复原状。(√)
159、异步电动机的转速n越小,转差率s就越小。 (X)
160、用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或 标准电池的内阻非常准确。(X)
161、在外拉力作用下,材料被拉断时的拉应力,称为抗拉强度或抗拉强度极限。(X)
162、起重时,红旗左右摆动,表示吊杆停止动作。 (√)
163、物体的重心是物体各部分重量的总和。(X)
164、手动葫芦拉不动时应增加拉链的人数。(X)
165、异步电动机的接法为380/220,Y,d,是指电源线电压为380V时,接成星形,电源线电压为220时接成三角形。(√)
166、绝对误差是测量值与真值之差,能确切地反映测量的精确度。(X)
167、起重机上任意一点的接地电阻应不大于10Ω。 (X)
168、百分表和千分表属于测微仪。(√)
169、同时在工件的几个不同方向的表面上划线的操作叫立体划线。(√)
170、焊接出现质量问题,应从人、机械、材料、方法和环境5个方面分析原因。(√)
171、在焊接过程中,必须对焊件施加压力,同时加热或者不加热而完成的焊接称为压力焊。(√)
172、利用串联电阻的办法可以扩大电压表的量程;利用并联电阻的办法可以扩大电流表的量程。(√)
173、钢的热处理方法可分为退火、正火、淬火、回火及表面热处理5种。(√)
174、异步电动机的接法为380V,Δ是指当电源线电压为380V时,接成三角形。(√)
175、万能角度尺属于游标量具。(√)
176、钢丝绳直径减少了30%时应报废。(X)
177、起重重物时,为提高工作效率,一定要快吊快放。(X)
178、铸铁和钢的主要区别在于含碳量的不同,铸铁的含碳量比钢大,而且所含的硅、锰、磷、硫也较钢多。(√)
179、在一对齿轮传动中,设主动齿轮的转速为n1,齿数为Z1,从动齿轮的转速为n2,齿数为Z2:则传动比i2=n1/n2=Z2/Z1。(√)
180、用刮刀在工件表面上刮去一层很薄的金属此操作方法称为刮削。刮削是机加工前的一道粗加工工序(X)
181、锯割薄壁管材时,应边锯边向推锯的方向转过一定角度,沿管壁依次锯开,这样才不容易折断锯条。
182、麻花钻的顶角越大,主切削减短,钻孔省力;顶角越小,主切削增长,钻孔费力。(X)
183、测量直流电阻的直流电桥有单臂电桥和双臂电桥两种。电阻值在10n以上的用单臂电桥测量,电阻值小于10Ωn的用双臂电桥测量。(√)
184、移动式起重机在带电区域附近工作时,除应设专人监护外,起重机与输电线中带电设备的最小安全距离为:lkV以下为1.5m,10-24kV为2.Om,35~110kV为4.Om,220kV为6.Om,330kV为7.Om,500kV为7.5m。(√)
185、需要进行刮削加工的工作,所留的刮削余量一般在0.05~0.4mm之间。(√)
186、把在同等电压条件下,将丫接的电动机改成Δ接,电动机不会烧毁。(X)
187、深度百分尺的用途是测量工件台阶长度各孔槽深度。(√)
188、钻孔位置的画法是在孔的中心处划出十字中心线。(√)
189、天车、卷扬机一般的定期试验,是以1.1倍的容许工作荷重进行10min静力试验。(√)
190、起重用的卡环等,应每年试验一次,以2倍容许工作荷重进行10min的静力试验。(√)
191、移动式悬臂吊车在架空电力线路两旁工作时,起重设备及物体与线路的最小间隙距离应不小于:6~10kV时2m,35-110kV时4m,220kV时6m。(√)
192、钻孔时,如果切削速度太快分,冷却润滑不充会造成钻头工作部分折断。(X)
193、钻孔时,如果切削速度太慢,冷却润滑充分,会造成钻头工作部分折断。(X)
194、涤纶绳的伸长与载重成正比,额定满载时,最大伸长率为36%左右。(√)
