电气基础问答 绝对精华5[电力调度技术问答]
盗亦有道
盗亦有道 Lv.12
2005年08月20日 15:55:54
只看楼主

1、发电厂按使用能源划分有几种基本类型?答:发电厂按使用能源划分有下述基本类型:(1)、火力发电厂:火力发电是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。火力发电的发电机组有两种主要形式:利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电,称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电,称为燃气轮机发电机组。火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。

1、发电厂按使用能源划分有几种基本类型?
答:发电厂按使用能源划分有下述基本类型:
(1)、火力发电厂:火力发电是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。火力发电的发电机组有两种主要形式:利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电,称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电,称为燃气轮机发电机组。火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。
(2)、水力发电厂:水力发电是将高处的河水(或湖水、江水)通过导流引到下游形成落差推动水轮机旋转带动发电机发电。以水轮发电机组发电的发电厂称为水力发电厂。
水力发电厂按水库调节性能又可分为:
 ①、径流式水电厂:无水库,基本上来多少水发多少电的水电厂;
 ②、日调节式水电厂:水库很小,水库的调节周期为一昼夜,将一昼夜天然径流通过水库调节发电的水电厂;
 ③、年调节式水电厂:对一年内各月的天然径流进行优化分配、调节,将丰水期多余的水量存入水库,保证枯水期放水发电的水电厂;
 ④、多年调节式水电厂:将不均匀的多年天然来水量进行优化分配、调节,多年调节的水库容量较大,将丰水年的多余水量存入水库,补充枯水年份的水量不足,以保证电厂的可调出力。
(3)、核能发电厂:核能发电是利用原子反应堆中核燃料(例如铀)慢慢裂变所放出的热能产生蒸汽(代替了火力发电厂中的锅炉)驱动汽轮机再带动发电机旋转发电。以核能发电为主的发电厂称为核能发电厂,简称核电站。根据核反应堆的类型,核电站可分为压水堆式、沸水堆式、气冷堆式、重水堆式、快中子增殖堆式等。
(4)、风力发电场:利用风力吹动建造在塔顶上的大型桨叶旋转带动发电机发电称为风力发电,由数座、十数座甚至数十座风力发电机组成的发电场地称为风力发电场。
(5)、其他还有地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂等。

2、锅炉的循环方式有几种,简述其含义?
答:火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为自然循环,强制循环,直流锅炉三种类型。 依靠工质的重度差而产生的循环流动称为自然循环。借助水泵压头使工质产生的循环流动称为强制循环。 自然循环形成:汽包、下降管、下联箱和上升管(即水泠壁)组成一个循环回路。由于上升管中的水在炉内受热产生了蒸汽,汽水混合物的重度小,而下降管在炉外不受热,管中是水,其重度大,两者重度差就产生推动力,水沿下降管向下流动,而汽水混合物则沿上升管向上流动,这样就形成水的自然循环流动。 强制循环锅炉的结构与自然循环基本相同,它也有汽包,所不同的在下降管中增加了循环泵,作为增强汽水循环的动力。 直流炉的结构与自然循环锅炉结构不同,它没有汽包,是依靠给水泵压力使工质锅炉受热面管子中依次经过省煤器,蒸发受热面和过热器一次将水全部加热成为过热蒸汽。现在一般只宜用于亚临界,超临界压力锅炉。 强制循环锅炉与自然循环锅炉比较: 优点:可适用于亚临界、超临界压力;由于工质在受热面中是强制流动,因而受热面的布置较灵活,受热均匀水循环好;起停炉快;水冷壁可使小管径、薄管壁(压力准许),相对汽包容积减小,节省钢材。 缺点:加装循环泵,系统复杂,投资高,检修困难。

3、试述火力发电厂主要生产过程?
答:火力发电厂(以燃煤发电厂为例)主要生产过程是:储存在储煤场(或储煤罐)中的原煤由输煤设备从储煤场送到锅炉的原煤斗中,再由给煤机送到磨煤机中磨成煤粉。煤粉送至分离器进行分离,合格的煤粉送到煤粉仓储存(仓储式锅炉)。煤粉仓的煤粉由给粉机送到锅炉本体的喷燃器,由喷燃器喷到炉膛内燃烧(直吹式锅炉将煤粉分离后直接送入炉膛)。燃烧的煤粉放出大量的热能将炉膛四周水冷壁管内的水加热成汽水混合物。混合物被锅炉汽包内的汽水分离器进行分离,分离出的水经下降管送到水冷壁管继续加热,分离出的蒸汽送到过热器,加热成符合规定温度和压力的过热蒸汽,经管道送到汽轮机作功。过热蒸汽在汽轮机内作功推动汽轮机旋转,汽轮机带动发电机发电,发电机发出的三相交流电通过发电机端部的引线经变压器什压后引出送到电网。在汽轮机内作完功的过热蒸汽被凝汽器冷却成凝结水,凝结水经凝结泵送到低压加热器加热,然后送到除氧器除氧,再经给水泵送到高压加热器加热后,送到锅炉继续进行热力循环。再热式机组采用中间再热过程,即把在汽轮机高压缸做功之后的蒸汽,送到锅炉的再热器重新加热,使汽温提高到一定(或初蒸汽)温度后,送到汽轮机中压缸继续做功。

4、锅炉本体有哪些主要部件?各有什么主要功能?
答:在火力发电厂中,锅炉的功能是利用燃料燃烧放出的热能产生高温高压蒸汽。锅炉本体的结构和主要部件都是为了实现它的功能而设置的。锅炉本体的结构有炉膛、水平烟道和垂直烟道(尾部烟道),主要部件按燃烧系统和汽水系统来设置,有空气预热器、喷燃器、省煤器、汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器等。 空气预热器分层布置在垂直烟道中(旋转式的不分层,布置在垂直烟道底部),它把送风机送来的空气利用流经垂直烟道的烟
免费打赏
盗亦有道
2005年08月20日 16:08:09
32楼
156、什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护?
答:1、主保护是指:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度、有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
 2、后备保护是指:当主保护或开关拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备保护和近后备保护两种。
远后备保护是:当主保护或开关拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现后备的保护;
  近后备保护是:当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护;当开关拒动时,由开关失灵保护来实现后备保护。
 3、辅助保护是:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的较为简单的保护。
 4、异常运行保护是:反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。

157、自动重合闸的动作时间如何整定?
答:自动重合闸的动作时间按如下原则整定:
(1) 单侧电源线路所采用的三相重合闸时间,除应大于故障点熄弧时间及周围介质去游离时间外,还应大于开关及操作机构复归原状准备好再次动作的时间。
(2) 双侧电源线路的自动重合闸时间,除了考虑单侧电源线路重合闸的因素外,还应考虑线路两侧保护装置以不同时限切除故障的可能性及潜供电流的影响。计算公式为:tset.min≥t1+t2+△t-t3。式中:tset.min--重合闸最小整定时间;t1--对侧保护有足够灵敏度的延时段动作时间,如只考虑两侧保护均为瞬时动作,则可取为零;t2--断电时间,三相重合闸不小于0.3s;220kv线路,单相重合闸不小于0.5s;330~500kv线路,单相重合闸的最低要求断电时间,视线路长短及有无辅助消弧措施(如高压电抗器带中性点小电抗)而定;t3--开关固有合闸时间;△t--裕度时间。
(3) 发电厂出线或密集型电网的线路三相重合闸,其无电压检定侧的动作时间一般整定为10s;单相重合闸的动作时间由运行方式部门确定,一般整定为1.0s左右。
(4) 单侧电源线路的三相一次重合闸的动作时间不宜小于1s;如采用二次重合闸,第二次重合闸动作时间不宜小于5s。

