电气基础问答 绝对精华5[电力调度技术问答]
盗亦有道
盗亦有道 Lv.12
2005年08月20日 15:55:54
只看楼主

1、发电厂按使用能源划分有几种基本类型?答:发电厂按使用能源划分有下述基本类型:(1)、火力发电厂:火力发电是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。火力发电的发电机组有两种主要形式:利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电,称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电,称为燃气轮机发电机组。火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。

1、发电厂按使用能源划分有几种基本类型?
答:发电厂按使用能源划分有下述基本类型:
(1)、火力发电厂:火力发电是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。火力发电的发电机组有两种主要形式:利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电,称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电,称为燃气轮机发电机组。火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。
(2)、水力发电厂:水力发电是将高处的河水(或湖水、江水)通过导流引到下游形成落差推动水轮机旋转带动发电机发电。以水轮发电机组发电的发电厂称为水力发电厂。
水力发电厂按水库调节性能又可分为:
 ①、径流式水电厂:无水库,基本上来多少水发多少电的水电厂;
 ②、日调节式水电厂:水库很小,水库的调节周期为一昼夜,将一昼夜天然径流通过水库调节发电的水电厂;
 ③、年调节式水电厂:对一年内各月的天然径流进行优化分配、调节,将丰水期多余的水量存入水库,保证枯水期放水发电的水电厂;
 ④、多年调节式水电厂:将不均匀的多年天然来水量进行优化分配、调节,多年调节的水库容量较大,将丰水年的多余水量存入水库,补充枯水年份的水量不足,以保证电厂的可调出力。
(3)、核能发电厂:核能发电是利用原子反应堆中核燃料(例如铀)慢慢裂变所放出的热能产生蒸汽(代替了火力发电厂中的锅炉)驱动汽轮机再带动发电机旋转发电。以核能发电为主的发电厂称为核能发电厂,简称核电站。根据核反应堆的类型,核电站可分为压水堆式、沸水堆式、气冷堆式、重水堆式、快中子增殖堆式等。
(4)、风力发电场:利用风力吹动建造在塔顶上的大型桨叶旋转带动发电机发电称为风力发电,由数座、十数座甚至数十座风力发电机组成的发电场地称为风力发电场。
(5)、其他还有地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂等。

2、锅炉的循环方式有几种,简述其含义?
答:火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为自然循环,强制循环,直流锅炉三种类型。 依靠工质的重度差而产生的循环流动称为自然循环。借助水泵压头使工质产生的循环流动称为强制循环。 自然循环形成:汽包、下降管、下联箱和上升管(即水泠壁)组成一个循环回路。由于上升管中的水在炉内受热产生了蒸汽,汽水混合物的重度小,而下降管在炉外不受热,管中是水,其重度大,两者重度差就产生推动力,水沿下降管向下流动,而汽水混合物则沿上升管向上流动,这样就形成水的自然循环流动。 强制循环锅炉的结构与自然循环基本相同,它也有汽包,所不同的在下降管中增加了循环泵,作为增强汽水循环的动力。 直流炉的结构与自然循环锅炉结构不同,它没有汽包,是依靠给水泵压力使工质锅炉受热面管子中依次经过省煤器,蒸发受热面和过热器一次将水全部加热成为过热蒸汽。现在一般只宜用于亚临界,超临界压力锅炉。 强制循环锅炉与自然循环锅炉比较: 优点:可适用于亚临界、超临界压力;由于工质在受热面中是强制流动,因而受热面的布置较灵活,受热均匀水循环好;起停炉快;水冷壁可使小管径、薄管壁(压力准许),相对汽包容积减小,节省钢材。 缺点:加装循环泵,系统复杂,投资高,检修困难。

3、试述火力发电厂主要生产过程?
答:火力发电厂(以燃煤发电厂为例)主要生产过程是:储存在储煤场(或储煤罐)中的原煤由输煤设备从储煤场送到锅炉的原煤斗中,再由给煤机送到磨煤机中磨成煤粉。煤粉送至分离器进行分离,合格的煤粉送到煤粉仓储存(仓储式锅炉)。煤粉仓的煤粉由给粉机送到锅炉本体的喷燃器,由喷燃器喷到炉膛内燃烧(直吹式锅炉将煤粉分离后直接送入炉膛)。燃烧的煤粉放出大量的热能将炉膛四周水冷壁管内的水加热成汽水混合物。混合物被锅炉汽包内的汽水分离器进行分离,分离出的水经下降管送到水冷壁管继续加热,分离出的蒸汽送到过热器,加热成符合规定温度和压力的过热蒸汽,经管道送到汽轮机作功。过热蒸汽在汽轮机内作功推动汽轮机旋转,汽轮机带动发电机发电,发电机发出的三相交流电通过发电机端部的引线经变压器什压后引出送到电网。在汽轮机内作完功的过热蒸汽被凝汽器冷却成凝结水,凝结水经凝结泵送到低压加热器加热,然后送到除氧器除氧,再经给水泵送到高压加热器加热后,送到锅炉继续进行热力循环。再热式机组采用中间再热过程,即把在汽轮机高压缸做功之后的蒸汽,送到锅炉的再热器重新加热,使汽温提高到一定(或初蒸汽)温度后,送到汽轮机中压缸继续做功。

4、锅炉本体有哪些主要部件?各有什么主要功能?
答:在火力发电厂中,锅炉的功能是利用燃料燃烧放出的热能产生高温高压蒸汽。锅炉本体的结构和主要部件都是为了实现它的功能而设置的。锅炉本体的结构有炉膛、水平烟道和垂直烟道(尾部烟道),主要部件按燃烧系统和汽水系统来设置,有空气预热器、喷燃器、省煤器、汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器等。 空气预热器分层布置在垂直烟道中(旋转式的不分层,布置在垂直烟道底部),它把送风机送来的空气利用流经垂直烟道的烟
免费打赏
盗亦有道
2005年08月20日 16:04:58
22楼
106、AGC有几种控制模式?在区域电网中,网、省调AGC控制模式应如何选择?在大区联网中,AGC控制模式应如何选择?
答:AGC有三种控制模式 (1) 定频率控制模式; (2) 定联络线功率控制模式; (3) 频率与联络线偏差控制模式; 以上三种都是一次控制模式,AGC还有两种二次控制模式: (1) 时间误差校正模式; (2) 联络线累积电量误差校正模式
  在区域电网中,网调一般担负系统调频任务,其控制模式应选择定频率控制模式;省调应保证按联络线计划调度,其控制模式应选择定联络线控制模式
  在大区互联电网中,互联电网的频率及联络线交换功率应由参与互联的电网共同控制,其控制模式应选择频率与联络线偏差控制模式。