195、使用千斤顶进行起重作业时,放置千斤顶的基础必须稳固可靠。在地面设置千斤顶时,应垫上道木或其他适当的材料,以扩大支承面积。(√)
196、麻绳与滑轮组配合使用时,滑轮的最小直径D必须不小于7Xd(d为麻绳直径)。(√)
197、滑轮轮轴磨损量达到轮轴公
回复
5楼
201、对于长大物件,选择吊点时,应将远离中心的对称点作为吊点,吊索的合力通过重心。(√)
202、进行刮削加工时,显示剂可以涂在工件上,也可以涂在标准件上。一般粗刮时,红丹粉涂在标准件表面,细刮和精刮时,则将红丹粉涂在工作件上。(X)
203、几台千斤顶联合使用时,每台的起重能力不得小于其计算载荷的1.2倍,以防因不同步造成个别千斤顶超负荷而损坏。(√)
204、电力变压器小修时,必须吊出铁心。(X)
205、变压器油箱试漏的方法有气压法、静压法和油压等。(√)
206、铁心硅钢片的加工毛刺一般不应大于0.03-0.05mm。(√)
207、铁心柱截面应大于铁轭截面。(X)
208、变压器油温升高时,油的比重变大。(X)
209、变压器油温越高,因氧化作用使油的劣化速度越慢。(X)
210、变压器油中的铜和铁可以使油的氧化过程加快。(√)
211、电场作用会减慢变压器油的氧化过程。(X)
212、阳光照射会加速变压器油的氧化过程。(√)
213、变压器油中含有水分,会加速油的氧化过程。(√)
214、使用万用表测量直流时,红表笔接正极,黑表笔接负极。(√)
215、可以通过测量绝缘电阻值来判断变压器的绝缘状况。(√)
216、通常采用绝缘摇表来测量变压器的绝缘的电阻。(√)
217、三相供电系统中的中线必须安装熔断器。(X)
218、配电变压器重绕大修后可以不作变压比试验。(X)
219、铁轭的夹紧方式有铁轭穿芯螺杆夹紧、环氧树脂玻璃丝粘带绑扎以及钢带绑扎等几种。(√)
220、叠装铁心时只能使用木块或铜块进行修整,不能用铁块敲打硅钢片边缘,以防止硅钢片产生较大的内应力或由于硅钢片卷边使铁心片间短路导致铁心损耗增大。(√)
221、冷却器风扇装好以后,应用500V的摇表测量电动机及接线的绝缘电阻,数值不得低于0.5MΩ,同时用手转动扇叶应无摆动、卡阻及窜动等现象。(√)
222、变压器绕组常见的型式有圆筒式、螺旋式、连续式、纠结式等几种。(√)
223、变压器绕组的主绝缘是指绕组对铁心、油箱和其他接地部件及不同相绕组之间或不同侧绕组之间的绝缘。(√)
224、变压器绕组的纵绝缘是指绕组匝间、层问、段间及线段与静电板间的绝缘。(√)
225、绕组的匝间绝缘是指相邻的两根导线间的绝缘;层间绝缘是指圆筒式绕组中相邻两层导线间的绝缘。(√)
226、变压器绕组的铁轭绝缘在变压器中的作用是使绕组端部和铁轭绝缘;平衡绝缘的作用是垫平对着绕组的铁轭夹件肢板,使其与铁轭保持同一平面。(√)
227、用垫块将线段隔开而形成的间隙称为层间油道;层间用撑条(或瓦楞纸板)隔开的间隙称为段间油道。(X)
228、相对误差是绝对误差与真值的比值,用百分数表示,不反映测量结果的准确度,而且不便于对不同测量方法进行比较。(X)
229、钢丝绳作为牵引绳使用时,其安全系数为4-6倍。(√)
230、常用的板牙有圆板牙和活络管子板牙。(√)
231、异步电动机绕组头尾是否接反的检查方法有绕组串联法和万用表检查法。(√)
232、点焊、缝焊都是利用电阻热熔化母材金属的方法。(√)
233、引用误差是绝对误差与测量上限值的比值,用百分数表示,用来判断仪表是否合格。(√)
234、根据含碳量的多少,铸铁可分为白口铸铁、灰口铸铁、球墨铸铁及可锻铸铁4种。(X)
235、用滚杠搬运重物,遇到下斜坡时,前后应用绳索牵引。(√)
236、在制作工件时,预先选定工件的某个点、线、面为划线的出发点。这些选定的点、线、面就是划线基准。 (√)
237、氩弧焊用的氩气纯度应大于99.95%。(√)
238、测量线路的电流时要把电流表并人电路。(X)
