我对浪涌保护器的原理倒是很清楚的, 但是不知道::( 1) 当设计配电柜时, 怎么个选型法?就是说选什么型号的浪涌保护器来匹配那个配电柜!2) 还有配电间有一面进线柜,还有几面出线柜, 我看有人把浪涌保护器就只设在进线柜, 但是我也看到有的人把浪涌保护器设在每个配电间的柜子上,比如果配电间有四面柜子, 四面柜子都有浪涌保护器, 到底应该怎样设置好呢? 谢谢!
我对浪涌保护器的原理倒是很清楚的, 但是不知道::(
1) 当设计配电柜时, 怎么个选型法?就是说选什么型号的浪涌保护器来匹配那个配电柜!
2) 还有配电间有一面进线柜,还有几面出线柜, 我看有人把浪涌保护器就只设在进线柜, 但是我也看到有的人把浪涌保护器设在每个配电间的柜子上,比如果配电间有四面柜子, 四面柜子都有浪涌保护器, 到底应该怎样设置好呢?
谢谢!
12楼
防雷的第几级是否应按其所处区域确定而非配电系统,比如说屋顶设备的防雷级别高,但一般的电缆埋地进线受雷直击的可能性很小,为什么要用60,100kA的SPD呢
回复
13楼
学习了
回复
14楼
12楼说的思维是对的, 我想按配电柜跟分级也可能是相对应的, 因为每个柜子实际上都对应那个不同的级别, 3楼给出的方案也是满可行的,我是这么想的。。。
回复
15楼
他说得没错,是通俗的理解,但还是有分别的,避雷器用于高压部分,
回复
16楼
浪涌保护器和避雷器不是一回事。
虽然二者都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。
1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品;
2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;
3、避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的;
4、避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。
22
回复
17楼
非常非常的感谢:time: :time:
回复
18楼
又有了一定的新认识,学习了!
回复
19楼
不错不错,谢谢楼主。
资料还是很详细,很好懂得嘛!!
回复
20楼
不错不错,谢谢楼主。
资料还是很详细,很好懂得嘛!!
回复
21楼
不错,学习一下
回复