158、开关失灵保护的相电流判别元件定值应满足什么要求?低电压、负序电压、零序电压闭锁元件定值如何整定?
答:开关失灵保护相电流判别元件的整定值,应保证在本线路末端或本变压器低压侧单相接地故障时有足够灵敏度,灵敏系数大于1.3,并尽可能躲过正常运行负荷电流。
  开关失灵保护负序电压、零序电压和低电压闭锁元件的整定值,应综合保证与本母线相连的任一线路末端和任一变压器低压侧发生短路故障时有足够灵敏度。其中负序电压、零序电压闭锁元件应可靠躲过正常情况下的不平衡电压,低电压闭锁元件应在母线最低运行电压下不动作,而在切除故障后能可靠返回。

159、试述什么是电容式电压互感器的"暂态响应"?对保护有什么影响?
答:在高压端与地短路情况下,电容式电压互感器的二次电压峰值应在额定频率的一个周波内衰减到低于短路前峰值的10%,称为电容式电压互感器的"暂态响应"。它指的是:当一次电压波为零或者为最大值时发生短路情况中的较大者。
  电容式电压互感器的稳态工作特性与电磁式电压互感器基本相同,但暂态特性较差,当系统发生短路等故障而使电压突变时,电容式电压互感器的暂态过程要比电磁式电压互感器长得多。假如在电压互感器安装处发生金属性短路,一次电压突降为零,二次电压约需20ms左右才能降到5%额定电压以下,这对动作时间仅有20~40ms的快速保护,特别对短线路的短路保护第Ⅰ段的动作精度带来很大影响。

160、纵联保护电力载波高频通道由哪些部件组成?简述各部分的作用.
答:按"相--地"制电力载波高频通道由下列几部分组成: (1)输电线路。三相线路都用,以传送高频信号。(2)高频阻波器。高频阻波器是由电感线圈和可调电容组成的并联谐振回路。当其谐振频率为选用的载波频率时,对载波电流呈现很大的阻抗(在100Ω以上),从而使高频电流限制在被保护的输电线路以内(即两侧高频阻波器之内),而不致流到相邻的线路上去。对50Hz工频电流而言,高频阻波器的阻抗仅是电感线圈的阻抗,其值很小(约为0.04Ω) ,因而工频电流可畅通无阻。 (3)耦合电容器。耦合电容器的电容量很小,对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发信机。对高频电流则阻抗很小,高频电流可顺利通过。耦合电容器与结合滤波器共同组成带通滤波器,只允许此通带频率内的高频电流通过。 (4)结合滤波器。结合滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器。由于电力架空线路的波阻抗约为400Ω,电力电缆的波阻抗约为100Ω或75Ω,因此利用连接结合滤波器与电力架空线路的波阻抗和电力电缆的波阻抗起阻抗匹配作用,以减小高频信号的衰耗,使高频收信机收到的高频功率最大,同时还利用结合滤波器进一步使高频收发信机与高压线路隔离,以保证高频收发信机及人身的安全。 (5)高频电缆。高频电缆的作用,是将户内的高频收发信机和户外的结合滤波器连接起来。 (6)保护间隙。保护间隙是高频通道的辅助设备,用它保护高频收发
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:08:30
33楼
161、试述对距离继电器的基本要求是什么?
答:距离保护在高压及超高压输电线路上获得了广泛的应用。距离继电器是距离保护的主要测量元件,应满足以下基本要求:
(1)在被保护线路上发生直接短路时,继电器的测量电抗应正比于母线与短路点间的距离。
(2)在正方向区外短路时不应超越动作。超越有暂态超越和稳态超越两种;暂态超越是由短路的暂态分量引起的,继电器仅短时动作,一旦暂态分量衰减继电器就返回;稳态超越是由短路处的过渡电阻引起的。
(3)应有明确的方向性。正方向出口短路时无死区,反方向短路时不应误动作。
(4)在区内经大过渡电阻短路时应仍能动作(又称动作特性能覆盖大过渡电阻),但这主要是接地距离继电器要考虑的问题。
(5)在最小负荷阻抗下不动作。
(6)能防止系统振荡时的误动。

162、试述距离继电器可分为哪几类、其基本原理是什么?
答:距离继电器一般可以分为四类:
(1)单相阻抗继电器(Ⅰ类距离继电器)。
 这类继电器输入单一电压和单一电流,可以用1个变量--继电器的测量阻抗进行分析,其特性可以在阻抗平面上表示出来。它的基本原理是测量故障环路的阻抗,看该阻抗是否落在动作特性的区域之内。
(2)多相距离继电器(Ⅱ类距离继电器)。
 这类继电器的动作原理是按照短路点的电压边界条件建立动作判据,当故障发生在保护范围末端时,动作判据处于临界状态。输电线路是三相系统,故障特征(故障边界条件)常与三相电气量有关,因此这类继电器的输入量不再是单一电压和单一电流,其动作特性不能化为测量阻抗一个变量的函数。对这类继电器的动作行为必须结合系统参数、运行方式、故障地点和故障类型进行分析。这类继电器的特性为多个变量的函数。为了便于和Ⅰ类距离继电器相比较,在分析时常将其它变量固定,观察它作为故障环路测量阻抗一个变量的函数时的动作特性。但需要注意被固定的变量不得因故障环路测量阻抗而变化。由于距离继电器的动作判据都可化为在若干电压之间比较相位,因此在对这类继电器的工作行为的分析中,电压相量图法获得相当广泛的应用。
(3)测距式距离继电器。
 微机保护有很强的运算能力,不仅可以计算出测量阻抗的值,还可计算故障点的距离。测距式距离继电器就是根据测距结果动作的。但是继电器是用来完成保护的功能,测距则属于仪表的功能,故可以应用测距原理构成继电器,但不宜由一次计算结果同时完成上述两种功能。保护只要求继电器对动作边界精确计算,在出口故障时动作判据很容易满足,因而继电器可以在计算尚不精确时就快速动作。测距则要求在任何情况下都测量精确,若兼任保护功能就不能快速切除出口故障。面对此矛盾,一般采取降低精度并缩短保护范围的方法,以达到快速切除出口故障的目的。显然,这种解决办法实质上是优先满足保护的要求,而降低了近区测距的精度。
(4)工频变化量距离继电器。
 它是由工作电压的变化量大于故障前工作电压的记忆量而动作的,具有方向性好、动作速度快、不反应系统振荡、躲过渡电阻能力强、无超越等特点,常用作保护的第Ⅰ段及纵联保护中的方向比较元件。