239、使用万用表测量电阻,不许带电进行测量。(√)
240、用角尺测量工件垂直度时,应先用锉刀去除工件棱边上的毛刺。(√)
241、在机械加工过程中,常用的量具有钢尺、游标卡尺;千分尺;百分表及极限量规等。(√)
242、在砂轮机上工作时,必须戴护目镜,在钻床上进行钻孔工作时严禁戴手套。(√)
243、滚动牵引重物时,为防止滚杠压伤手,禁止用手去拿滚杠。(√)
244、滚动牵引重物时,可以用手去拿滚杠。(X)
245、测量线路的电压时要把电压表串人电路。(X)
246、兆欧表的摇测速度为120r/min,可以有±20%的变化。(√)
247、尼龙绳与涤纶绳耐油,不怕虫蛀,都耐有机酸和无机酸腐蚀。(√)
248、绑架子用的铁丝一般选用6mm粗的铁丝。(X)
249、使用千斤顶时,千斤顶的顶部与物体的接触处应垫木板。目的是避免顶坏物体和防滑。(√)
250、弯制绝缘纸板时,应在弯折处涂酒精(或蒸馏水),以防弯制时绝缘纸板断裂。(√)
回复
6楼
251、油箱上装有接地小套管的大型变压器,器身上、下夹件都有接地铜片。(X)
252、小容量的配电变压器,铁心接地方式是:将接地铜片的一端插在上铁轭2-3级之间,另一端夹在夹件与铁轭绝缘纸板之间;下夹件通过垂直拉杆与上夹件相连,上夹件通过角钢及吊芯螺杆与箱盖相连。(√)
253、变压器绕组相间隔板与高低压绕组之间的软纸筒属于主绝缘。(√)
254、绕组绕好后,沿径向排列的多根并联导线中的任一根导线出头应较上面的一根长出一段尺寸。(√)
255、用扁导线绕制的高压圆筒式绕组,其分接头应在最外层线匝上沿径向引出,根部用布带绑扎在相邻线匝上。(√)
256、绝缘油的耐压强度与油中含水水分、油劣化产物和机械混合物有关。(√)
257、变压器吊心检修的项目有:检修绕组和铁心;检修分接开关;检修套管;检修箱体及附件;检修冷却系统;检修测量仪表;清洗箱体及喷漆;滤油。(√)
258、绝缘电阻试验是考核变压器绝缘水平的一个决定性试验项目。(X)
259、用绝缘兆欧表可以测量变压器的吸收比。(√)
260、按国家标准规定,电压等级为10kV新出厂的变压器,工频试验电压有效值为35kV。(√)
261、铁心穿芯螺栓绝缘电阻过低,会造成变压器整体绝缘电阻试验不合格。(X)
262、10kV变压器套管在空气中的相间及对地距离应不小于110mm。(√)
263、变压器工频耐压试验应在其他破坏性试验完毕以后才能进行。(X)
264、进行变压器试验时,应首先进行工频耐压试验,以考验变压器的绝缘水平。(X)
265、配电变压器大修时,如果需要更换套管,必须事先对套管进行工频耐压试验。(√)
266、在进行工频耐压试验时,如果未发现内部绝缘击穿或局部损伤,则试验合格。(√)
267、酚醛树脂漆的溶剂和稀释剂是油漆溶剂油或120号汽油。(X)
268、变压器绕组浸漆主要是为增强绝缘。(X) Je4B1400 皱纹纸主要用于引线焊接弯曲处包扎绝缘。(√)
269、测定变压器油比重的较简便的方法是比重计法。(√)
270、在变压器绕组中,直纹布带的作用是保护或加固绝缘,斜纹布带的作用是绑扎线环及加固保护绝缘,它们能当作独立的绝缘材料使用。(X)
271、规程规定容量在560kVA以下的配电变压器可 采用熔断器保护。(√)
272、油浸变压器的冷却方式有油浸自然冷却、油浸 风冷却、强迫油循环风冷却和强迫油循环水冷却4种。(√)
273、变压器有载调压常采用的接线方式是中部调 压。(X)
274、导线漆膜厚度约为0.07-0.lmm,击穿强度 保证值为400V,实际可达700-1000V。(√)
275、QJl一80气体继电器轻瓦斯元件为开口杯式, 重瓦斯为挡板式。(√)
276、瓷绝缘发生污闪的两个必要条件是表面落有脏 污粉尘和表面干燥。(X)
