1、变压器空载试验为什么最好在额定电压下进行?答:变压器的空载试验是用来测量空载损耗的。空载损耗 主要是铁耗。铁耗的大小可以认为与负载的大小无关,即空载 时的损耗等于负载时的铁损耗,但这是指额定电压时的情况。 如果电压偏离额定值,由于变压器铁芯中的磁感应强度处在磁 化曲线的饱和段,空载损耗和空载电流都会急剧变化,所以空 载试验应在额定电压下进行。2、变压器负载损耗试验为什么最好在额定电流下进行?
1、变压器空载试验为什么最好在额定电压下进行?
答:变压器的空载试验是用来测量空载损耗的。空载损耗 主要是铁耗。铁耗的大小可以认为与负载的大小无关,即空载 时的损耗等于负载时的铁损耗,但这是指额定电压时的情况。 如果电压偏离额定值,由于变压器铁芯中的磁感应强度处在磁 化曲线的饱和段,空载损耗和空载电流都会急剧变化,所以空 载试验应在额定电压下进行。
2、变压器负载损耗试验为什么最好在额定电流下进行?
答:变压器负载损耗试验的目的主要是测量变压器负载损 耗和阻抗电压。变压器负载损耗的大小和流过绕组的电流的平 方成正比,如果流过绕组的电流不是额定电流,那么测得的损 耗将会有较大误差。
3、阀式避雷器的作用和原理是什么?
答:阀式避雷器是用来保护发、变电设备的主要元件。在有较高幅值的雷电波侵入被保护装置时,避雷器中的间隙首先放电,限制了电气设备上的过电压幅值。在泄放雷电流的过程中,由于碳化硅阀片的非线性电阻值大大减小,又使避雷器上的残压限制在设备绝缘水平下。雷电波过后,放电间隙恢复碳化硅阀片非线性电阻值又大大增加,自动地将工频电流切断,保护了电气设备。
4、ZnO避雷器有什么特点?
答:ZnO避雷器的阀片具有极为优异的非线性伏安特性,采用这种无间隙的避雷器后,其保护水平不受间隙放电特性的限制,使之仅取决于雷电和操作放电电压时的残压特性,而这个特性与常规碳化硅阀片相比,要好得多,这就相对提高了输变电设备的绝缘水平,从而有可能使工程造价降低。
5、对变压器进行联结组别试验有何意义?
答:变压器联结组别必须相同是变压器并列运行的重要条件之一。若参加并列运行的变压器联结组别不一致,将出现不能允许的环流;同时由于运行,继电保护接线也必须知晓变压器的联结组别;联结组别是变压器的重要特性指标。因此在出厂、交接和绕组大修后都应测量绕组的联结组别。
6、 测量工频交流耐压试验电压有几种方法?
测量工频交流耐压试验电压有如下几种方法:
答:(1)在试验变压器低压侧测量。对于一般瓷质绝缘、断路器、绝缘工具等,可测取试验变压器低压侧的电压,再通过电压比换算至高压侧电压。它只适用于负荷容量比电源容量小得多、测量准确要求不高的情况。
(2)用电压互感器测量。将电压互感器的一次侧并接在被试品的两端头上,在其二次侧测量电压,根据测得的电压和电压互感器的变压比计算出高压侧的电压。
(3)用高压静电电压表测量。用高压静电电压表直接测量工频高压的有效值,这种形式的表计多用于室内的测量。
(4)用铜球间隙测量。球间隙是测量工频高压的基本设备,其测量误差在3%的范围内。球隙测的是交流电压的峰值,如果所测电压为正弦波,则峰值除以√2即为有效值。
(5)用电容分压器或阻容分压器测量。由高压臂电容器C1与低压臂电容器C2串联组成的分压器,用电压表测量C2上的电压U2,然后按分压比算出高压Ul。
7、发电机为什么要做直流耐压试验并测泄漏电流?
答:在直流耐压的试验过程中,可以从电压和电流的对应关系中观察绝缘状态,大多数情况下,可以在绝缘尚未击穿之前就能发现缺陷,因直流电压是按照电阻分布的,因而对发电机定子绕组做高压直流试验能比交流更有效地发现端部缺陷和 间隙性缺陷。
8、发电机的空载特性试验有什么意义?做发电机空载特性试验应注意哪些事项?
