商业项目:地上建筑能否借用通向相邻防火分区的防火门?
yxiong1981
yxiong1981 Lv.2
2010年04月23日 14:27:48
只看楼主

位于江苏的一个商业项目:单层22000M2的商业建筑,135M*160M,地上一层和二层商业,地上三层和屋顶停车.地下一层商业加停车.因为甲方洽谈的商业方对疏散楼梯有特别的要求,他们要求将所有疏散梯全部靠建筑周边布置,这样一来,建筑中间部分的安全疏散距离就达不到37.5M了.但是如果在卖场中央布置疏散梯又会严重影响商业布局.请求各位同行,有没有类似的经验, 中"公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个。";"当地下、半地下建筑内有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口。"

位于江苏的一个商业项目:
单层22000M2的商业建筑,135M*160M,地上一层和二层商业,地上三层和屋顶停车.地下一层商业加停车.

因为甲方洽谈的商业方对疏散楼梯有特别的要求,他们要求将所有疏散梯全部靠建筑周边布置,这样一来,建筑中间部分的安全疏散距离就达不到37.5M了.
但是如果在卖场中央布置疏散梯又会严重影响商业布局.

请求各位同行,有没有类似的经验, <建筑设计防火规范gb 50016--2006> 中"公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个。";"当地下、半地下建筑内有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口。"

:Q 但规范中没有规定地上建筑能否借用通向相邻防火分区的防火门作为第二安全出口。如果地上建筑也能借用通向相邻防火分区的防火门作为第二安全出口,那我就不用在商场中间设置楼梯和疏散通道了.

请求各位大侠帮忙!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
yxiong1981
2010年04月23日 15:06:50
2楼
没人吗,自己顶啊.
回复
dzz6038
2010年04月23日 18:14:09
3楼
搂主:
回复
dzz6038
2010年04月23日 18:16:11
4楼
搂主:这个答案是肯定的。但是对于这样大型的空间来说,应该保证空间内任何一点到最近疏散出口的距离不要大于22米。
回复
夏天的背影
2010年04月23日 18:29:54
5楼
o
回复
aboat
2010年04月25日 16:48:43
6楼
规范是不允许的。不过像怎么大的单层面积,你可以和当地的消防主管部门结合,看看怎么办。消防局有办法的。
回复
fg56h
2010年04月26日 19:16:45
7楼
顶一下
回复
bbs163-1
2010年04月28日 00:19:39
8楼
楼主真是好人啊,谢谢楼主的无私奉献,很好的资料,受益良多,非常感谢
回复
wujiafu2013
2013年12月26日 15:53:09
9楼
dzz6038 发表于 2010-4-23 18:16 搂主:这个答案是肯定的。但是对于这样大型的空间来说,应该保证空间内任何一点到最近疏散出口的距离不要大 …误人误事:L