请问预装式变电站内变压器室内裸露的母线离箱变地面的净距离要达到多少才算达到标准要求?
请问预装式变电站内变压器室内裸露的母线离箱变地面的净距离要达到多少才算达到标准要求?
2楼
这个没有具体要求吧;
施工里面有的规定接线点距地面的距离;
过渡母排个人认为无所谓;
就是不太明白,您为什么要裸露的,这个维护的时候很危险啊!
回复
3楼
“变压器室内裸露的母线离箱变地面的净距离”是多少,描述还是不全面,母线有水平和垂直两部分,虽然规范没有规定(因变压器室内平常不进人的),也要从安全和现场实际考虑,能高则高,水平母排离所在地面最好在2.2米以上(条件不允许的除外)。