答:发电机的空载特性试验,也是发电机的基本试验项目。发电机空载特性是指发电机在额定转速下,定子绕组中电流为零时,绕组端电压Uo和转子激磁电流IL之间的关系曲线。发电机的空载特性试验就是实测这条特性曲线。从0到 1.3倍额定电压,一般取10~12点。
在做发电机空载特性试验时应注意,发电机已处在运行状态,所以它的继电保护装置除强行激磁及自动电压调整装置外应全部投入运行。试验中三相线电压值应接近相等,相互之间的不对称应不大于3%,发电机的端电压超过额定值时,铁芯温度上升很快,所以此时应尽量缩短试验时间,在1.3倍额定电压下不得超过5min。
试验中还应注意,当将激磁电流由大到小逐级递减或由小到大递升时,只能一个方向调节,中途不得有反方向来回升降。否则,由于铁芯的磁滞现象,会影响测量的准确性。
9、变压器铁芯多点接地的主要原因及表现特征是什么?
答:统计资料表明,变压器铁芯多点接地故障在变压器总事故中占第三位,主要原因是变压器在现场装配及安装中不慎遗落金属异物,造成多点接地或铁轭与夹件短路、芯柱与夹件相碰等。
变压器铁芯多点接地故障的表现特征有:
(1)铁芯局部过热,使铁芯损耗增加,甚至烧坏;
(2)过热造成的温升,使变压器油分解,产生的气体溶解于油中,引起变压器油性能下降,油中总烃大大超标;
(3)油中气体不断增加并析出(电弧放电故障时,气体析出量较之更高、更快),可能导致气体继电器动作发信号甚;便变压器跳闸。
在实践
2楼
16、通过空载特性试验,可发现变压器的哪些缺陷?
答:通过空载试验可以发现变压器的以下缺陷:
(1)硅钢片间绝缘不良。
(2)铁芯极间、片间局部短路烧损。
(3)穿心螺栓或绑扎钢带、压板、上轭铁等的绝缘部分损坏,形成短路。
(4)磁路中硅钢片松动、错位、气隙太大。
(5)铁芯多点接地。
(6)线圈有匝、层问短路或并联支路匝数不等,安匝不平衡等。
(7)误用了高耗劣质硅钢片或设计计算有误。
17、通过负载特性试验,可发现变压器的哪些缺陷?
答:通过负载试验可以发现变压器的以下缺陷:
(1)变压器各金属结构件(如电容环、压板、夹件等或油箱箱壁中,由于漏磁通所致的附加损耗过大。
(2)油箱盖或套管法兰等的涡流损耗过大。
(3)其他附加损耗的增加。
(4)绕组的并绕导线有短路或错位。
18、电力变压器做负载试验时,多数从高压侧加电压;而空载试验时,又多数从低压侧加电压,为什么?
答:负载试验是测量额定电流下的负载损耗和阻抗电压, 试验时,低压侧短路,高压侧加电压,试验电流为高压侧额定 电流,试验电流较小,现场容易做到,故负载试验一般都从高 压侧加电压。
空载试验是测量额定电压下的空载损耗和空载电流,试验 时,高压侧开路,低压侧加压,试验电压是低压侧的额定电压,试验电压低,试验电流为额定电流百分之几或干分之几 时,现场容易进行测量,故空载试验一般都从低压侧加电压。
19、高压套管电气性能方面应满足哪些要求?
答:高压套管在电气性能方面通常要满足:
(1)长期工作电压下不发生有害的局部放电;
(2)1rain工频耐压试验下不发生滑闪放电;
(3)工频干试或冲击试验电压下不击穿;
(4)防污性能良好。
20、对35kV以上多油断路器进行tgδ值测量,为什么要比测主变压器的tgδ更有诊断意义?
答:当绝缘有局部缺陷或受潮时,这部分损耗将加大,整体的tgδ值也增大,这部分体积相对越大,就使总体积的tg8值增大越显著,所以,局部tgδ的变化对体积小的设备反应比较灵敏。
多油断路器与变压器相比,体积小很多(即电容小),因此测多油断路器的tgδ值比测变压器的tgδ值更有诊断意义。
21、为什么说在低于5℃时,介质损耗试验结果准确性差?
答:温度低于5C时,受潮设备的介质损耗试验测得的 tgδ值误差较大,这是由于水在油中的溶解度随温度降低而降低,在低温下水析出并沉积在底部,甚至成冰。此时测出的 tgδ占值显然不易检出缺陷,而且仪器在低温下准确度也较差,故应尽可能避免在低于5℃时进行设备的介质损耗试验。
22、什么叫变压器的接线组别,测量变压器的接线组别有何要求?
