1、测量两回平行的输电线路之间的互感阻抗, 其目的是为了分析(D)。A.运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修线路产生的感应电压,是否危及检修人员的人身安全;B.运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修的线路产生的感应电流,是否会造成太大的功率损耗;C.当一回线路发生故障时,是否因传递过电压危及另一回线路的安全;D.当一回线路流过不对称短路电流时,由于互感作用在另一回线路产生的感应电压、电流,是否会造成继电保护装置误动作。

1、测量两回平行的输电线路之间的互感阻抗, 其目的是为了分析(D)。
A.运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修线路产生的感应电压,是否危及检修人员的人身安全;B.运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修的线路产生的感应电流,是否会造成太大的功率损耗;C.当一回线路发生故障时,是否因传递过电压危及另一回线路的安全;D.当一回线路流过不对称短路电流时,由于互感作用在另一回线路产生的感应电压、电流,是否会造成继电保护装置误动作。
2、测量两回平行的输电线路之间的耦合电容, 其目的是(B)。
A.为了分析运行中的带电线路,由于互感作用,在另一 回停电检修线路产生的感应电压,是否危及检修人员的人身安 全;B.为了分析线路的电容传递过电压,当一回线路发生故 障时,通过电容传递的过电压,是否会危及另一回线路的安 全;C.为了分析运行中的带电线路,由于互感作用,在另一 回停电检修线路产生的感应电流,是否会造成太大的功率损 耗;D.为了分析当一回线路流过不对称短路电流时,由于互 感作用,在另一回线路产生的感应电压、电流,是否会造成继 电保护装置误动作。

3、对110~220kV全长lkm及以上的交联聚乙烯 电力电缆进行交流耐压试验,在选择试验用设备装置时,若选 用{A)是不行的。
A.传统常规容量的工频试验变压器;B.变频式串联谐振 试验装置;C.工频调感式串联谐振试验装置;D.变频式串、 并联谐振试验装置。

4、 用QSl型西林电桥测量小电容试晶的tgδ时,如连接试品的Cx引线过长,则应从测得值中减去引线引入的误差值,此误差值为(A)。
A.ωCoR3;B.-ωCoR3;C.ωCoR4;D.-ωCoR4。
(其中Co为Cx引线增长部分的电容值;R3为测试时桥 臂R3的读数;R4为桥臂R4的值)。

5、在有强电场干扰的现场,测量试品介质损耗因数tg8,有多种抗干扰测量方法,并各有一定的局限性,但下列项目(C)的说法是错的。
A.选相倒相法:正、反相测得值的差别较大,有时可达±50%及以上;B.外加反干扰电源补偿法:补偿电源与干扰信号间的相位有不确定性;C.变频测量方法:测量的稳定性、重复性及准确性较差;D."过零比较"检测方法:测量结果的分散性稍大。

6、下列描述红外线测温仪特点的各项中,项目(C)是错误的。
A.是非接触测量、操作安全、不干扰设备运行;B.不受电磁场于扰;C.不比蜡试温度准确;D.对高架构设备测量方 便省力。

7、下列描述红外热像仪特点的各项中,项目 (D)是错误的。
A.不接触被测设备,不于扰、不改变设备运行状态;B. 精确、快速、灵敏度高;C。成像鲜明,能保存记录,信息量 大,便于分析;D.发现和检出设备热异常、热缺陷的能力差。

8、330~550kV电力变压器,在新装投运前,其油中含气量(体积分数)应不大于(B)%。
A.0。5;B.1;C.3;D.5。

9、气体继电器保护是(D)的唯一保护。
A.变压器绕组相间短路;B.变压器绕组对地短路;C.变压器套管相间或相对地短路;D。变压器铁芯烧损。

10、 系统短路电流所形成的动稳定和热稳定效应,对系统中的(C)可不予考虑。
A.变压器;B.电流互感器;C.电压互感器;D.断路器。

11、下列各项中,(B)不属于改善电场分布的措施。
A.变压器绕组上端加静电屏;B.瓷套和瓷棒外装增爬裙;C.纯瓷套管的导电杆加刷胶的覆盖纸;D.设备高压端装均压环。