277、变压器油箱充氮气时,氮气压力为19.6-29.4kPa,充氮气的变压器在安装前应始终保持负压。(X)
278、在进行变压器连接组试验时,目前采用的较为广泛的方法有双电压表法、直流法、相位表和变比电桥法。 (√)
279、国标GBl094.1-85规定:电力变压器正常的使用条件是海拔不超过1000m,最高气温40℃,最高日平均气温30C,最高年平均气温20℃,最低气温-30℃(适用于户外式变压器)或-5℃(适用于户内式变压器)。(√)
280、空气中沿固体介质表面的放电电压比同样的空气间隙放电电压高。(X)
281、沿固体介质表面的放电电压与固体表面状态无关。(X)
282、变压器套管表面脏污和潮湿并不会造成沿面闪络电压的下降。(X)
283、沿固体介质表面的放电电压与气象条件无关。(X)
284、为反映由于外部故障而引起的变压器过电流,一股变压器还应装设过电流保护。(√)
285、运行的变压器轻瓦斯动作发出信号,收集到的为淡灰色强烈臭味可燃气体,由此可以判断变压器发生的为纸和纸板故障。(√)
286、油纸电容式套管末屏上引出的小套管是供套管介损试验和变压器局部放电试验用的。正常运行中小套管应可靠地接地。(√)
287、油纸电容式套管顶部密封不良,可能导致进水使绝缘击穿,下部密封不良将使套管渗油使油面下降。(√)
288、强油水冷变压器油泵应装在冷却器的进油侧,在任何情况下冷却器的油压应比水压大50.6625kPa,这是为了在冷却器管发生渗漏时,保证水不会进入油中。(√)
289、采用油箱涡流加热法干燥变压器时,由于油箱下部温度较低,影响干燥效果,因此需要在箱底设置加热装置。(√)
290、外径需要在匝间垫纸板条。如果需垫的纸条总厚度较大,应集中垫在一匝上放置。(X)
291、35kV及以下的绕组匝绝缘厚度为0.45mm,所包的匝绝缘电缆纸厚度及层数为:0.12mm、2层或0.08mm、3层。(√)
292、110kV绕组匝绝缘厚度为1.35mm,所包的匝绝缘电缆纸厚度及
回复
7楼
301、测量直流电阻的目的是检查导电回路的完整检验线圈及引线的焊接、检查开关及套管的接触情况。
302、有载分接开关的电动操动机构在极限位置设有电气限位和机械限位装置。向极限位置以外操作时,电气限位装置应先起作用。(√)
303、60kV及以上电压等级的变压器,在铁心的窗高度内,可用铁螺栓固定引线支架,原因是由于漏磁及静电感应,不接地金属螺栓会产生较高的悬浮电压,容易引起放电。(X)
304、绝缘材料按耐热等级分为Y、A、E、B、F、H级与O级,其相应的耐热温度分别为90、105、120、130、155、180℃及180℃以上。(√)
305、油介质电工绝缘纸板、电话纸、酚醛纸板、环氧酚醛玻璃布板、油性玻璃漆布等绝缘材料都属于A级绝缘。(X)
306、同牌号的新油与开始老化(或接近运行中油最低指标)油相混时,应按实际混合比例进行混合油的油泥析出试验,有沉淀物产生时,可以混合使用。(X)
307、插入电容式线圈的绕制是在连续式线圈线段内部插入增加纵向电容的屏线而成。(√)
308、测量三绕组变压器绝缘电阻时,至少应做三次试验,分别测量高压对中压、低压和地的电阻;中压对高压、低压和地的电阻;低压对高压、中压和地的电阻。(√)
309、35kV套管lmin工频耐受电压应为100kV;110kV套管,lmin工频耐受电压应为265kV。(√)
310、电力变压器35kV侧出厂时的工频耐压值应为85kV,大修后应为72kV,试验时间均为lmin。(√)
311、绝缘介质受潮和有缺陷时,其绝缘电阻会增大。(X)
312、测量变压器变压比时,常用的方法是电压表法 和变比电桥。(√)
313、无激磁分接开关触头接触电阻应不大于 500μΩ。(√)
314、A级绝缘变压器的"六度法则"是指变压器运行温度超过温升极限值时,温度每增加6C,变压器寿命减少一半。(√)