107、电网调度自动化系统由哪几部分组成?并简述各部分作用?
答:电网调度自动化系统,其基本结构包括控制中心、主站系统、厂站端(RTU)和信息通道三大部分。根据所完成功能的不同,可以将此系统划分为信息采集和执行子系统、信息传输子系统、信息处理子系统和人机联系子系统
  信息采集和执行子系统的基本功能是在各发电厂、变电所采集各种表征电力系统运行状态的实时信息。另外,此系统还负责接收和执行上级调度控制中心发出的操作、调节或控制命令。
  信息传输子系统为信息采集和执行子系统和调度控制中心提供了信息交换的桥梁,其核心是数据通道,它经调制解调器与RTU及主站前置机相连。
  信息处理子系统是整个调度自动化系统的核心,以电子计算机为主要组成部分。该子系统包含大量的直接面向电网调度、运行人员的计算机应用软件,完成对采集到的信息的各种处理及分析计算,乃至实现对电力设备的自动控制与操作。
  人机联系子系统将传输到调度控制中心的各类信息进行加工处理,通过各种显示设备、打印设备和其他输出设备,为调度人员提供完整实用的电力系统实时信息。调度人员发出的遥控、遥调指令也通过此系统输入,传送给执行机构。

108、什么叫发电源?对发电源常用的控制模式有哪些?含义是什么?
答:发电源是AGC的一个控制对象,可以是一台机组,几台并列运行的机组或整个电厂或几个并列运行的电厂。AGC软件包发出的设点控制指令都是针对发电源的。
对发电源常用的控制模式有:
(1) 调节模式:是正常的AGC调节模式,参与对ACE的校正控制,调节的基准功率是在线经济调度算出的功率,因此是随负荷水平浮动的,并由等微增原则在参与调节的发电源间进行分配。
(2)基点模式:发电源只响应调度员输入的基点功率,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。
(3)计划模式:发电源只响应于预先输入的计划曲线,对ACE不响应,不参与校正ACE的控制。
(4)爬坡模式:发电源从当前功率变化到新的基点功率时的模式。新的基点功率可以由调度员输入设定,或通过计划模式到达预定时间后自动设定。爬坡速度在数据库中设定。
(5)基点调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是调度员输入的基点功率。
(6)计划调节模式:与调节模式相同,只是调节的基准功率是计划曲线中设定的功率。
(7)基点增援模式:正常情况下与基点模式相同,紧急情况下与调节模式相同。
(8)计划增援模式:正常情况下与计划模式相同,紧急情况下与调节模式相同。

109、EMS系统中网络分析软件有哪两种运行模式?与离线计算软件有什么区别?
答:EMS系统中网络分析软件的运行模式有两种:
(1)实时模式:根据实时量测数据对运行软件的原始数据不断刷新并进行实时计算或按一定周期定期计算。如实时网络拓朴、状态估计、调度员潮流等。
(2)研究模式:运行软件的原始数据不进行刷新,可以是实时快照过来的某一时间断面的数据,也可以是人工置入的数据,可用来对电网运行状态进行研究,如调度员潮流、安全分析等。
EM中的网络分析软件与离线计算软件有一定的区别,一是其实时性,即使是研究模式,也可以从实时系统中取快照进行分析研究。二是其快速性要求,为满足快速性,在数学模型上没有离线计算软件考虑得更全面。

110、什么叫状态估计?其用途是什么?运行状态估计必须具备什么基础条件?
答:SCADA系统采集的实时数据经过厂站端电缆、变送器、RTU、远动通道、通信配线架、远动电缆、前置机等诸多环节才到达主站系统,任何一个环节不正常都会影响到数据的正确性,在RTU死机或通信中断的情况下,还会出现死数据或坏数据。直接用这些实测数据进行电网实时分析计算,可信度是不高的。
电力系统的实时量测系统配置一般都有较大的冗余性,这种冗余性表现在以下的两个方面:
1、 母线连接元件量测的冗余性
  对连接有N个元件的母线,按照克希霍夫定律只要N-1个元件有量测,第N个元件的电气量即可根据母线平衡的原则算出。实际上往往全部N个元件都有量测,这样对每一母线都存在冗余度为1的冗余性。
2、 母线状态量及注入电气量量测的冗余性
  在母线状态量(电压幅值与相角)及注入量(有功功率、无功功率)四个电气量中,两个是独立的,两个是可导出的。如果
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:05:16
23楼
111、电力系统运行操作的原则有哪些?
答: (1)、电力系统运行操作,应按规程规定的调度指挥关系,在值班调度员的指挥下进行。
  (2)、值班调度员操作前要充分考虑操作后系统结线的正确性,并应特别注意对重要用户供电的可靠性的影响。
  (3)、值班调度员操作前要对系统的有功和无功功率加以平衡,保证操作后系统的稳定性,并应考虑备用容量的分布。
  (4)、值班调度员操作时注意系统变更后引起潮流、电压及频率的变化,并应将改变的运行结线及潮流变化及时通知有关现场。
  (5)、继电保护及安全自动装置应配合协调。
  (6)、由于检修、扩建有可能造成相序或相位紊乱者,送电前注意进行核相。环状网络中的变压器的操作,可能引起电磁环网中结线角度发生变化时,应及时通知有关单位。
  (7)、带电作业,要按检修申请制度提前向所属调度提出申请,批准后方允许作业。严禁约时强送。
  (8)、系统操作后,事故处理措施应重新考虑。应事先拟好事故预想,并与有关现场联系好。系统变更后的解列点必要时应重新考虑。