答:变压器的接线组别是变压器的一次和二次电压(或电流)的相位差,它按照一、二次线圈的绕向,首尾端标号,连接的方式而定,并以时钟针型式排列为0-11共12个组别。
通常采用直流法测量变压器的接线组别,主要是核对铭牌所标示的接线组别与实测结果是否相符,以便在两台变压器并列运行时符合并列运行的条件。
23、过电压是怎样形成的?它有哪些危害?
答:一般来说,过电压的产生都是由于电力系统的能量发生瞬间突变所引起的。如果是由外部直击雷或雷电感应突然加到系统里所引起的,叫做大气过电压或叫做外部过电压;如果是在系统运行中,由于操作故障或其他原因所引起系统内部电磁能量的振荡、积聚和传播,从而产生的过电压,叫做内部过电压。
不论是大气过电压还是内部过电压,都是很危险的,均可能使输、配电线路及电气设备的绝缘弱点发生击穿或闪络,从而破坏电气系统的正常运行。
24、电气设备放电有哪几种形式?
答:放电的形式按是否贯通两极间的全部绝缘,可以分为:
(1)局部放电。即绝缘介质中局部范围的电气放电,包括发生在固体绝缘空穴中、液体绝缘气泡中、不同介质特性的绝缘层间以及金属表面的棱边、尖端上的放电等。
(2)击穿。击穿包括火花放电和电弧放电。
根据击穿放电的成因还有电击穿、热击穿、化学击穿之划分。
根据放电的其他特征有辉光放电、沿面放电、爬电、闪络等。
25、介电系数在绝缘结构中的意义是什么?
答:高压电气设备的绝缘结构大都由几种绝缘介质组成,不同的绝缘介质其介电系数也不同。介电系数小的介质所承受的电场强度高,如高压设备的绝缘材料中有气隙,气隙中空气的介电系数较小,则电场强度多集中在气隙上,常使气隙中空气先行游离而产生局部放电,促使绝缘老化,甚至绝缘层被击穿,引起绝缘体电容量的变化。
因此,在绝缘结构中介电系数是影响电气设备绝缘状况的重要因素。
26、测量变压器局部放电有何意义?
答:许多变压器的损坏,不仅是由于大气过电压和操作过电压作用的结果,也是由于多次短路冲击的积累效应和长期工频电压下局部放电造成的。绝缘介质的局部放电虽然放电能量小,但由于它长时间存在,对绝缘材料产生破坏作
回复
3楼
31、在工频交流耐压试验中,如何发现电压、电流谐振现象?
答:在做工频交流耐压试验时,当稍微增加电压就导致电流剧增时,说明将要发生电压谐振。当电源电压增加,电流反而有所减小,这说明将要发生电流谐振。
32、为什么介质的绝缘电阻随温度升高而减小,金属材料的电阻却随温度升高而增大?
答:绝缘材料电阻系数很大,其导电性质是离子性的,而金属导体的导电性质是自由电子性的,在离子性导电中,作为电流流动的电荷是附在分子上的,它不能脱离分子而移动。当绝缘材料中存在一部分从结晶晶体中分离出来的离子后,则材料具有一定的导电能力,当温度升高时,材料中原子、分子的活动增加,产生离子的数目也增加,因而导电能力增加,绝缘电阻减小。
而在自由电子性导电的金属中,其所具有的自由电子数目是固定不变的,而且不受温度影响,当温度升高时,材料中原子、分子的运动增加,自由电子移动时与分子碰撞的可能性增加,因此,所受的阻力增大,即金属导体随温度升高电阻也增大了。
33、变压器绕组绝缘损坏的原因有哪些?
变压器绕组绝缘损坏的原因如下:
答:(1)线路短路故障和负荷的急剧多变,使变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上,这时绕组受到很大的电动力而发生位移或变形,另外,由于电流的急剧增大,将使绕组温度迅速升高,导致绝缘损坏;
(2)变压器长时间的过负荷运行,绕组产生高温,将绝缘烧焦,并可能损坏而脱落,造成匝间或层间短路;
(3)绕组绝缘受潮,这是因绕组浸漆不透,绝缘油中含水分所致;
(4)绕组接头及分接开关接触不良,在带负荷运行时,接头发热损坏附近的局部绝缘,造成匝间及层间短路;
(5)变压器的停送电操作或遇到雷电时,使绕组绝缘因过电压而损坏。
34、磁电系仪表的刻度有何特点?
答:由于磁电系仪表测量机构指针的偏转角同被测电流的大小成正比,所以仪表的刻度是均匀的。当采用偏置动圈结构时,还可以得到很长的线性标尺。 35、磁电系仪表的功率消耗有何特点?
