难题;是以管顶平还是管底平?
wxtwxt
wxtwxt Lv.5
2005年08月20日 15:03:57
只看楼主

在小区雨水设计上和设计院产生了分歧设计院认为:小区雨水排出总管的管底应该和市政雨水接口的管顶相平.他们的理由是市政雨水管道设计考虑的是满流,如果小区雨水排出总管的管顶和市政雨水接口的管顶相平,那么会产生倒灌。不知道各位在设计时,是怎么处理的?

在小区雨水设计上和设计院产生了分歧
设计院认为:小区雨水排出总管的管底应该和市政雨水接口的管顶相平.他们的理由是市政雨水管道设计考虑的是满流,如果小区雨水排出总管的管顶和市政雨水接口的管顶相平,那么会产生倒灌。
不知道各位在设计时,是怎么处理的?
little_strong
2005年08月20日 15:16:17
2楼
设计院说的有一定道理
不过实际上个人设计时也很少注意到这个问题,一般较核一下小区雨水管排出总管管内底标高高,能排出就行。看来以后得注意一下。
回复
biejiyan
2005年08月20日 16:04:56
3楼
我们一般都是管顶平接
回复
tzw1848
2005年08月20日 16:40:00
4楼
同意上述说法,设计院说的有一定道理


回复
lbzkf
2005年08月20日 17:30:22
5楼
设计院说的有一定道理
不过实际上个人设计时也很少注意到这个问题,一般较核一下小区雨水管排出总管管内底标高高,能排出就行。看来以后得注意一下。
回复
cailiang008
2005年08月20日 20:21:57
6楼
无所谓! 即使管底平接也不会倒灌!

因为坡度是向下游的,雨水管本来就是满留设计,管道内充满水不能说成是倒灌!只要能顺利完成

排水,且管道内不产生倒坡,不积水就行!
回复
bozi2008
2005年08月21日 00:25:02
7楼
我施工时也是管定平接的!
回复
wuxd710715
2005年08月21日 14:15:51
8楼
设计院的是对的,有规范规定要管顶平接
回复
shihongsheng
2005年08月21日 16:34:11
9楼
《室外排水设计规范》GBJ14-87:第3.3.1条
各种不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用水面或管顶平接.
回复
zxh
2005年08月23日 01:02:59
10楼

严重同意!
回复
phosgene7
2005年08月23日 09:39:18
11楼
请注意这条规范不是强制条文,设计院的解释是对的。如果支线接入干管系时太低则有可能在暴雨或大暴雨时部分水始终在你的管系里,你的厂区有可能不能及时排走雨水。但是在设计过程中,市政管网往往建于较早年代,埋深已不能满足现今的发展需要,而不能够完全做到顶底相平。可以适当下移。但绝对不能底平。