112、调度员在拟定操作任务票前,应充分考虑那些问题?
答: (1)、对电网的结线方式、有功出力、无功出力、潮流分布、频率、电压、电网稳定、通信及调度自动化等方面的影响;
  (2)、对调度管辖范围以外设备和供电质量有较大影响时,应预先通知有关单位;
  (3)、继电保护、自动装置是否配合,是否需要改变;
  (4)、变压器中性点接地方式是否符合规定;
  (5)、线路停送电操作要注意线路上是否有"T"接负荷;
  (6)、并列操作要注意防止非同期。

113、电力系统的调频方式有几种?特点如何?
答:电力系统的调频方式分为一次调频和二次调频:
一次调频是指由发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,随频率变化而自动进行频率调整。其特点是频率调整速度快,但调整量随发电机组不同而不同,且调整量有限,值班调度员难以控制。
  二次调频是指当电力系统负荷或发电出力发生较大变化时,一次调频不能恢复频率至规定范围时采用的调频方式。
  二次调频分为手动调频及自动调频:
  手动调频:在调频厂,由运行人员根据系统频率的变动来调节发电机的出力,使频率保持在规定范围内,手动调频的特点是反映速度慢,在调整幅度较大时,往往不能满足频率质量的要求,同时值班人员操作频繁,劳动强度大。
  自动调频:这是现代电力系统采用的调频方式,自动调频是通过装在发电厂和调度中心的自动装置随系统频率的变化自动增减发电机的发电出力,保持系统频率在较小的范围内波动,自动调频是电力系统调度自动化的组成部分,它具有完成调频、系统间联络线交换功率控制、和经济调度等综合功能。

114、系统电压调整的常用方法有几种?
答:系统电压的调整,必须根据系统的具体要求,在不同的厂站,采用不同的方法,常用电压调整方法有以下几种:
  (1)、增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压;
  (2)、改变有功功率和无功功率的分布进行调压,如改变有载调压变压器、普通变压器分接头调压;
  (3)、改变网络参数进行调压,如串联电容器、启停并列运行变压器、投停空载或轻载高压线路调压。
  (4)、特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。

115、线路停送电操作的顺序是什么?操作时有那些注意事项?
答:线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关(注意拉开关的顺序),拉开线路两端线路侧闸刀、母线侧闸刀,在线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)。
线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧闸刀,合上开关(注意合开关的顺序)。 注意事项:
①.防止线路空载时,末端电压升高至允许值以上;
②.投入或切除空载线路时,防止电网电压产生过大波动;
③.防止在无负荷情况下投入空载线路时,发电机产生自励磁。

回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:05:34
24楼
116、有电源单回联络线解、并列,一般怎样操作?
答:设系统侧(容量大侧)开关为k1,电源侧(容量小侧)开关为k2
  单回线解列操作时,首先调整电源侧出力,使k2功率接近零时拉开k2开关,与系统解列后电源侧单独运行。然后再拉开k1开关。
  为防止切断充电线路产生过大的电压波动,一般常由容量小的那侧先拉开开关,容量大的一侧后拉开关。
  并列时,先合k1开关向线路充电,用k2开关同期并列。
  如果电源侧无负荷或有负荷线路停电不能单独运行须先倒至其它线路时,可在送电功率为零时拉开k2开关,然后再拉开k1开关;并列时,合上k1开关对线路充电,然后电源侧用K2开关同期并列机组,或用K2开关向电源测母线充电,再用发变组开关同期并列机组。

117、双回线中任一回线停、送电,一般怎样操作?
答:为叙述方便,设送端(电源侧)开关为k1,受端(系统侧)开关为k2。
双回线中任一回线路停电时,先拉开送端k1开关,然后再拉开受端K2开关。送电时,先合受端K2开关,后合送端K1开关。这样在双回线解环和合环时,可以减少开关两侧的电压差。如果送端连接有发电机,这样操作还可以避免发电机突然带上一条空载线路的电容负荷所产生的电压过分升高。
  对于稳定储备较低的双回线路,在线路停电之前,必须将双回线送电功率降低至一回线按稳定条件所允许的数值,然后再进行操作。
  在拉开或合上受端K2开关时,应注意调整电压,防止操作时受端电压由于无功功率的变化产生过大的波动。通常是先将受端电压调整至上限值再拉开K2开关,调整至下限值再合上K2开关。
  此外,送电时还要考虑到线路上可能发生严重短路故障,合上K2开关后,可能会使系统稳定受到破坏。通常是将运行中的一回线路的输送负荷适当降低之后,再合K2开关。

118、大电流接地系统中,变压器停、送电操作时,其中性点为什么一定要接地?
答:这主要是为防止过电压损坏被投、退变压器而采取的一种措施。
对于一侧有电源的的受电变压器,当其开关非全相拉、合时,若其中性点不接地有以下危险:
  (1).变压器电源侧中性点对地电压升高最大可达相电压,这可能损坏变压器绝缘;
  (2).变压器的高、低压线圈之间有电容,这种电容会造成高压对低压的"传递过电压";
  (3).当变压器高低压线圈之间电容耦合,低压侧会有电压达到谐振条件时,可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。
对于低压侧有电源的送电变压器:
  (1).由于低压侧有电源,在并入系统前,变压器高压侧发生单相接地,若中性点未接地,则其中性点对地电压将升至相电压,这可能损坏变压器绝缘;
  (2).非全相并入系统时,在一相与系统相联时,由于发电机和系统的频率不同,变压器中性点又未接地,该变压器中性点对地电压升高,最高将是二倍相电压,其它相(即未合相)的电压最高可达2.73倍相电压,将造成绝缘损坏事故。

119、电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项?
答:变压器充电时,应投入全部继电保护,并保证有足够的灵敏度,同时应考虑励磁涌流对系统继电保护的影响。为保证系统的稳定,必要时充电前应先降低相关线路的有功功率。大电流接地系统中,变压器在充电或停运前,必须将中性点接地闸刀合上。充电后,应检查电源电压,使变压器各侧电压不超过其相应分接头电压的5%。
  变压器投入运行时,应从励磁涌流影响较小的一侧送电。一般先从电源侧充电,后合上负荷侧开关。停电时,应先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关。如果220kV变压器高、低压侧均有电源时,送电时应由高压侧充电,低压侧并列,停电时则应先在低压侧解列。
  环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时,应符合并列运行的条件。(注:在任何一台变压器不会过载的情况下,允许将短路电压不等的变压器并列运行,必要时应先进行计算。)
变压器停、送电操作时如会对运行系统中变压器中性点接地方式(数量和地点)产生影响时,必须按继电保护运行规程的要求进行调整,在调整过程中,应按先合后拉的原则进行。
  对于停、送电操作后处于热备用状态的变压器(即一经合开关,变压器即带电),其中性点接地闸刀应在合上状态。
  新投运或大修后的变压器投入运行时应进行定相,有条件时应尽可能采取零起升压。对构成环路运行或需合、解环者应进行核相。