163、为什么失压有可能造成距离保护误动?
答:对模拟式保护从原理上可以按两种情况来分析失压误动:
1、距离元件失压。
 任何距离元件都包括两个输入回路,一个是作距离测量的工作回路,另一个是极化回路。对于阻抗特性包括阻抗坐标原点在内的非方向距离继电器,当元件失去输入电压时,本来必然要动作。
对于方向距离继电器,当输入电压被断开时,由于负荷电流通过电抗变压器在其二次侧产生电压,此电压加在工作回路使整定变压器二次有电压,同时感应到整定变压器的一次侧,而整定变压器一次侧的负荷就是极化回路,结果等于给极化回路输入一个对继电器为动作方向的电压。如果负荷电流有一定的数值,使继电器获得的力矩大于其启动值,即发生误动作。
对微机型保护装置,当其失去电压时,只要装置不启动,不进入故障处理程序就不会误动。若失压后不及时处理,遇有区外故障或系统操作使其启动,则只要有一定的负荷电流仍将误动。
2、距离保护装置失压。
 当距离保护装置三相(或两相)失压,则同时失压的每套距离保护都向电压回路的负荷反馈。如断开电压互感器一次侧隔离开关造成失压,则由各线路负荷电流反馈到整定变压器一次侧所连接的电压回路,负荷主要就是电缆电阻(因从二次侧看电压互感器相当于短路),反馈的电压虽然少些,也可能造成误动作。
当电压回路一相断开时,由于电压回路连接有负荷阻抗,通过这些负荷阻抗会迫使已断开相重新分配电压。如三相负荷平衡,则断开后的一相电压与原有电压相位相差180度,幅值稍大于原有的一半,相位分别领前及落后原有相位,稍小于60度,在负荷情况下,也可能引起误动作。

164、怎样防止距离保护在过负荷时误动?
答:防止距离保护因过负荷而误动作的首要前提是:距离元件启动值必须可靠躲开由调度运行部门负责提供的可能最大事故过负荷的数值。当重负荷的长距
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:08:55
34楼
166、试述零序电流保护有什么优点?
答:带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式。其优点是:
(1)结构及工作原理简单。零序电流保护以单一的电流量作为动作量,而且只需用一个继电器便可以对三相中任一相接地故障作出反应,因而使用继电器数量少、回路简单、试验维护简便、容易保证整定试验质量和保持装置经常处于良好状态,所以其正确动作率高于其它复杂保护。
(2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。
(3)在电网零序网络基本保护稳定的条件下,保护范围比较稳定。由于线路接地故障零序电流变化曲线陡度大,其瞬时段保护范围较大,对一般长线路和中长线路可以达到全线的70%~80%,性能与距离保护相近。而且在装用三相重合闸的线路上,多数情况,其瞬时保护段尚有纵续动作的特性,即使在瞬时段保护范围以外的本线路故障,仍能靠对侧开关三相跳闸后,本侧零序电流突然增大而促使瞬时段启动切除故障。这是一般距离保护所不及的,为零序电流保护所独有的优点。
(4)保护反应零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。例如,当220kv线路发生对树放电故障,故障点过渡电阻可能高达100 欧以上,此时,其它保护多将无法启动,而零序电流保护,即使3I0定值高达数百安(一般100安左右)也能可靠动作,或者靠两侧纵续动作,最终切除故障。
(5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其它中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。并且,零序电流保护之间的配合只决定于零序网络的阻抗分布情况,不受负荷潮流和发电机开停机的影响,只需使零序网络阻抗保持基本稳定,便可以获得较良好的保护效果。

167、综合重合闸一般有几种工作方式?综合重合闸与各种继电保护装置怎样连接?
答:综合重合闸有下列工作方式,即:综合重合闸方式、单相重合闸方式、三相重合闸方式、停用重合闸方式。
(1)综合重合闸方式:单相故障跳单相,重合单相,重合于永久性故障再跳三相;相间故障跳三相,重合三相(检定同期或无压),重合于永久性故障再跳三相。
(2)三相重合闸方式:任何类型故障跳三相,重合三相(检定同期或无压),重合于永久性故障再跳三相。
(3)单相重合闸方式:单相故障,跳单相重合单相,重合于永久性故障再跳三相;相间故障,三相跳开后不重合。
(4)停用重合闸方式:任何故障跳三相,不重合。
  综合重合闸与各种保护连接如下:
(1)能躲开非全相运行的保护[如高频相差保护,零序一段(当定值较大时),相间距离Ⅰ、Ⅱ段等保护]接综合重合闸的N端子。这些保护在单相跳闸后,出现非全相运行时,保护不退出运行,此时非故障的两相再发生故障时,保护仍能动作跳闸。
(2)本线路非全相运行可能误动作,相邻线路非全相运行不会误动作的保护(如零序二段,高频闭锁式,高频方向保护等)接综合重合闸的M端子。
(3)相邻线路非全相运行会误动作的保护(如某些零序二段保护等)接综合重合闸的P端子。
(4)任何故障下跳三相、需重合三相的保护(如可以实现三相重合闸的母线保护)接综合重合闸的Q端子。

168、为什么在综合重合闸中需要设置故障判别元件?常用的故障判别元件有哪些?对它们有什么基本要求?
答:综合重合闸的功能之一,是在发生单相接地故障时只跳开故障相进行单相重合。这就需要判别发生故障的性质,是接地短路还是不接地相间短路,利用发生故障时的零序分量可以区别这两种故障的性质。这样,在发生单相接地短路时,故障判别元件动作,解除相间故障跳三相回路,由选相元件选出故障相别跳单相;当发生两相接地短路时,故障判别元件同样动作,由选相元件选出故障的两相,再由三取二回路跳开三相;相间故障时没有零序分量,故障判别元件不动作,立即沟通三相跳闸回路。
  目前我国220kv系统中广泛采用零序电流继电器或零序电压继电器作为故障判别元件。
  对故障判别元件的基本要求是:
(1)为了保证在故障中能正确反应故障性质,要求故障判别元件有较高的灵敏度(线路末端故障灵敏度不小于2);
(2)在任何接地故障中要保证故障判别元件动作在先,因此当3倍动作值时,其动作时间要求小于10ms,2倍动作值时小于15ms; (3)为了保证单相重合后系统零序分量衰减到一定程度后故障判别元件能可靠返回,要求有一定的返回系数。

169、在综合重合闸装置中,对选相元件的基本要求是什么?
答:对选相元件的基本要求如下:
(1)在被保护线路范围内发生接地(单相接地或两相接地)故障时,故障相选相元件必须可靠动作,并应有足够的灵敏度。
(2)在被保护线路范围内发生单相接地故障,以及在切除故障后的非全相运行状态中(单相重合闸的全过程中),非故障相的选相元件不应误动作。如经过验算证明有可能误动作,则应采取相应的防止误切非故障相的措施,否则将造成误跳三相。
(3)选相元件的灵敏度及动作时间,都不应影响线路主保护的动作性能。
(4)个别选相元件因故拒动时,应能保证正确切除三相开关。不允许因选
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:09:24
35楼
171、简单叙述"四统一"对综合重合闸装置的基本技术性能要求是什么?
答:综合重合闸装置统一接线设计技术性能要求如下:
1、装置经过运行值班人员选择应能实现下列重合闸方式:
 1)单相重合闸方式。当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当发生各种相间故障时,则切除三相不进行重合闸。
 2)三相重合闸方式。当线路发生各种类型故障时,均切除三相,实现一次三相重合闸。
 3)综合重合闸方式。当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当线路发生各种相间故障时,则切除三相,实现一次三相重合闸。
 4)停用重合闸方式。当线路发生各种故障时,切除三相,不进行重合闸。
2、启动重合闸有两个回路:
 1)开关位置不对应启动回路。
 2)保护跳闸启动回路。
3、选相元件可由用户选用下列两种选相元件之一:
 1)距离选相元件。其执行元件触点可直接输出到重合闸装置的接线回路,也可根据需要,输出独立的触点。
 2)相电流差突变量选相元件。该元件能保证延时段保护动作时选相跳闸,并将非全相运行非故障相再故障的后加速触点输入到重合闸的逻辑回路,还有控制三相跳闸的触点。
4、带三相电流元件,可作为无时限电流速断跳闸,也可改接为辅助选相元件,并可作手动合闸后加速。根据用户需要,也可以改