12、 对功率放大电路的虽基本要求是(C)。
A.输出信号电压大;B.输出信号电流大;C.输出信号电压、电流均大;D.输出信号电压大,电流小。

13、千分尺是属于(D)量具。
A.标准;B.专用;C.游标:D.微分。

14、兆欧表输出的电压是(C)电压。
A.直流;B.正弦交流;C.脉动的直流;D.非正弦交流。

15、直接耦合的放大电路可放大(C)信号。
A.直流;B.交流;C.交直流;D.反馈。

16、一台电动机与电容器并联,在电压不变时,则 (D)。
A.电动机电流减少,电动机功率因数提高;B.电路总电流;变,电路功率因数提高;c.电路总电流增大,电动机电流增大,电路功率因数提高;D.电路总电流减小,电动机电流不变,电路功率因数提高。

17、 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为(C)。
A.中线上无电流,熔体烧不断;B.中线开关接通或断开对电路无影响;C.中线开关断开或熔体熔断后,三相不对称负载承受:相不对称电压作用,无法正常工作,严重时会烧毁负载;D.安装中线开关和熔断器会降低中线的机械强度,增大投资。

18、超高压输电线路及变电所,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,下列项目中(B)项是错的。
A.分裂导线通流容量大些;B.分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;C.分裂导线对地电容大些;D.分裂导线结构复杂些。

19、放大电路产生零点漂
免费打赏
盗亦有道
2005年08月20日 16:32:51
2楼
21、通过负载损耗试验,能够发现变压器的诸多缺陷,但不包括(D)项缺陷。
A.变压器各结构件和油箱壁,由于漏磁通所导致的附加损耗过大;B.变压器箱盖、套管法兰等的涡流损耗过大;C。绕组并绕导线有短路或错位;D.铁芯局部硅钢片短路。

22、超高压断路器断口并联电阻是为了(D)。
A.提高功率因数;B.均压;C.分流;D.降低操作过电压。

23、用万用表检测二极管时,宜使用万用表的(C)档。
A.电流;B.电压;C.1kΩ;D.10ΚΩ。

24、户外少油断路器的油箱,大多为(B)油箱。
A。环氧树脂;B.瓷质;C.金属;D.硅橡胶。

25、变色硅胶颜色为(D)时,表明该硅胶吸附潮已达饱和状态。
A.兰;B.白;C.黄;D.红。

26、连接电灯的两根电源导线发生直接短路故障时,电灯两端的电压(D)。
A.升高;B.降低;C.不变;D.变为零。

27、当变比不完全相等的两台变压器从高压侧输入,低压侧输出并列运行时,在两台变压器之间将产生环流,使得两台变压器空载输出电压(C)。
A 上升 ;B 下降;C 变比大的升,小的降;D 变比小的升、大的降。

28、绕组绝缘耐热等级为B级的电机,运行时,绕组绝缘最热点温度不得超过(D)。
A.105℃;B.110℃;C.120℃;D.130℃。

29、高频阻波器的作用是(C)。
A.限制短路电流;B.补偿线路电容电流;C,阻止高频电流向变电所母线分流;D.阻碍过电压行波沿线路侵入变电所、降低入侵波陡度。

30、零序电流保护灵敏度高,动作时间短,所以 (B)
A.在电力系统得到广泛应用;B.在110kv及以上中性点直接接地系统中得到广泛应用;c.在系统运行中起主导作用;D.电力系统不太适用。

31、变压器绕组匝间绝缘属于(B)。
A.主绝缘;B.纵绝缘;C.横向绝缘;D.外绝缘。

32、一个10v的直流电压表表头内阻10kn,若要将其改成250v的电压表,所需串联的电阻应为(B)。
A.250kΩ;B.240kΩ;C.250Ω;D.240Ω。