120、试述母线操作的方法和注意事项?
答:(1).备用母线的充电,有母联开关时应使用母联开关向母线充电。母联开关的充电保护应在投入状态,必要时要将保护整定时间调整至零。这样如果备用母线存在故障,可由母联开关切除,防止扩大事故。
 (2).在母线倒闸操作中,母联开关的操作电源应拉开,防止母联开关因各种原因跳闸,造成带负荷拉、合闸刀事故。
 (3).一条母线的所有元件需全部倒换至另一条母线时,一般情况下是将某一元件的另一条母线侧闸刀合上后,随即拉开原母线侧闸刀。另一种方法是:将需要倒母线的全部元件另一条母线侧闸刀全部合上之后,再将原母线
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:05:52
25楼
121、双母线完全电流差动保护,在母线倒闸操作过程中应怎样操作?
答:在母线配出元件倒闸操作过程中,配出元件的两组闸刀同时合上时将双跨两组母线,配出元件和母联开关的一部分电流将通过新合上的闸刀流入(或流出)该闸刀所在母线,破坏了母线差动保护选择元件差流回路的平衡,而流过新合上的闸刀的这一部分电流,正是它们共同的差电流。此时,如果发生区外故障,两组选择元件都将失去选择性,全靠总差动元件来防止整套母线保护的误动作。
  在母线倒闸操作过程中,为了保证在发生母线故障时,母线差动保护能可靠发挥作用,需将保护切换成由启动元件直接切除双母线的方式。但对闸刀为就地操作的变电所,为了确保人身安全,此时,一般需将母联开关的跳闸回路断开。

122、电流相位比较式母线差动保护,在母线倒闸时应如何操作?
答:母线倒闸操作时,电流相位比较式母线差动保护应按如下操作:
(1)倒闸过程中不退出母线差动保护;
(2)对于出口回路不自动切换的装置,倒闸后将被操作元件的跳闸压板及重合闸放电压板切换至与所接母线对应的比相出口回路;
(3)母联开关兼旁路作旁路开关带线路运行时,倒闸后将母线的比相出口压板和跳母联开关压板断开,因为此时所带线路的穿越性故障即相当于停用母线的内部故障。

123、试述对线路零起升压的主要步骤是什么?
答:(1).应将发电机和线路的继电保护全部投入,发电机的自动励磁调节、强行励磁装置和线路重合闸停用。
 (2).对于中性点直接接地的系统,发电机的升压变压器中性点必须直接接地。对于经消弧线圈接地系统,则升压变压器中性点应带有恰当分接头的消弧线圈。
 (3).发电机的励磁调整电阻应放至最大。
 (4).开关的操作顺序是:在发电机准备好之后,先将电厂侧待零升线路开关合上,利用母线电压互感器检查线路确无电压,待发电机转速稳定后,合上发电机-变压器组开关及发电机自动灭磁开关,开始加压。
 (5).逐渐增大励磁电流,提升电压。这时要监视定子电流和电压的变化。如果三相电压及电流平衡,且随励磁电流的增加三相电压和电流都均衡增加时,则可逐渐提高电压至额定值或其他规定的数值。如加励磁时,只是三相电流增加而电压不升高,说明线路有三相短路;如各相电流电压不平衡,则说明有不对称短路或接地,应立即停止加压。
 (6).如加压正常需要停电时,则先将发电机电压降至最低,然后拉开线路开关,最后拉开发电机-变压器组开关。

124、电网监视、控制点电压降低超过规定范围时,值班调度员应采取哪些措施?
答 ⑴迅速增加发电机无功出力; ⑵投无功补偿电容器(应注意有提前量); ⑶设法改变系统无功潮流分布; ⑷条件允许时降低发电机有功出力,增加无功出力; ⑸必要时启动备用机组调压; ⑹切除并联电抗器; ⑺确无调压能力时,可以采取拉闸限电。

125、对于局部电网无功功率过剩、电压偏高,应采取哪些基本措施?
答:1、发电机高功率因数运行,尽量少发无功; 2、部分发电机进相运行,吸收系统无功; 3、切除并联电容器; 4、投入并联电抗器; 5、控制低压电网无功电源上网; 6、必要且条件允许时改变运行方式。 7、停用部分调相机组或将部分可以进相运行的调相机改进相运行。
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:06:10
26楼
126、多电源的变电站全停电时,变电站应采取哪些基本方法以便尽快恢复送电?
答:变电所母线停电,原因一般有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等。是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。
  事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。同时,应尽快查清是本站母线故障还是因外部原因造成本站母线无电。
  多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定立即将多电源间可能联系的开关拉开,若双母线母联开关没断开应首先拉开母联开关,防止突然来电造成非同期合闸。但每条母线上应保留一个主要电源线路开关在投运状态,或检查有电压测量装置的电源线路,以便及早判明来电时间。具体保留哪些开关,应由有关部门事先作好规定。

127、发电厂高压母线停电时,应采取哪些方法尽快恢复送电?
答:当发电厂高压母线停电时(包括各种母线结线),应首先根据保护动作情况和各种外部现象,判断是母线失电还是停电,再依据规程规定和实际情况采取以下方法恢复送电: (1)、现场值班人员应按规程规定立即拉开停电母线上的全部电源开关(视情况可保留一个外来电源线路开关在合闸投运状态),同时设法恢复受影响的厂用电。 (2)、对停电的母线进行试送电,尽可能用外来电源线路开关试送电,必要时也可用本厂带有充电保护的母联开关给停电母线充电。 (3)、当有条件且必要时,可利用本厂一台机组对停电母线零起升压,升压成功后将发电厂或机组恢复与系统同期并列。