172、叙述徐州电厂220kV母差保护的基本特点?
答:徐州电厂220kV母差保护是瑞典ASEA公司生产的RADSS母差保护,其保护系统是具有比率制动特性的电流差动保护,采用整流型电路,高速动作,其实质是可以非固定联结的绝对值比较母线差动保护。该保护装置具有下列特点:
  1、保护依靠母线侧刀闸(母联、分断开关除外)辅助接点进行切换,母线刀闸监视回路用于监视母线刀闸辅助接点工作是否正常。若母线侧闸刀辅助接点切换不到位,监视继电器断线或刀闸切换电源中断,则母线刀闸监视回路动作,并闭锁相应母差保护出口跳闸。
  2、母差保护经低电压元件闭锁出口跳闸。该低电压元件为三相式,是由各母线P.T二次电压经过转换变压器引入三相式低电压元件,当发生任何类型故障均能正确动作。
开关失灵保护经低电压元件闭锁出口跳闸。
  3、倒母线操作时,在Ⅰ、Ⅱ(Ⅲ、Ⅳ)段母线互联后,#2(#4)母差保护自动切换成#1(#3)母差保护运行,并将母联开关C.T二次回路迂回短接。此时,如任一段母线发生故障,#1(#3)母差保护作无选择性地跳开Ⅰ、Ⅱ(Ⅲ、Ⅳ)段母线上的所有开关。在母线互联后,Ⅰ、Ⅱ(Ⅲ、Ⅳ)段母线刀闸监视回路动作时,自动将#1(#3)母差保护出口正电源断开退出运行。
  4、在母联、分断开关合闸前的瞬间,能自动将其交流二次电流回路相应的两段母差回路中,分断后能自动退出相应差回路并短接。 5、在发生故障时,母差或失灵保护动作,但母联、分断开关拒跳,或当故障发生在母联、分断开关与电流互感器之间时,由于相应段的母差或失灵保护动作后不能有效的切除故障点,保护将不返回,经过一定延时后,保护自动短接母联、分断开关的电流互感器二次回路,使相邻段母差保护动作切除故障。 6、母差保护动作后,将闭锁切机保护,并通过各线路开关三跳继电器闭锁线路重合闸。7、某一段母差保护停用,只是停用该屏的差动继电器的部分,而有关开关的出口及切换回路仍在运行中。

173、江苏电网线路重合闸的使用原则及注意事项是什么?
答:1、220kV 联络线根据稳定要求选用单相重合闸方式。
  (1) 其接地、相间故障判别元件LJo,在出口发生三相或者两相金属性短路时有可能动作,造成经重合闸的保护延时0.3"跳闸。(华东网调同意,LJo尽可能按保证线路末端故障有足够灵敏度的原则来整定。)。
  (2) 系统零序保护若躲不过重合闸过程中非全相运行时3Io,则经选相元件闭锁。
 2、220kV 联络线重合闸时间优先考虑由运方科提供的最佳重合时间,同时需满足故障跳闸后的熄弧时间(三相重合闸不小于0.3",单相重合闸不小于0.5")。
  (1)运方科提供的最佳重合闸时间(该时间不含开关合闸时间):单相重合闸时间为0.8"或 0.65"-0.7",均与高频保护配合。
  (2)本线路延时段保护动作后,三相跳闸不重合,即线路单相重合闸随本线路高频保护同步运行,当高频保护全停时, 线路重合闸停用。
  (3)重合闸时间整定为1.1"左右时, 当线路高频全停时或拒动时, 其零序保护Ⅱ段有可能因躲不过断口电流 ( 指 k(1)+单断 ), 导致其健全相跳闸, 造成重合闸失效。
  (4)线路采用双微机保护时,为优化保护与重合闸的配合方式,只启用其中一套重合闸(两套微机保护均启动该重合闸实现重合闸功能),另一套重合闸不用。

174、江苏电网220kV 线路带零序保护的接地距离保护与相邻线路零序电流保护是如何配合的?
答:目前按下列原则整定: (1)零序保护一般按逐级配合原则整定,也可与接地距离配合。 (2)接地距离Ⅰ段按70% ZL 整定。(3)接地距离Ⅱ段与相邻线路接地距离Ⅰ段配合, 若相邻线路无
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:09:46
36楼
176、江苏电网对有反向互感的线路另序补偿系数整定原则如何考虑?
答:具有反向互感的特殊线路,数学模型难以建立,现有计算程序不能准确计算零序电流大小和零序分支,现暂按下列原则整定:
1、零序电流保护:
  ①方向零序电流Ⅰ段:可靠系数取1.5,躲对侧母线故障电流,若无保护范围,停用。
  ②方向零序电流Ⅱ段:配合系数取1.3以上,与相邻线路高频保护配。
  ③方向零序电流Ⅲ段:灵敏系数取1.5以上,保全线灵敏度。并力争正常方式下,逐级配合。
  ④方向零序电流Ⅳ段:按100欧接地电阻考虑,取小于300安。
2、接地距离保护:
  为了避免发生零序保护失去选择性,在微机保护中,对于有特殊互感的线路,零序补偿系数取零,接地距离Ⅱ段灵敏度取3.0以上,微机"11"保护中XDZ阻抗元件(保护线路末端故障)灵敏度取4.0以上。
  采取以上措施后,由于零序功率方向可能失去选择性,还可能造成高频闭锁零序保护和零序后备保护不正确动作。
  因此,正常方式下要求相关线路高频投,任何一线路高频全停时,要求该线路两侧相间距离有灵敏度段时间改0.6秒、方向零序有灵敏度段时间改0.6秒,为系统解环点。

177、本省并入电网的地区电厂,为保证电厂的安全有何要求?
答:淮阴、盐城、徐塘老厂、大屯、诧城等地区电厂并入电网, 当系统发生故障时, 为尽可能保地区电厂的安全运行,要求:
  (1)地区电厂功率宜就地平衡,与系统交换功率尽可能小,并有足够的低频减负荷装置。
  (2)电厂侧设有方向低频低压等解列保护。
  (3)地区电厂宜经110kV 单线,220kV单变与主系统并列运行,110kV并列线出线线路保护后备段在220kV 联络线全线有灵敏度的保护段拒动时, 有足够灵敏度自行解列。
  (4)若地区电厂与220kV 单线并列时,220kV 线路故障连跳110kV 电厂并列线。
  (5)当主网发生事故或与主网相连的线路发生故障或振荡时, 应在地区电网适当地点设置解列点(如功率平衡点)。
  在某些电厂内设置力求保电厂安全运行的解列点。 (1) 谏厂#3变2503开关; (2) 扬厂110kV #712开关; (3) 新海电厂T1联变701、110kV母联710开关。