315、气体继电器保护可以作为消除变压器内部故障的主保护。(√)
316、为保证变压器的瓦斯保护可靠动作,由变压器 到油枕的油管应有升高坡度。(√)
317、复合式有载分接开关芯子从绝缘筒内吊出时,应分两步进行,即先吊出60mm高后,转一个角度,向上提出芯子,这样做是为了开关芯子上的触头与绝缘筒的触头互相错开,避免撞击和磨损触头。当芯子复位时,步骤相反。(√)
318、变压器的密封材料主要是丁腈橡胶。(√)
319、进行变压器油耐试验前,油在杯中应静止5~10min,以消除油中的气泡。(√)
320、把25W220V的灯泡,接在1000W220V的发电机上时,灯泡会被烧坏。(X)
321、在同一供电线路中,不允许一部分电气设备采用保护接地,另一部分电气设备采用保护接零的方法。(√)
322、变压器的无励磁调压和有载调压,都是通过改变绕组匝数达到改变电压的目的。(√)
323、变压器有载分接开关的结构是由切换开关、选择开关、范围开关、快速机构、操动机构5个部分组成。(√)
324、变压器有载调压复合型分接开关是切换开关和选择开关合为一体。(√)
325、变压器一次侧出口短路电流对变压器产生的影响远大于变压器二次侧出口短路的影响。(X)
326、对避雷器与受其保护的变压器之间的距离要有一定的限制。(√)
327、25号新油的闪点不低于140℃,它在运行中闪点高于140℃。(X)
328、不同牌号的国产新油混合使用时,应按实际混合比例进行混合油样的凝点试验,然后按混合后实测的疑点决定是否可用。(√)
329、变压器油的凝点是指被试的油品在一定的标准条件下,失去其流动性的温度。(√)
330、为了防止油过速老化,变压器上层油温不要经常超过85℃。(√)
331、酚醛树脂漆是酚醛树脂溶于酒精而制成的。浸渍和粘结力强,在变压器制造和检修中,供各种纸、布及玻璃布层压制品和卷制品作浸渍和胶粘之用。(√)
332、合格的变压器油中不应有游离碳和机械杂质。(√)
333、在强油风冷却器中,潜油泵和风电动机的控制回路设有短路、过负荷、断相等保护,使用的主要元件有熔丝、接触器及热继电器等。(√)
334、大型电动机起动时常在起动回路中串人一个起动电阻,以减小起动电流。(√)
335、绕组的压紧程度与变压器承受短路能力无关。并联导线换位主要是解决导线长度不同的问题。(X)
336、在强油风冷却器中,潜油泵和风电动机的控制回路不必设有短路、过负荷、断相等保护。(√)
337、目前铁心柱环常用环氧玻璃丝粘带绑扎。(√)
338、三相变压器的接线组别是Y,dll,说明低压侧线电压落后于高压侧对应的线电压30°X11。(√)
339、单相变压器两绕组的绕向相同,同极性端均取首端,则其接线组标号I/I-6。(X)
340、变压器油的介电系数比绝缘纸板的介电系数大。(X)
341、因为瓦斯保护变压器油箱内部的故障,因此当变压器套管发生相间短
回复
8楼
351、为了防止零线断裂而造成用电器的金属外壳带电,目前在工厂内广泛应用重复接地。(√)
352、变压器调压一般都从高压侧抽头。(√)
353、变压器油老化后粘度增大。(√)
354、变压器油的再生处理是采用吸附能力强的吸附剂把酸除掉。(√)
355、变压器噪声的主要声源是铁心(由于磁致伸缩)和在某些冷却系统中采用的风扇及潜油泵的噪声。(√)
356、10kV级以下的电力变压器中,绕组沿圆周布置垫块数目和线圈沿圆周分布的撑条数目是不相同的。(X)
357、一台变压器的燕尾垫块按厚度一般有两种,最多不超过三种。(√)
358、强迫油循环风冷却器的集油室内设有隔板,将集油室分成几个小区域,其目的是增长油的流通路径。(√)
359、运行中配电变压器油的化验和电气试验项目为酸价、pH值、水分和击穿电压。(√)
360、变压器油的基本物理化学性质有:比重、闪点、粘度、凝固点、含硫量等。这些性质主要取决于原油的性质和加工炼制的质量。在运行使用中是很少改变的。(√)