128、为防止系统电压崩溃,应采取哪些措施?
答: 1、依照无功分层分区就地平衡的原则,安装足够容量的无功补偿设备,这是做好电压调整、防止电压崩溃的基础;
  2、在正常运行中要备有一定的可以瞬时自动调出的无功功率备用容量,如新型无功发生器ASVG;
  3、正确使用有载调压变压器;
  4、避免远距离、大容量的无功功率输送;
  5、超高压线路的充电功率不宜作补偿容量使用,防止跳闸后电压大幅度波动;
  6、高电压、远距离、大容量输电系统,在中途短路容量较小的受电端,设置静补、调相机等做为电压支撑;
  7、在必要的地区安装低电压自动减负荷装置,配置低电压自动联切负荷装置。
  8、建立电压安全监视系统,向调度员提供电网中有关地区的电压稳定裕度及应采取的措施等信息。

129、为尽快消除系统间联络线过负荷,应主要采取哪些措施?
答: 1、受端系统的发电厂迅速增加出力,并提高电压,或由自动装置快速启动受端水电厂的备用机组,包括调相的水轮发电机快速改发电运行;
  2、送端系统的发电厂降低有功出力,并提高电压,频率调整厂应停止调频率,并可利用适当降低频率运行,以降低线路的过负荷;
  3、当联络线已达到规定极限负荷时,应立即下令受端切除部分负荷,或由专用的自动装置切除负荷;
  4、有条件时,值班调度员改变系统结线方式,使潮流强迫分配。

130、对线路强送电应考虑那些问题?
答:线路故障后,如需要对线路进行强送,在对线路进行强送时,除考虑线路正常送电应注意的问题外,还应考虑以下问题:
1、首先要考虑线路可能有永久性故障存在而影响系统稳定;
2、正确选择线路强送端,一般应远离稳定薄弱的线路或厂、站母线,必要时可改变结线方式后再强送电,要考虑对电网稳定的影响等因素。同时本省规定,单机容量为200MW及以上大型机组所在母线出线发生故障跳闸,原则上不允许选择该侧为强送端;一般宜从距离故障点远的一端强送,避免在振荡中心和附近进行强送;
3、强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器;
4、强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送潮流后再进行强送电;
5、线路跳闸或重合不成功的同时,伴有明显系统振荡时,不应马上强送,需检查并消除振荡后再考虑是否强送电。
6、因线路带电作业要求停用重合闸的线路跳闸后,未得到带电作业工作负责人的同意,不得强送电。

回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:06:28
27楼
131、线路跳闸,那些情况不得强送? 那些情况可以强送?
答:一、下列情况线路跳闸后,不得强送电。
1、空充电线路;
2、试运行线路;
3、线路跳闸后,经备用电源自动投入已将负荷转移到其它线路上,不影响供电
4、电缆线路;
5、有带电作业工作并申明不能强送电的线路,在未得到工作负责人同意时;
6、线路变压器组开关跳闸,重合不成功;
7、运行人员已发现明显故障现象时;
8、线路开关有缺陷或遮断容量不足的线路;
9、已掌握有严重缺陷的线路(水淹、杆塔严重倾斜、导线严重断股等)。
二、除上述情况外,线路跳闸,重合闸动作重合不成功,按规程规定或请示总工程师批准可进行强送电一次,必要时经总工程师批准可多于一次。强送电不成功,有条件的可以对线路零起升压。

132、变压器事故跳闸的处理原则是什么?
答:变压器事故跳闸的处理原则是:
  1、检查相关设备有无过负荷问题;
  2、若主保护(瓦斯、差动等)同时动作,未查明原因消除故障前不得送电;
  3、江苏本省规定,重瓦斯或差动保护之一动作跳闸,如不是保护误动,在检查外部无明显故障,经过瓦斯气体检查(必要时还要测量直流电阻和色谱分析)证明变压器内部无明显故障后,经设备主管局、厂总工程师同意,可以试送一次。有条件者应先进行零起升压(注;对110kV/220kV高压线圈在线圈中间进线的变压器,重瓦斯保护动作后,如找不到确切原因,则至少应测量直流电阻,有疑问的再进行色谱分析等补充试验,证明确无问题才可进行试送)。
  4、如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变无问题可以送电。
  5、装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电;
  6、有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器;
  7、如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。
133、变压器出现哪些情况时应立即停电处理?
答: ⑴内部音响很大,很不均匀,有爆裂声;
  ⑵在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升;
  ⑶油枕或防爆管喷油;
  ⑷漏油致使油面下降,低于油位指示计的指示限度;
  ⑸油色变化过甚,油内出现碳质等;
  ⑹套管有严重的破损和放电现象;
  ⑺其他现场规程规定者。

134、开关在运行中出现闭锁分合闸时应立即采取什么措施?
答:开关在运行中出现闭锁分合闸时,应尽快将闭锁开关从电网中隔离出来,可根据以下不同情况采取措施:
  ⑴凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的厂、站,可以采用旁路代出线方式,使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源);
  ⑵用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧开关和本侧母联开关,使故障开关停电;
  ⑶对"π"型接线,合上线路外桥闸刀使"π"接改成"T"接,停用故障开关; 
  ⑷对于母联开关可将某一元件两条母线闸刀同时合上,再断开母联开关的两侧闸刀(需事先经过有关计算);
  ⑸对于双电源且无旁路开关或旁路开关不可以使用的变电站,如线路开关泄压闭锁分合闸,必要时可将该变电站改成一条电源线路供电的终端变的方式,再处理泄压开关的操作机构。
  ⑹对于3/2接线母线的故障开关可用其两侧闸刀隔离。