178、江苏电网220kV系统对开关非全相保护有何规定?
答:1.分相操作的开关 (1)线路开关
  ①采用单相重合闸的线路开关,不宜投外加的非全相运行保护(或称三相不一致保护)。若投,则其动作时间应大于单相重合闸时间加 1秒。开关本体的三相不一致保护由各发供电企业按制造厂要求确定是否投运,若投, 三相不一致保护动作时间应大于单相重合闸时间加 1秒。
  ②采用三相一次重合闸的线路开关,不宜投外加的非全相运行保护(或称三相不一致保护)。若投,则其动作时间宜不小于0.5秒。开关本体的三相不一致保护由各发供电企业按制造厂要求确定是否投运,若投,该保护动作时间宜不小于0.5秒。
(2)主变、母联、分段开关
  主变、母联、分段开关宜配置外加的非全相运行保护。当开关本体没有设置三相不一致保护时必须配置外加的非全相运行保护(或称三相不一致保护)。该保护经开关位置三相不一致启动后经电流(零序.负序等)闭锁,并按定值单要求投运。开关本体的三相不一致保护(不经电流闭锁)也应同时投运。
 2.三相操作的开关
  当主变、母联、分段采用三相操作的开关时,应配置开关非全相运行保护(或称三相不一致保护)。如果现场确有困难无法实现,则应在加强运行、维护、检测的基础上,进一步制定开关非全相运行时的应急措施,以确保电气设备的安全。经所在发供电企业总工程师批准,报上一级安监部门备案。
 3.各发电厂应制定发电厂主变高压侧开关出现非全相运行状态或开关非全相运行保护失效后的应急措施,以防止主设备(特别是大型发电机、变压器)损害事故或扩大为系统事故。应急措施应经所在发供电企业总工程师批准,报上一级安监部门备案。
 4.根据部颁《继电保护整定规程》,若变压器保护启动开关失灵保护,则需注意因变压器保护出口回路延时复归可能引起的误动作,变压器瓦斯等本体保护的出口不宜启动开关失灵保护,开关失灵保护应经相电流元件控制和电压元件闭锁。一般情况下,220kV变压器保护可不启动开关失灵保护。

179、江苏电网220kV开关非全相运行保护、开关失灵保护、母联充电保护的运行管理职责是如何划分的?
答:(1)母联、分段开关(外加的)非全相运行保护
  省调在母差保护定值单中一并给出母联、分段开关(外加的)非全相运行保护的整定值。其运行操作由各发供电企业运行值班人员自行负责管理,并将其运行要求和注意事项列入现场运行规程。省调值班调度员不发令启停用。
注:在母联兼旁路或旁路兼母联开关代使用单相重合闸的线路运行时,其非全相运行保护应退出运行。
 (2)主变开关非全相运行保护
  省调在主变保护整定限额单中一并给出主变开关非全相运行保护整定限额。各发供电企业根据限额单自行整定。其运行操作亦由各发供电企业运行值班人员自行
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:10:11
37楼
180、什么是LFP-901方向高频保护弱电转换功能?运行中有何规定?
答:对于一侧是弱电源(包括无电源)的线路,可通过整定(控制字),启用弱电源(包括无电源)侧LFP-901方向高频保护的弱电转换功能,以避免高频保护的拒动。但当负载电流不大,接地主变容量小时,受电侧启动元件动作发信,而方向停信元件灵敏度不够,高频仍然会拒动。
为减少发电机停、启用时对保护的操作,同时考虑到LFP-901方向高频保护弱电转换功能的上述不足,现按以下原则试用LFP-901方向高频保护弱电转换功能:
(1)发电机运行时,LFP-901方向高频保护按原逻辑切除故障(弱电转换功能不起作用)。
(2)发电机停用时间不超过4小时,线路保护不作调整。
(3)发电机停用时间超过4小时,按稳定要求将系统侧保护定值作相应调整。

181、谏壁电厂220kV侧主变跳闸方式有何规定?
答:1、谏壁电厂#3自耦变#2503 开关相间零序保护带时限不带方向,作为110kV、 220kV母线及出线的后备保护,是系统有选择性的解列开关。在谏厂110kV 侧故障时#2503 动作跳闸能保持220kV系统安全运行。在谏厂220kV侧故障时,#2503 开关跳闸, 同样能保证谏厂110kV 系统安全运行。
 2、谏厂220kV 侧#4、#5、#6主变正常运行时, 其跳闸方式是3Uo先跳中性点不接地变压器,然后3Io再跳中性点接地变压器。谏厂220kV侧#7、#8、#9、#10主变正常运行时, 其跳闸方式是: 3Io 先跳中性点接地变压器, 然后3Uo 再跳中性点不接地变压器。

182、华能南通电厂Ⅰ期出线保护(RAZFE、RAZOA)运行中有何要求?
答:华能南通电厂(Ⅰ期)220kV通海2663/2664线路均配有RAZFE(主保护Ⅰ)和 RAZOA(主保护Ⅱ)。
主保护Ⅰ: 不切换的三阶段相间距离, 接地距离和 "允许式加去闭锁" 高频保护。
主保护Ⅱ: 切换式的三阶段相间距离, 接地距离和 "闭锁式加速距离Ⅱ段" 高频保护。另外配有外加的四阶段方向零序保护。
1. 华能南通电厂及220kV配套工程RAZOA中的高频闭锁式保护,因零序继电器发讯动作时间过长, 而导致高频闭锁零序保护在区外故障时会误动, 故目前暂停用。RAZOA中"加速距离Ⅱ段的高频闭锁"可以启用。
2. 由于RAZFE、RAZOA保护受到时间继电器刻度以及负荷阻抗的限制, 其后备保护难以起到远后备作用, 与相邻线路难以逐级配合。因此正常运行时,线路高频保护及开关失灵保护必须投跳。
3. RAZOA中的附加零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,全部经选相元件出口。若任一侧的RAZOA装置因故不能运行, 则该侧附加的零序保护随之退出运行, 届时应注意必须将该线两侧的高频保护(闭锁式加速距离Ⅱ段)停用。
4. 任一侧的RAZFE装置因故停役, 则应将该线路两侧的"允许式加去闭锁"高频保护停用。
5. RAZFE、RAZOA 距离Ⅰ段按70%整定;距离Ⅱ段力争与相邻线路保护逐级配合, 且灵敏度kN≥1.3;距离Ⅲ段按线末故障kN≥2整定,同时考虑线路输送潮流≤300MW。

183、任庄变220kV部分保护是如何配置的?
答:1、线路保护:任庄变220kV每条线路配置:WXB-11D和LFP-901A线路微机保护,实现线路保护双重化。
 2、重合闸、开关失灵保护(含分相操作箱),随开关设置。由于联变保护动作后,直接三跳,不进行重合闸,故其母线侧开关柜中无重合闸装置。
 3、短引线保护(又称短线保护):当线路(含联变)停役时,为保持母线的紧密联系,可不停相对应串开关,只需将停役线路(含联变)的出线闸刀断开,此时相对应的短引线保护自动投入(由该出线闸刀辅助接点控制),两开关之间的引线故障时,短引线保护正确动作予以切除。因此,每组短引线设置两套短引线保护,装于母线侧开关保护柜中。
 4、母线保护:按双重化原则配置,Ⅰ、Ⅱ段母线分别配有RADSS型和BUS1000型中阻抗比率制动式母差保护。现命名RADSS型为第一套母线主保护,BUS1000型为第两套母线主保护。由于对可靠性要求高,两套母线主保护出口均没有低电压闭锁元件。