答:因为磁电系仪表永久磁铁的磁场很强,动圈通过很小的电流就能产生很大的力矩,因此仪表本身所消耗的功率很低。
36、磁电系仪表的过载能力有何特点?
答:因为磁电系仪表中被测电流是通过游丝导人和导出的,又加上动圈的导线很细,所以过载时很容易因过热而引起游丝产生弹性疲劳和烧毁线圈。
37、电磁系仪表的刻度有何特点?
答:电磁系仪表的偏转角是随被测直流电流的平方或被测交变电流有效值的平方而改变,故标尺刻度具有平方律的特性。当被测量较小时,分度很密,读数困难又不准确;当被测量较大时,则分度较疏,读数容易又准确。
38、电磁系仪表的频率特性有何特点和要求?
答:电磁系仪表是由定圈通过电流建立磁场的,为了能测量较高的电压,而又不使测量机构超过容许的电流值,定圈的匝数较多,内阻较大,感抗也较大,并随频率的变化而变化,因此影响了仪表的准确度。所以,电磁系仪表只适用于频率在800Hz以下的电路中。
39、电动系仪表的过载能力如何?
答:电动系仪表进入动圈中的电流要靠游丝来引导,若电流过大,游丝将变质或烧毁,加上整个测量机构在结构上比较脆弱,所以其过载能力较差。
40、JJGl24-1993《电流表、电压表、功率表及电阻表》中,仅对哪些仪表规定了升降变差的要求?
答:JJGl24-1993中仅对可动部分为轴尖、轴承支撑的标准表规定了升降变差的要求,对张丝仪表和工作仪表均不作规定。
41、简述电磁系仪表测量机构与磁电系仪表测量机构在原理上的区别。
答:磁电系仪表中的磁场是用永久磁铁产生的,方向是不变的,当通过动圈中的电流方向发生变化时,指针方向也变化,所以只能用于测量直流,指针偏转角与动圈中通过的电流成正比。电磁系仪表测量机构中磁场由动圈中通过的电流产生,当定圈中的电流方向变化,两铁片被磁化而产生的转动力矩方向变化,所以用于测交、直流,偏转角与被测电流的平方成正比。
42、多量限电磁系电流表一般采用何种方式转换电流的量限?
答:电磁系电流表通常采用定圈分段绕制的方法,然后通过接线片或转换开关把两个或几个线圈串并接,以达到改变电流量限的目的。
43、简述磁屏蔽法防御外磁场的原理。
答:电磁系仪表的定圈是空心的,磁通流通的路径由空气 组成,磁阻很大,所以它的磁场非常弱,使它很容易受到外磁 场的影响而产生误差。为了防御外磁场的影响,电磁系测量机 构一般采用磁屏蔽进行防护。方法是用软磁材料制成圆筒形屏 -蔽罩,将整个测量机构屏蔽起来。外磁场磁通将集中地经屏蔽罩流通,很少进入测量机构内部。为了提高屏蔽效果,在准确度较高的仪表中,往往采用双层屏蔽。一个厚度为2^的单层磁屏蔽罩,比两个厚度为h的双层屏蔽罩的效果要差得多。还有的仪表采用无定位结构防御外磁场。
44、电动系测量机构有何优点和缺点?
答:电
回复
4楼
46、为什么绝缘电阻的测量要用兆欧表而不用万用表和电桥?
答:因为兆欧表本身带有高压电源,而万用表和电桥用的都是低压电源,虽然测量范围有高阻范围,但由于电压低,反应不出高压工作条件下的绝缘电阻,所以才用兆欧表测试绝缘电阻。
47、试述修正值的定义,写出计算公式?
答:修正值又称更正值,是为消除系统误差,用代数法加到测量结果上的值,即修正值二实际值-测量结果。修正值和绝对误差的符号相反。
48、简述按A/D变换器基本原理DVM可分哪几类?
答:按A/D变换器的基本原理DVM可以分为:瞬时住变换,积分变换,积分式反馈复合型变换,余数循环四类。
49、简要说明DVM的显示位数和显示能力。
答:DVM的显示位数是以完整的显示数字的多少来确症的。DVM每位数字都以十进制数字形式显示出来,每一位的数码显示器能够按照它的字码作连续变化的能力,称之为显示能力。
50、电动系电流表和电压表的刻度有何特征?
答:电动系电流表和电压表的指针偏转角随两个线圈电流的乘积而变化,故标尺刻度不均匀。标尺起始部分分度很密,读数困难,因此,在标尺起始端有黑点标记以下的部分不宜使用。
51、试述引用误差的定义,写出计算式?