135、江苏电网220千伏开关非全相运行的处理原则是什么?
答:1、220千伏联络线开关在运行中发生非全相运行,应首先按《江苏省电力系统调度规程》第103条4的规定执行。(即:220kV开关进行操作中,若因机构失灵造成一相开关合上,其它两相开关在断开状态时,应立即拉开合上的一相开关,而不准合上在断开状态的二相开关;如造成一相开关断开,其它两相开关在合上状态时,应将断开状态的一相开关再合一次,若不成即拉开合上状态的二相开关。)
 2、220千伏联络线开关在运行中发生非全相运行,当运行的健全相开关按《江苏省电力系统调度规程》第103条4的规定无法进行远控操作拉开时,若现场规程允许进行近控分相和三相操作方可对设备(线路、变压器、母线等)进行空载下的近控操作。
 3、220千伏联络线开关在运行中发生非全相运行,若运行的健全相开关用远控操作、近控操作均无法拉开时、为加速事故处理缩短联络线断开时间,先将非全相运行开关的对侧开关拉开后,允许用旁路开关代该非全相运行开关,再拉开该非全相运行开关的两侧闸刀将其隔离后线路恢复送电合环;当旁路开关无法代出线运行或无专用旁路开关时,先将非全相运行开关对侧开关拉开后,再将该非全相运行开关所在母线其它开关调至另一条母线后,用母联(旁路兼母联)开关将该非全相运行开关进行隔离。
 4、省调调度管辖线路出现馈供方式时,当220千伏开关在运行中发生非全相运行,若一相开关断开,按《江苏省电力系统调度规程》第103条4的规定执行恢复三相运行;若无法恢复三相运行(或两相开关断开)应立即通知相关地调尽快将
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:06:49
28楼
136、江苏电网运行中的线路开关发生非全相运行时,其处理原则是什么?
答:110kV及以上线路(不论联络线或馈供线)除有规定者外,不得二相运行。若发生二相运行时,应立即恢复三相运行,无法恢复全相运行时,应立即将该线路各侧拉开,其处理原则如下:
 1、因开关非全相运行接通而引起线路非全相运行时,应利用开关的远控操作装置立即恢复开关的全相运行,不允许用旁路开关代非全相开关。
 2、远控操作装置失灵,允许开关可以近控分相和三相操作,应满足下列条件:
   ①现场规程允许。
  ②确认即将带电的设备(线路、变压器、母线等)应属于无故障状态。
  ③限于对设备(线路、变压器、母线等)进行空载状态下的操作。
 3、倘若遇有开关采用远控和现场规程允许近控方法均拉不开时,应立即切断该非全相运行开关的对侧开关,使线路处于空载状态,然后将该非全相运行开关所在母线负荷移出或调度停电后,使该开关在无电压情况下拉开其两侧闸刀。
 4、如确认线路非全相运行是线路断线(不接地)引起,应立即断开该线路各侧开关
 5、3/2结线的发电厂、变电所在结线正常方式下,若发生某一开关非全相运行,且保护未动作跳闸,值班人员应立即向省调值班调度员汇报,若无法联系时可以自行拉开非全相运行的开关,事后迅速向省调值班调度员汇报。

137、闸刀在运行中出现异常怎样处理?
答:闸刀在运行中出现异常时,应分别进行如下处理:
① 对于闸刀过热,应立即设法减少负荷;
② 闸刀发热严重时,应以适当的开关,利用倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式转移负荷,使其退出运行。
③ 如停用发热闸刀,可能引起停电并造成较大损失时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。
④ 瓷瓶不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。
⑤ 与母线连接的闸刀瓷瓶损伤,应尽可能停止使用。
⑥ 瓷瓶外伤严重,瓷瓶掉盖,对地击穿,瓷瓶爆炸,刀口熔焊等,应立即采取停电或带电作业处理。

138、发电厂全停电,发电厂自身应如何处理?
答:全厂停电后,如有可能应尽量保持一台机带厂用电运行,使该机、炉的辅机由该机组供电,等待与系统并列或带上负荷。
  如果全厂停电原因是由于厂用电、热力系统或油系统故障,值班调度员应迅速从系统恢复联络线送电,电厂应迅速隔离厂内故障系统。在联络线来电后迅速恢复主要厂用电。如有一台机带厂用电运行,则应该将机组并网运行,使其带上部分负荷(包括厂用电),使其正常运行,然后逐步启动其他机、炉。如无空载运行的机组,有可能则利用本厂锅炉剩汽启动一台容量较小的厂用机组。启动成功后,即恢复厂用电,并设法让该机组稳定运行,尽快与主网并列,根据地区负荷情况,逐步启动其他机炉。

139、查找二次系统的直流接地的操作步骤和注意事项有哪些?
答:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。
注意事项:
⑴当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。
⑵处理时不得造成直流短路和另一点接地。
⑶拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、安全自动装置误动。

140、系统发生解列事故的主要原因有哪些?不及时处理有何危险?
答:系统发生解列的主要原因有: ⑴系统联络线、联络变压器或母线发生事故或过负荷跳闸,或保护误动作跳闸; ⑵为解除系统振荡,自动或手动将系统解列。 ⑶低频、低压解列装置动作将系统解列。
  由于系统解列事故常常要使系统的一部分呈现功率不足另一部分频率偏高,引起系统频率和电压的较大变化,如不迅速处理,可能使事故扩大。

回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:07:08
29楼
141、如何处理系统解列事故?
答: ⑴迅速恢复频率、电压至正常数值; ⑵迅速恢复系统并列; ⑶恢复已停电的设备;
  当发生系统事故时,有同期并列装置的变电所在可能出现非同期电源来电时,应主动将同期并列装置接入,检验是否真正同期。发现符合并列条件时,应立即主动进行并列,而不必等待值班调度员命令。值班调度员应采取各种有效手段,调整并列系统间的频率差和电压差,尽快使系统恢复并列。
  当需要进行母线倒闸操作才能并列时,值班调度员要让现场提前做好倒闸操作,以便系统频率、电压调整完毕后能尽快进行并列。总之,发生系统解列事故时,迅速恢复并列是非常重要的。在选择母线接线方式时,就应考虑到同期并列的方便性。

142、什么叫系统瓦解?发生系统瓦解事故后应采取什么处理原则?
答:电力系统瓦解系指由于各种原因引起的电力系统非正常解列成几个独立系统。 电力系统瓦解事故处理原则如下:
  ⑴维持各独立运行系统的正常运行,防止事故进一步扩大,有条件时尽快恢复对用户的供电、供热;
  ⑵尽快恢复全停电厂的厂用供电,使机组安全快速地与系统并列;
  ⑶尽快使解列的系统恢复同期并列,并迅速恢复向用户供电; 
  ⑷尽快调整系统运行方式,恢复主网架正常运行方式;
  ⑸做好事故后的负荷预测,合理安排电源。