184、任庄变220kV部分保护运行中有何特点和要求?
答:1、线路保护:保护交流电气量,电压取自线路侧电容式压变的电压,电流取自相关两组开关CT的和电流。线路高频保护全停时,该线路重合闸陪停。当线路停役出线刀闸断开,线路保护失去电压元件。
 2、 重合闸:每一串中间断路器重合闸暂停用。
 3、保护后加速:WXB-11D(不含重合闸)微机保护利用电流判别实现重合后加速功能,并由相关的两个开关保护柜内手合、重合后加 速接点实现手合、重合后加速。 LFP-901A微机保护利用电流判别实现手合、重合后加速功能。
 当需用中间开关对线路送电时,采用如下方式实现合闸后加速:
FCX-22双跳闸线圈分相操作箱中比较两个线路PT合闸前电压,一个有电压,一个无电压,则后加速无电压线路的保护。而不对有电压线路后加速。
 4、收发信机停信:线路保护三跳停信、开关位置停信,均是采用与该线路相关的母线侧开关和中间侧开关FCX-22操作箱中有关继电器接点串联停信。
 5、短引线保护:短引线保护在出线正常运行时
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:11:35
38楼
185、对诧城、大屯电厂的并列通道有何要求?
答:诧城、大屯电厂分别经桃园变110kV母线与系统并网运行(或大屯电厂经阎集变110kV母线、220kV桃集线与系统并网运行),正常运行时,桃园变110kV母联断开运行。为确保诧城,大屯电厂的安全运行,应考虑如下问题:
 1. 诧城、大屯电厂功率应就地平衡,并列线交换功率尽可能少。 2. 诧城、大屯电厂装有低频、低压解列保护。 3. 两厂宜经110kV单线与系统并列,桃园变(阎集变)110kV及以下系统有足够的低频减载装置。 4. 两厂110kV 联络线其线路后备保护段在220kV并列线全线有灵敏度保护段拒动时,应有足够灵敏度自行解列。 5. 在桃园变(阎集变)110kV母联或其它变电所装设必要的备用电源自投装置,提高供电的可靠性。 6. 桃园变110kV 母差是母联电流相位比较式,另外加主变三相电流判别作为选择元件的补充,当110kV母联断开运行时,其母差仍能投运。

186、徐塘#4机投运后,2624线路两侧远跳是如何实现的?
答:1、徐塘电厂侧线路保护启动失灵由902C、931C保护出口操作回路中的永跳继电器加上电流判据,经过时间继电器延时出口,通过931C远跳通道跳邵场变2624开关; 2、邵场2624断路器操作回路中的永跳继电器,接931C的远跳通道,跳徐塘电厂2624开关; 3、徐塘电厂发变组保护失灵出口,通过FOX40的D通道传至邵场变,接入邵场LFP-925故障启动装置,作为LFP-925的一个收信通道; 4、徐塘电厂发变组保护失灵出口,通过931C的远传通道传至邵场变,接入邵场LFP-925故障启动装置作为LFP-925的另一个收信通道; 5、 邵场2624开关931C保护的三跳接点,通过邵场2624开关931C保护的远传一通道传至徐塘电厂侧,徐塘电厂收到931C的远传一信号后跳发电机灭磁开关; 6、 邵场2624开关的902C保护的三跳接点,通过FOX40向徐塘电厂FOX40发出D命令,徐塘电厂收到FOX40的D命令后跳2624线路开关; 7、 当邵场2624开关失灵时,失灵保护启动母差保护的跳闸回路,母差保护启动断路器操作回路中的永跳继电器,永跳继电器接931C的远跳通道,跳徐塘电厂2624开关。

187、徐桃2615(或2616)线路停,系统继电保护和运行方式有何要求?
答:徐桃2615(或2616)线路停时,要求
  1. 桃园变220kV母线分排运行(220kV母联2610开关热备用);允许诧城电厂、大屯电厂(至少各一台机)分别经桃园变220kV不同母线并入系统运行,并要求在彭桃4689线、徐桃2616(或2615)线故障时,其电源110kV联络线电厂侧后备保护有足够灵敏度。桃园变220kV母差必须启用。
  2. 彭桃4689线经桃园变220kV正母线(或付母线)馈供桃园、赵山各一台主变。   ① 彭城电厂彭桃4689线按馈线保护执行。彭城电厂#4689方向零序有灵敏度段改为0.6秒。 ② 彭桃4689线路两侧三相一次重合闸停用。
  3. 徐桃2616(或2615)线经桃园变220kV付母线(或正母线)馈供桃园、赵山各一台主变及阎集变。要求徐桃2616(或2615)线运行线路高频投。
  4. 若彭城电厂#4689线再由任庄#4683(或#4684)线馈供,此时
  ① 任庄侧#4683(或#4684):相间距离Ⅰ段由2.3欧改为4.77欧,方向零序全线有灵敏度段时间改为1.1秒,同时线路两侧保护按馈线保护执行。
② 由于任庄侧#4683(或#4684)馈线保护伸过彭城电厂220kV 母线,彭城电厂侧#4689馈线保护伸过桃园变220kV 母线,所以彭城电厂启动变、桃园、赵山变供电可靠性下降,请彭城电厂、徐州调度做好事故预想,并制定防范措施。

188、徐州电厂220kV母差保护运行中有哪些特点?
答:1、母线上各元件结排不固定,靠各设备的母线侧闸刀辅助接点切换至相对应的母差回路,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母差仅对各自母线起保护作用。Ⅰ段与Ⅱ段(Ⅲ与Ⅳ段)母差回路其输入、输出出口是公用的,应作为一个整套考虑。
 2、在正常运行时,允许一个母联开关或一个分断开关断开运行,220kVⅠ、Ⅱ段或Ⅲ、Ⅳ段母差保护仍能正确动作。
 3、当220kV母线上任一台压变停用,则此压变所在母线母联开关必须合上运行,停压变母线母差保护仍按正常方法运行。
 4、当220kV母线Ⅰ、Ⅱ段或Ⅲ、Ⅳ段母差保护停用,在停用母差保护的母线上发生故障,即相当于220kVⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线上无母差保护。为避免四段母线同时失电,目前采用一台分断开关断开,另一台分断开关起用相电流速断保护。

189、江苏省调值班调度员发布的调度操作指令,在执行中有什么制度和要求?
答:省调值班调度员发布的调度操作指令,有关地调、发电厂和变电所的值班人员必须立即执行。如接令值班人员认为所接受的调度指令不正确时,应当立即向发布该调度指令的值班调度员报告并说明理由,由发令的值班调度员决定该调度指令的执行或者撤消,如果发令的值班调度员重复该调度指令时,接令值班人员必须执行;若执行该调度指令将危及人身、设备或电网安全时,接令值班人员应当拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及改正调度指令的建议报告发令的值班调度员和本单位直接领导。如有不执行或拖延执行调度指令者,一切后果均由受令者和允许不执行该调度指令的领导负责。
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:12:00
39楼
191、江苏电网中不同的发电厂,在参与系统频率调整时有何规定?
答:当我省电网与华东电网并列运行时,第一、第二调频厂由华东网调指定。第一调频厂应保持系统频率在50±0.2Hz以内。当频率超过50±0.2Hz时,第二调频厂应协助第一调频厂调频,使系统频率恢复至50±0.2Hz以内。系统内其它发电厂为负荷频率监视厂,当频率超过50±0.5Hz应自动参加调频率,直至使频率恢复至50±0.2Hz以内。当我省电网与华东电网解列运行时,省调可根据电网具体情况确定某厂为第一或第二调频厂,第一调频厂在其调频能力范围内应保持系统频率在50±0.2Hz以内,当电网频率超过50±0.2Hz时,第二调频厂应主动协助调整,使频率恢复至正常允许的偏差范围以内。
  担任调频厂的运行人员,应认真负责监视频率,保持频率正常。当调频厂将失去调频能力时,调频厂值长应立即向省调值班调度员汇报,省调值班调度员应迅速采取措施恢复其调频能力,必要时可根据当时系统接线方式和各电厂发电能力,临时指定调频厂或另行采取其它调整手段。
  当检修或事故情况下,造成个别地区与大电网解列时,其调频厂的选择及调频职责范围由省调临时确定。