答:引用误差指绝对误差与仪表测量上限(量程)比值的百分数,计算式为:引用误差=(绝对误差/测量上限)X100%
52、简述仪表反作用力矩的含义?
答:仪表的可动部分在转动力矩的作用下,从它的初始位置开始偏转,如果没有别的力矩作用,就会不管被测量多大而一直偏转到尽头。为了使每个被测量只引起相当的偏转,必须要有一个力矩来平衡转动力矩,以控制可动部分的偏转。这个力矩的方向必须和转动力矩的方向相反,并且还要和偏转角有关。这个力矩就称为反作用力矩,用符号M。表示。
53、什么是仪表的阻尼力矩?
答:为了使仪表的可动部分尽快地稳定在平衡位置上,缩短可动部分摆动时间而在测量机构上附加的吸收可动部分动能的装置,称为阻尼装置。由其产生的力矩就是阻尼力矩,用符号M。表示。阻尼力矩的方向与可动部分的运动方向相反,而大小则与可动部分的角速度成正比。
54、简述什么叫较量仪器?
答:需要度量器参加工作才能获得最后结果的测量仪器统称为较量仪器,如电桥、电位差计等。
55、磁电系仪表的准确度有何特点?
答:由于磁电系仪表的永久磁铁具有很强的磁场,可产生很大的转矩,使由摩擦、温度及外磁场的影响而引起的误差相对减小,因此磁电系仪表的准确度能够达到0.1-0.05级。
56、什么是绝对误差?什么是相对误差和引用误差?
答:绝对误差等于测量结果与被测量真值之差。相对误差等于绝对误差与被测量真值的比值,以百分数表示。引用误差等于绝对误差与仪表的量程上限之比,以百分数表示。
57、简述磁电(动圈)系仪表的工作原理?
答:动圈系仪表同时利用永久磁铁的磁场与载流线圈(即通有电流的线圈)相互作用的电磁力作为转动力矩,以及使动圈偏转的、并与动圈连接在一起的游丝因变形而产生反作用力矩。平衡时,仪表指针就在标度尺上指示出被测电流值。指针偏转角度与电流成正比。刻度盘的刻度是均匀的。
58、简述电磁(动铁)系仪表的工作原理?
答:被磁化的固定铁片与可动铁片之间的作用力使指针偏转,偏转角与电流的平方成正比,所以指示的是有效值,但按电流的平方刻度,在实际仪表中是把动铁制成适当的形状,以使其刻度接近均匀。动铁系仪表在零刻度附近很不均匀,故一般用于满刻度的25%~100%范围较准。
59、简述电动系仪表的工作原理?
答:利用定圈和动圈中流过的电流间的作用力使指针偏转,其偏转角与两电流的乘积成正比,且与两电流的相位差有关。
回复
5楼
60、简述整流系仪表的工作原理?
答:用整流器把被测的交流量变换成直流量,再用磁电系表头测量,还能把功率的测量变换成电流的测量,故通常称为变换式仪表。测量频率可高至lkHz左右。
61、简述什么叫无定位结构?
答:使仪表无论放在什么位置,也无论外磁场来自什么方向,仪表都不受外磁场的干扰的结构称为无定位结构。
62、电测量指示仪表的测量机构必须具备哪几个基本功能?
答:(1)在被测量作用下,能产生使仪表可动部分偏转的转动力矩。
(2)可动部分偏转时,能产生随偏转角增大而增大的反作用力矩。
(3)可动部分运动时,能产生阻尼力矩。
(4)可动部分有可靠的支撑装置。
(5)能直接指示出被测量的大小。
63、为什么大多数电磁系、电动系、静电系等仪表标尺是不均匀的?
答:这几种仪表可动部分转矩与被测量的平方成正比,它们的标尺特性呈平方规律,所以标尺不均匀。
64、为什么电磁系仪表既适用子直流电路,又适用于交流电路?
答:这是由于定圈中磁场的极性与其中被磁化的铁片的极性能够随着电流方向的改变而同时变化,使铁片与磁场(或被磁化的定铁片)之间的相互作用力不发生改变,其转动力矩的方向不发生改变。电磁系仪表测量直流时,不存在极性问题。所以电磁系仪表既适用于直流电路,又适用于交流电路。
65、电磁系电压表采用什么方式扩大量限?
答:多量限电磁系电压表的测量线路一般是将分段绕制的定圈的绕组串并联后,再与多个附加电阻串联,通过转换开关改变附加电阻可以扩大量限。
66、电磁系仪表有几种类型?
答:电磁系仪表有吸引型、排斥型和排斥一吸引型三种。