143、《电网调度管理条例》规定的调度规则有哪些?
答:(1)、调度机构必须执行国家下达的供电计划,不得克扣电力、电量,并保证供电质量。
 (2)、发电厂必须按照调度机构下达的调度计划和规定的电压范围运行,并根据调度指令调整功率和电压。
 (3)、发电、供电设备的检修,应当服从调度机构的统一安排。
 (4)、出现紧急情况时,值班调度人员可以调整日发电、供电调度计划,发布限电、调整发电厂功率、开或者停发电机组等指令;可以向本电网内的发电厂、变电站的运行值班单位发布调度指令:
 (5)、省级电网管理部门、省辖市级电网管理部门、县级电网管理部门应当根据本级人民政府的生产调度部门的要求、用户的特点和电网安全运行的需要,提出事故及超计划用电的限电序位表,经本级人民政府的生产调度部门审核,报本级人民政府批准后,由调度机构执行。
 (6)、未经值班调度人员许可,任何人不得操作调度机构调度管辖范围内的设备。电网运行遇有危及人身及设备安全的情况时,发电厂、变电站的运行值班单位的值班人员可以按照有关规定处理,处理后应当立即报告有关调度机构的值班人员。

144、检修发电机、同期调相机,现场运行人员必须做好的安全措施是什么?
答:检修发电机、同期调相机必须做好下列安全措施:
(1) 断开发电机、同期调相机的断路器(开关)和隔离开关(刀闸);
(2) 待发电机和同期调相机完全停止后,在操作把手、按钮、机组的启动装置、并车装置插座和盘车装置的操作把手上悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌;
(3) 若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源亦必须断开并悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌;
(4) 断开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作电源,如调相机有启动用的电动机,还应断开此电动机的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)并悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌;
(5) 将电压互感器从高、低压两侧断开;
(6) 经验明无电压后,在发电机和断路器(开关)间装设接地线;
(7) 检修机组中性点与其他发电机的中性点连在一起的,则在工作前必须将检修发电机的中性点分开;
(8) 检修机组装有二氧化碳或蒸汽灭火装置的,则在风道内工作前,应采取防止灭火装置误动的必要措施;
(9) 检修机组装有可以堵塞机内空气流通的自动闸板风门的,应采取措施保证使风门不能关闭,以防窒息。

145、电力系统"特别重大事故"的具体规定是什么?
答: "特别重大事故"的具体规定是:
(1)人身死亡事故一次达到50人及以上者。
(2)电力事故造成直接经济损失1000万元及以上者。
(3)大面积停电造成下列后果之一者。
①电力系统减供负荷超过下列数值:
全网负荷 减供负荷
10000 MW及以上 30%
5000~10000 MW以下 40% 或3000 MW
1000~5000 MW以下 50% 或2000 MW
②中央直辖市全市减供负荷50%及以上;省会城市全市停电。
(4)其他性质特别严重事故并经电力主管部门认定为特大事故者。

回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:07:29
30楼
146、电力系统"重大事故"的具体规定是什么?
答:"重大事故"的具体规定是:
1、人身死亡事故一次达到3人及以上,或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者。
2、大面积停电造成下列后果之一者:
①电力系统减供负荷超过下列数值:
全网负荷 减供负荷
10000 MW及以上 10%
5000~10000 MW以下 15% 或1000 MW
1000~5000 MW以下 20% 或750 MW
1000 MW以下 40% 或200 MW
②中央直辖市全市减供负荷30%及以上;省会或重要城市(名单由电力主管部门确定)全市减供负荷50%及以上。
3、装机容量达200 MW及以上的发电厂,或处于容量在3000MW以下的电网而装机容量达100MW及以上的发电厂一次事故使两台及以上机组停止运行并造成全厂对外停电。
4、下列变电所之一发生全所停电:
①电压等级为330kV及以上的变电所;
②枢纽变电所;
③一次事故中有三个220kV变电所全所停电。
5、发供电设备、施工机械严重损坏,直接经济损失达150万元。
6、25MW及以上机组的锅炉、汽(水、燃气)轮机、发电机、调相机、水工设备和建筑,31.5MVA及以上主变压器,220kV及以上输电线路和断路器、主要施工机械严重损坏,30天内不能修复或原设备修复后不能达到原来铭牌出力和安全水平。
7、其他性质严重事故,经企业主管单位认定为重大事故者。

147、保证电力系统稳定运行有那些要求?
答:保证电力系统稳定运行应满足以下基本要求:
(1)为保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常水平,系统应有足够的静态稳定储备和有功、无功备用容量,并有必要的调节手段。在正常负荷波动和调节有功、无功潮流时,均不应发生自发振荡。
(2)要有合理的电网结构。
(3)在正常方式(包括正常检修方式)下,系统任一元件(发电机、线设、变压器、母线)发生单一故障时,不应导致主系统发生非同步运行,不应发生频率崩溃和电压崩溃。
(4)在事故后经调整的运行方式下,电力系统仍应有按规定的静稳定储备,其他元件按规定的事故过负荷运行。
(5)电力系统发生稳定破坏时,必须有预定措施,以缩小事故的范围,减少事故损失

148、电力系统在运行中对静态稳定储备有什么规定?如何计算静态稳定储备系数?
答:(1)在正常运行方式(包括正常检修方式)下,,按功角判据计算的静态稳定储备系数kp%≥15--20%,按无功 电压判据计算的静态稳定储备系数ku%≥10--15%;
(2)在事故后运行方式和特殊运行方式下,kp%≥10%,ku%≥8%。
静态稳定储备系数的计算公式如下:
①、用dP/dб判据和用小振荡法判别静态稳定时,静态稳定储备系数为:
P极限 - P正常
kp%= -------- ×100% ;
P正常
②、用dQ/du判据判别静稳定时,静态稳定储备系数为:
U正常 -U临界
ku%= ------------ ×100% 。
U正常