192、当系统频率超出50±0.2Hz时,江苏电网内各有关运行单位应如何参与频率恢复处理?
答:当系统频率降至49.8Hz以下时,各发电厂应立即主动与省调值班调度员联系增加出力(包括与调度联系启动备用机组)直至达到允许过负荷值。此外,各级调度、发电厂、变电所运行值班人员,应按下述原则进行处理:
 1、49.8~49.0Hz时:省调值班调度员根据华东网调值班调度员确定的(若与华东电网解列,则由省调自行决定)限电、拉路分配数立即发令各地调值班调度员进行限电、拉路,使频率在30分钟以内恢复至49.8Hz。如频率继续低于49.8Hz时,则省调值班调度员将对发电厂、变电所值班人员直接发布拉路指令,以使频率低于49.8Hz的时间不得超过60分钟。
 2、49.0Hz以下时:省调值班调度员可立即对各地区按"事故拉(限)电序位表"进行拉路,使频率在15分钟以内恢复至49.0Hz以上。
 3、48.5Hz及以下时,:有"事故拉(限)电序位表"的发电厂运行值班人员应立即按"事故拉(限)电序位表"自行进行拉路,变电所值班人员在接到省调值班调度员的拉路指令后,应立即进行拉路,使频率在15分钟以内回升到49.0Hz以上。
 4、为了使频率在49.8Hz以下的总持续时间不超过60分钟,在49.0Hz以下的总持续时间不超过15分钟,省调有权直接对我省电网内任何发电厂、变电所按"事故拉(限)电序位表"进行拉路。
 5、在系统低频率运行时,各发电厂、变电所值班人员应检查按频率自动减负荷装置的动作情况。如到规定频率应动而未动作时,可立即自行手动拉开该开关,同时报告有关调度。
 6、省调和各地调以及各运行值班人员在执行低频率紧急拉路时,要确保处理迅速和准确。
  当频率超过50.2Hz以上时,各发电厂应在15分钟内将出力降到技术最低允许出力。如频率仍未恢复,省调值班调员可按照经济调度原则,发布停机停炉指令,务必使频率在60分钟内恢复到50.2Hz以下。
  当频率超过50.5Hz时,各发电厂应立即将出力降到技术最低允许出力,并向各自上级调度汇报。
  当频率超过51.0Hz时,省调值班调度员可立即发布停机、停炉指令,务必在15分钟内使频率降至51.0Hz以下。

193、江苏省调对220kV及以上电网运行电压实行统一管理,其具体内容是什么?
答:江苏省调对220kV及以上电网运行电压实行统一管理,内容包括:
1、根据江苏电网220kV及以上电网接线和调压能力,确定一定数量的220kV发电厂为系统电压控制点和220kV及以上电网枢纽变电所为系统电压监视点。
2、确定220kV及以上电网电压监视点的规定值和合格范围。
3、编制电压监视(控制)点每季度电压曲线。
4、统一管理省调调度管辖范围内220kV主变压器分接头运行位置。
5、 每月统计分析220kV及以上电网电压监视(控制)点母线电压及运行合格率。
6、 经常分析220kV及以上电网各主要联络线的高峰、低谷潮流,无功电力设备运行情况,改善无功电压运行的合理性,提高电压合格率。
7、 分析系统电压运行方面存在的问题,并提出改进意见。

194、对电网电压的控制和监视,江苏电网有何规定和要求?
答:电压控制点的值班人员,应认真监视和执行调压,经常保持各母线电压符合电压曲线要求。电厂运行人员应按下列方法调整:
1、高峰负荷时,应按发电机P/Q曲线所规定的限额,增加发电机无功出力,使母线电压逼近电压曲线上限运行。
2、低谷负荷时,应按发电机最高力率,降低发电机无功出力,使母线电压逼近电压曲线下限运行。
3、轻负荷时,使母线电压在曲线上下限之中值运行。
4、当执行220kV及以上电网电压曲线与110/35kV电压曲线有矛盾时,可在220kV及以上电网母线电压不超出合格范围的前提条件下,尽量满足110/35kV母线电压曲线。
5、若经调整发电机无功出力仍达不到合格范围时,发电厂运行人员应立
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:12:22
40楼
196、哪些二次操作内容可以不在省调操作票中注明,由现场运行值班人员根据现场具体情况自行填写?
答:发电厂、变电所运行值班人员应根据省调值班调度员发布的操作任务票,结合现场实际情况和二次部分进行调整,按照有关规程规定负责填写具体的操作票。其二次部分调整的主要内容如下:
1、 压变二次负载的切换。
2、 所(厂)用变电源的切换。
3、 直流电源的切换。
4、 交流电源、电压回路和直流回路的切换。
5、 根据一次接线调整二次跳闸回路(例如:倒母线母差保护跳闸回路的相应调整,有关继电保护及安全自动装置改接和连跳开关的调整等)。
6、 根据一次接线决定母差保护的运行方式(双母或固定连接,单母或非固定连接,代出线方式等)。
7、 开关停役,二次回路有工作需将流变短接退出。
8、 开关停役,根据现场规程决定开关失灵保护的停用。
9、 有综合重合闸的线路,其综合重合闸与线路有关保护的连接方式(综合重合闸整定通知单上均有明确说明)。
10、 现场规程规定且与省调发布的操作任务票无抵触的其它内容。
若有超出上述范围的其它特殊要求,省调值班调度员应该预先说明。

197、允许用闸刀近控操作的范围有哪些规定?
答:江苏省调规定,允许用闸刀进行近控操作的范围是:
1、 在无接地告警指示时拉开或合上压变。
2、 在无雷击时拉开或合上避雷器。
3、 拉开或合上220kV及以下母线的充电电流。
4、 拉开或合上开关旁路闸刀的旁路电流(但此时必须肯定开关确实在三相完全接通,且必须将环路中开关改为非自动),拉、合3/2开关接线方式的母线环流。
5、 在没有接地故障时,拉开或合上变压器中性点接地闸刀或消弧线圈。
上述设备如长期停用时,在未经试验前不得用闸刀进行充电。上述设备如发生异常运行时,不得用闸刀近控操作。
超出上述范围的闸刀特殊操作(如:解、合环,拉、合空载主变压器或空载线路等),设备主管单位应事先经过计算、试验和批准,并对其安全性、可靠性负责。