361、表征油老化的性质有水溶性酸碱、酸值、皂化值、钠试验等级、抗乳化度、安定性、碳基含量、界面张力等。这一类性质除与原油的性质和加工炼制的质量有关外,还与外界条件有关。如:与氧的接触、温度、金属的接触有密切的关系。这些性质在使用中是经常变化的,应经常进行监督和控制。(√)
362、变压器油中的水分、杂质、游离碳和沉淀物等,说明油被外界杂质和被氧化产物的污染情况。(√)
363、表征变压器油中水溶性酸碱的pH值,随运行时间的增加而逐渐减少。(√)
364、变压器油再生处理常用的方法有:热油、硫酸处理法;静电再生法;吸附过滤法、接触处理法和常温再生法。(√)
365、漆布的性能和机械强度,除与浸渍漆有关外,主要取决于织物底材。其中以玻璃漆布的抗张强度较好。(X)
366、型号为DK的绝缘纸板可以在油中使用;型号为DY的绝缘纸板可以在空气中使用。(X)
367、型号为DY50/50,厚度为1.5mm的绝缘纸板在常态下电击穿强度为50Hz,不低于32kV/mm。(√)
368、如果用木夹固定变压器绕组的引线,必须保证不发生沿木夹件对地沿面放电。(√)
369、容量2000~10000kVA及以下较小容量的变压器,采用电流速断保护与瓦斯保护配合,即可排除变压器高压侧及其内部的各种故障。(√)
370、绕组绝缘件(如绝缘纸筒、垫块、撑条及端绝缘等)构成绕组的主绝缘和纵绝缘,使绕组固定于一定的位置,并形成冷却油道。(√)
371、带有套管型电流互感器的风冷变压器应有吹风装置控制箱。在负载电流大于2/3额定电流或油面温度达到56℃时,应投人风扇电动机,当低于1/2额定电流或低于50C时应切除风扇电动机。(√)
372、在尖一平板(→┠)电极的油间隙之间放置隔板,会大大提高间隙的击穿电压,此时隔板应靠近尖电极。(√)
373、在有爆炸危险的场所,不得用金属管、建筑物和构筑物的金属结构作为接地线。(√)
374、可以利用金属外皮、蛇皮管、保温管、电缆金属保护层或金属网作接地线。(X)
375、将零线上的一处或多处,通过接地装置与大地再次连接的措施称为重复接地。(√)
376、对电容量大或电缆等设备进行试验时,在试验前后不必放电。(X)
377、进行工频高电压测量,可以采用直接测量或间接测量。直接测量常采用静电电压表和球隙进行;间接测量常采用电压互感器和分压器以及与其相配合的测量仪器进行。(√)
378、进行工频高电压测量,可以采用直接测量或间接测量。直接测量常采用静电电压表和球隙进行;间接测量常采用电压互感器和分压器以及与其相配合的测量仪器进行。(√)
379、在一般情况下,110kV等级变压器的10kV内绕组的上端引出线每边绝缘厚度为6mm,下端引出线每边绝缘厚度为6mm。220kV等级变压器的35kV内绕组的上端引出线,每边绝缘厚度为16mm,下端引出线每边绝缘厚度为10mm。允许偏差均为1~2mm。(√)
380、连续式绕组的线段种类和垫纸板条的段数要尽量少,垫纸板条线段的纸板条总厚度不超过线段辐向尺寸的1/3。纸板条尽可能垫在正段匝间,但首末线段因主纵绝缘要求所垫的纸板条位置不得变动。(√)
381、高压电流互感器的二次侧绕组必须有一端接地,也只许一端接地。(√)
382、电流互感器的二次侧可以开路运行,也可以闭路运行。(X)
383、运行中变压器油的酸值要求应不大于0.1mgKOH/g。(√)
384、变压器外部发生短路引起的绕组过电流属于变压器的正常运行状态。(X)
385、规程规定:对于800kVA以上变压器,针对变压器油箱内可能发生的各种故障和油面降低,应装设瓦斯保护。(√)
386、变压器的不正常工作状态主要是由于外部短路和过负荷引起的过电流;油面过度降低和变压器中性点电压升高。(√)
回复
9楼
不错,值得好好学习
回复
10楼
这是什么考试的题么?
回复