149、试分别说明下列三种情况各对应于电力系统哪些扰动?
1、当保护、重合闸和开关正确动作时,必须保持稳定运行和电网的正常供电?
2、当保护、重合闸和开关正确动作时,必须保持电力系统稳定,但允许损失部分负荷?
3、可能导致系统稳定破坏的不利情况,必须采取预定措施,防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失?
答:1、遇有下列扰动,当保护、重合闸和开关正确动作时,必须保持稳定运行和电网的正常供电:
  (1)任何线路发生单相瞬时接地故障重合成功;
  (2)对于同级电压 的双回或多回线和环网,任何一回线发生单相永久接地故障断开不重合(对于水电厂的直接送出线,必要时可采用切机措施);
  (3)主干线路各侧变电站同一电压等级的相邻线路发生单相永久接地故障重合成功及无故障断开不重合;
  (4)任一台发电机组(除占系统容量比重过大者外)跳闸或失磁;
  (5)系统中任一大负荷突然变化(如冲击负荷或大负荷突然退出)。
2、遇有下列扰动,当保护、重合闸和开关正确动作时,必须保持电力系统稳定,但允许损失部分负荷:
  (1)单回线发生单相永久接地故障重合不成功及无故障断开不重合(一般主要依靠低频自动减负荷);
  (2)母线单相接地故障(不重合);
  (3)两级电压的电磁环网,高一级电压线路发生单相永久接地故障重合不成功及无故障断开不重合(允许有计划解列);
  (4)同杆并架双回线的异名相两相同时发生单相接地故障不重合,双回线同时跳开;
  (5)两个电网之间的单回联络线因故障或无故障两侧断开;
  (6)占系统容量比重过大发电机组跳闸或失磁。
3、遇有下列扰动,必须采取预定措施,防止系统崩溃,并尽量减少负荷损失:
   (1)故障时开关拒动;
  (2)故障时继电保护和安全自动装置误动或拒动;
  (3)自动调节装置失灵;
  (4)多重故障;
  (5)失去大电源;
  (6)其它偶然因素。

150、允许失去同步的局部系统作短时的非同步运行而后再同步,必须满足哪些条件?
答:为了使失去同步的电力系统能够迅速恢复正常运行,并减
回复
盗亦有道
2005年08月20日 16:07:49
31楼
151、电网中的受端系统在各种正常与检修方式下,应满足那些要求?
答:受端系统在各种正常检修方式下,应满足如下要求:
(1)受端系统内发生任何严重单一故障(包括线路及母线三相短路)时,应能可靠地、快速切除,以保持系统稳定。
(2)突然失去任一元件(线路或变压器)时,不得使其他元件超过事故过负荷的规定。
(3)当大容量送电电源线路突然切去一回或地区电厂最大容量一台发电机(或调相机)组突然跳闸时,应保持受端枢纽变电站高压母线事故后的电压下降不超过正常值的10%;
(4)大城市负荷中心的枢纽变电站容量不易过于集中,避免受电地区全停和保证重要负荷的安全供电。
在正常运行方式下,应保持正常供电;在检修方式下,允许采用必要的预定措施,如切机、切负荷等。

152、防止因恶性连锁反应或失去电源容量过多,而引起受端系统崩溃的措施主要有哪些?
答:防止因恶性连续反应或失去电源容量过多而引起受端系统崩溃的主要措施有:
1、每一组送电回路的输送能力应保证送出所接入的电源容量。
2、每一组送电回路的最大输送功率所占受端总负荷的比例,不宜过大。具体比例可结合受端系统的具体条件来决定。
3、除共用一组送电回路的电源外,应避免远方的大电源与大电源在送端联在一起;送到同一方向的几组送电回路不宜在送端联在一起,如技术经济效益较大,需要在其送端或中途联在一起时,必须能在严重事故时将其可靠快速解列。
4、送到不同方向的几组送电回路,如在送端联在一起必须考虑在事故时具备快速解列或切机等措施,以防止由于负荷转移而扩大事故。
5、受端系统应有足够的低频自动减负荷数量或联切负荷数量。

153、试述500kV/330kV线路按什么条件装设高压并联电抗器?
答:500kV/330kV线路按下列条件考虑装设高压并联电抗器:
(1)在500kV/330kV电网各发展阶段中,正常及检修(送变电单一元件)运行方式下,发生故障或任一处无故障三相跳闸时,必须采取措施限制母线侧及线路侧的工频过电压在最高线路运行电压的1.3及1.4倍额定值以下时。
(2)为保证线路瞬时性单相故障时单相重合成功,经过比较,如认为需要采用高压并联电抗器并带中性点小电抗作为解决潜供电流的措施时。
(3)发电厂为无功平衡需要,而又无法装设低压电抗器时。
(4)系统运行操作(如同期并列)需要时。

154、请列出发电厂和变电所不同电压等级的母线电压允许偏差值?
答:(1) 500/330kV母线:正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的+110%;最低运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级电压的调节。
  向空载线路充电,在暂态过程衰减后线路末端电压不应超过系统额定电压的1.15倍,持续时间不应大于20min。
 (2)发电厂和变电站的220kV母线:正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的0~+10%;事故运行方式时为系统额定电压的-5%~+10%。
 (3)发电厂和变电站的110~35kV母线:正常运行方式时,为相应系统额定电压的-3%~+7%;事故后为系统额定电压的±10%。
 (4)发电厂和变电站的10(6)kV母线:应使所带线路的全部高压用户和经配电变压器供电的低压用户的电压,均符合用户受电端的电压允许偏差值。

155、当本网电力系统发生哪些类型重大事件时,有关网、省级调度应立即了解情况,并向国调值班调度员汇报?重大事件汇报的主要内容是什么?
答:一、当电力系统发生以下类型重大事件时,有关网、省级调度应立即了解情况,并向国调值班调度员汇报:
  (1)、电网事故:电网主网解列、系统振荡、大面积停电事故,由于电网事故造成网内重要用户停、限电,造成较大社会影响等; (2)、厂站事故:电网内主要发电厂和220千伏及以上变电站单母线全停和全站停电、核电站事故、水电站垮坝事故、220kV及以上设备损坏; (3)、人身伤亡:网内各单位在管辖范围内发生的重大人身伤亡事故; (4)、自然灾害:水灾、火灾、风灾、地震、冰冻及外力破坏等对电力生产造成重大影响; (5)、调度纪律:调度系统执行《电力法》、《电网调度管理条例》等法律法规和规程规定过程中发生的重大事件。
二、重大事件汇报的主要内容有:
  (1)、事件发生的时间、地点、背景情况(必要时应附图说明);
  (2)、事件经过、保护及安全自动装置动作情况;
  (3)、重要设备损坏情况、对重要用户的影响。
回复

相关推荐

APP内打开