198、在进行开关操作时,应注意哪些问题?
答:在进行开关操作时,应注意以下几方面的问题:
1、操作前应对开关进行外部检查,开关性能应良好,可以拉合负荷电流、充电电流和在额定遮断容量以内的短路电流。
2、开关合闸前,应检查继电保护已按规定投入。开关合闸后,应确认三相均应接通,安全自动装置已按规定放置。
3、拉、合开关前,应考虑因开关机构失灵可能引起非全相运行造成系统中零序保护动作的可能性。正常操作必须采用三相连动操作。
4、220kV开关进行操作中,若因机构失灵造成一相开关合上,其它两相开关在断开状态时,应立即拉开合上的一相开关,而不准合上在断开状态的二相开关;如造成一相开关断开,其它两相开关在合上状态时,应将断开状态的一相开关再合一次,若不成即拉开合上状态的二相开关。
5、开关操作时,若远控失灵,必须进行三相同时操作。若现场规程允许进行近控分相操作的,除按现场规程执行外,还应向省调值班调度员汇报。为保证人身安全,现场规程允许开关可以近控分相操作或三相操作的,必须考虑即将带电的设备(线路、变压器、母线等)应属于无故障状态。
6、开关使用自动重合闸装置时,应按现场规程规定考虑其遮断容量下降的因素。当开关切断故障电流的次数,按现场规程规定仅有一次时,若需继续运行,应停用该开关的自动重合闸装置。
7、运行中的开关如有严重缺陷而不能跳闸时,应尽快隔离处理。

199、在进行母线的有关操作时,江苏电网有哪些规定?
答:在进行母线的有关操作时,江苏电网有如下规定:
1、向母线充电,应使用具有反映各种故障类型的速动保护的开关(母联、旁路或线路开关)进行。在母线充电前,应考虑若充电母线故障跳闸后,系统有否可能失稳,必要时可先降低有关线路的有功潮流。迫不得已需用闸刀向母线充电时,还必须先检查和确认母线绝缘正常。
2、用变压器向220kV、110kV母线充电时,变压器中性点必须 接地。
3、向母线充电时,应注意防止出现铁磁谐振或因母线三相对地电容不平衡而产生的过电压。
4、进行倒母线操作时,应注意:
①母联开关应改非自动。
②母差保护不得停用并应做好相应调整。
③各组母线上电源与负荷分布的合理性。
④一次结线与压变二次负载是否对应。
⑤一次结线与保护二次交直流回路是否对应。
⑥双母线中停用一组母线,在倒母线后,应先拉开空出母线上压变次级开关,再拉开母联开关。(现场规程有要求者除外,但事先必须书面向省调办理备案手续。)

200、在进行线路操作时,江苏电网有哪些规定?
答:1、线路停电时,应注意:
①正确选择解列点或解环点,并应考虑减少系统电压波动,调整潮流、稳定要求等。
②应防止线路一端断开后,线路的充电功率引起发电机的自励磁。③对馈电线路,一般先拉开受端开关,再拉开送电端开关,送电顺序相反。(对220kV及以上长距离线路,则应考虑线路充电功率的影响)。
2、线路送电时
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:13:34
41楼
201、变压器在操作和运行时,江苏电网有何规定?
答:变压器操作时,江苏电网的规定如下:
1、 变压器并列运行的条件是:结线组别相同、变比相同、短路电压相等。
注:在任何一台变压器不会过负荷的条件下,允许将短路电压不等的变压器并列运行,必要时应先进行计算。
2、变压器投入运行时,应选择励磁涌流影响较小的一侧送电。一般先从电源侧充电,后合上负荷侧开关。停电时,应先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关。
3、向变压器充电时,应注意:
 ①充电开关应有完备的继电保护,并保证有足够的灵敏度。同时应考虑励磁涌流对系统继电保护的影响。
 ②为防止充电变压器故障跳闸后系统失稳,必要时可先降低有关线路的有功功率
 ③在大电流直接接地系统的该变压器各侧中性点接地闸刀应合上。
 ④检查电源电压,使充电后变压器各侧电压不超过其相应分接头的5%。
4、在运行中的变压器,其中性点接地的数目和地点,应按继电保护的要求设置,但应考虑到:
 ①变压器本身的绝缘要求。②在大电流直接接地系统中,电源侧(大型调相机以电源考虑)至少应有一台变压器中性点接地。
5、在运行中的双绕组或三绕组变压器,若属直接接地系统,一侧开关断开,则该侧中性点接地闸刀应合上。
6、运行中的变压器中性点接地闸刀如需倒换,则应先合上另一台变压器的中性点接地闸刀,再拉开原来一台变压器的中性点接地闸刀。
7、110kV及以上的变压器处于热备用状态时(开关一经合上,变压器即可带电),其中性点接地闸刀应合上。
8、新投产或大修后的变压器在投入运行时应进行定相,有条件者应尽可能采取零起升压。对构成环路运行或需合、解环者,应进行核相。

202、江苏电网对零起升压有什么规定?
答:1、零起升压的发电机应有足够的容量,对线路加压时应防止产生自励磁现象。适当降低发电机转速对防止自励磁的产生有一定的效果。
2、对变压器进行零起升压的发电机,应有足够的容量,在升至额定电压时应能满足变压器的空载励磁电流。
3、不允许用绑线式、镶嵌式转子的发电机进行零起升压。
4、在中性点接地系统内,串联加压的变压器中性点必须接地。
5、零起升压的发电机的强行励磁、自动电压调整装置、线路的重合闸等均应停用。被升压的所有设备应有完备的继电保护。
6、 加压时母线的差动保护应停用(母差的电流互感器回路经过调整后亦可以不停用)。
7、 经过长距离220kV线路对变压器零起升压时,应先进行计算,以免超过设备允许电压或发生谐振过电压。

203、电力系统事故处理的一般规定是什么?
答: 1、系统发生事故或异常时,有关单位值班人员应迅速正确地向省调值班调度员报告发生的时间、现象、设备名称和编号、跳闸开关、继电保护动作情况及频率、电压、潮流的变化情况等。
  2、非事故单位,不应在事故当时向省调值班调度员询问事故情况,以免影响事故处理。
  3、事故处理时,必须严格执行发令、复诵、汇报、录音及记录制度,必须使用统一的调度术语和操作术语,指令与汇报内容应简明扼要,发令与汇报工作应由值班调度员、发电厂植长(或电气班长、机炉长)、变电所正值班员担任。
  4、为迅速处理事故和防止事故扩大,省调值班调度员必要时可越级发布指令,但事后应迅速通知地调值班调度员。
  5、事故处理告一段落时,省调值班调度员应迅速将事故发生的情况报告上级调度机构值班调度员、省调领导或调度处长。省调领导或调度处长接到报告后应及时向省级电网主管部门有关领导报告。事故发生时的值班调度员事后应填写事故报告。省调领导或调度处长应及时组织讨论并总结事故处理的经验教训,采取必要的措施。
  6、在处理事故时,除有关领导和专业人员外,其他人员均应迅速离开调度室,必要时值班调度员可以邀请其他有关专业人员到调度室协商解决处理事故中的有关问题,凡在调度室内的人员都要保持肃静。

204、发电厂、变电所母线故障的处理原则是什么?
答:母线故障的迹象是母线保护动作(如母差等)、开关跳闸及有故障引起的声、光、信号等。
  当母线故障停电后,现场值班人员应立即对停电的母线进行外部检查,并把检查的结果迅速报告值班调度员,值班调度员按下述原则处理:
  1、 不允许对故障母线不经检查即行强送电,以防事故扩大。
  2、 找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障点后应迅速对停电母线恢复送电,有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电,联路线要防止非同期合闸。
  3、 找到故障点但不能迅速隔离的,若系双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电,联路线要防止非同期合闸。
  4、 经过检查找不到故障点时,应用外来电源对故障母线进行试送电。发电厂母线故障如电源允许,可对母线进行零起升压,一般不允许发电厂用本厂电源对故障母线试送电。
  5、 双母线中的一组母线故障,用发电机对故障母线进行零起升
回复

相关推荐

APP内打开