33、在铸铁工件上攻M10mmX螺纹,需钻底孔直径为(C)mm。
A.8.4;B.8.7;C.8.9;D.9.2。

34、用游标卡尺(A)测出工件尺寸。
A.可直接;B.可间接;C.并通过计算可;D.不能。

35、内径千分尺用来测量工件的(D)尺寸。
A.内径;B.外径;C.槽宽;D.内径和槽宽。

36、中性点直接接地系统中,零序电流的分布与 (D)有关。
A.线路零序阻抗;B.线路正序阻抗与零序阻抗之比值;
C.线路零序阻抗和变压器零序阻抗;D.统中变压器中性点接地的数目。

37、多级放大电路的总放大倍数是各级放大倍数的(C)。
A.和;B.差;C.积;D。商。

38、阻容耦合或变压器耦合的放大电路可放大(B)。
A.直流信号;B.交流信号;c.交、直流信号;D.反馈信号。
39、调相机作为系统的无功电源,在电网运行中它通常处于(D)的状态。
A 向系统送出有功功率;B 从系统吸收视在功率;C 从系统吸收有功功率;D 向系统输送无功功率,同时从系统吸收少量有功功率以维持转速。

40、电动系仪表的刻度特性(C)。
(A)是不均匀的;(B)是均匀的;(C)电流、电压表是不均匀的,功率表刻度基本上是均匀的; (D)电流、电压表是均匀的,功率表表刻度是不均匀的。

41、仪表可动部分的阻尼力矩大小(B)。
(A)直接影响仪表的测量误差; (B)仅影响测量时间; (C)BRg响测量误差,又影响测量时间; (D)既不影响测量 误差,也不影响测量时间。

42、为了把电流表的量程扩大100倍,分流器的电阻应是表内阻的(A)。
(A)1/99倍;(B)100倍;(C)99倍;(D)1/100倍。
43、当温度为20℃时,定值导线的电阻规定为(D)。
(A) 0.35±0.OlD; (B) 0.035±0.01t2; (C) 3.5±0.1gl;(D)0.035±0.001Q。

44、磁电系仪表测量机构的反作用力矩是由 (A)产生。
(A)游丝; (B)阻尼装置; (c)动圈的偏转角大小; (D)游丝的反作用力矩系数和可动线圈的偏转角大小的乘积。

45、配电盘上使用的广角电流表多用简易(A)仪表。
(A)整流系;(B)电磁系;(C)电动系;(D)感应系。

46、磁电系多量限电流表的并联转换电路,由于(C),在实际电路中很少采用。
(A)计算和误差调整不方便; (B)分流电阻绕制很复杂;(C)转换开关的接触电阻影响了分流系数; (D)各并联分流电阻受温度影响大,会产生附加误差。

47、磁电系变换器式电流表和电压表,受其特性影响,常用于(B)测量。
(A)有效值;(B)平均值;(C)最大值;(D)峰值。

48、电动系仪表测量机构的工作磁场是由(D)建立的。
(A)永久磁场; (B)定圈; (C)动圈; (D)定圈和动圈一起。

49、SD 110-1983《电测量指示仪表检验规程》规定,万用表、钳形表的定期检验每(D)至少一次。
(A)半年;(B)1年;(C)2年;(
回复
xinuren
2005年10月08日 14:48:39
3楼
大侠你好:
17题中C:中线开关断开或熔体熔断后,三相不对称负载承受:相不对称电压作用,无法正常工作,严重时会烧毁负载和21题:B.变压器箱盖、套管尘兰等的涡流损耗过大;这两个选择项中:“相不对称”和“套管尘兰”是否有笔误。请指教为谢
回复
2014tj
2006年12月17日 13:17:13
4楼
非常的感受谢.
回复
jk37
2007年04月22日 12:49:38
5楼
谢谢了,支持!
回复
hn4s1812
2008年10月19日 22:20:11
6楼
谢谢了,电气斑竹,,收藏了
回复